舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6839|回复: 5

辽宁华源暖通工程有限公司施工日记

  [复制链接]
发表于 2010-11-29 16:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 华源暖通 于 2010-11-29 17:02 编辑

沈阳中海•龙湾B1-104#别墅地暖系统、室内空气置换系统设计与施工

施工单位:辽宁华源暖通工程有限公司
合同内容:地暖系统与室内空气置换系统(简称新风系统)设计与施工
项目经理:张大智(暖通工程师、二级注册建造师、地暖施工员)
设计施工时间:2010年10月10日-11月25日
工程简介:中海•龙湾别墅系地产界具有顶级实力之一的,沈阳中海置业有限公司开发建设的在沈阳市范围内的高端别墅群之一。
工程地点:该工程位于沈阳市和平区长白岛
中海龙湾.jpg
一、设计:

(一)地暖设计:

1. 地暖设计依据及标准:

(1).《采暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2003。
(2).《民用建筑节能设计标准》 JGJ 26-95。
(3).《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93.
(4).《居住建筑节能设计标准》 DB21/T1476-2006.
(5).《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004.
(6).《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》03K404
   
2. 主要设计参数

室外气象参数
   冬季采暖室外计算温度   -19°C
   冬季平均室外风速       3.2m/s
室内采暖设计参数
   卧室、客厅、餐厅   20°C
   活动室             20°C
   卫生间 (有淋浴)   25°C
  厨房           18°C

采暖系统及热媒参数

(1).系统形式
低温热水地面辐射采暖系统,即地热系统。地热管道埋设于本层地面层内。
(2).热媒
低温热水地面辐射采暖系统的热媒为55-45°C热水,由热交换站供给。

3. 地热系统的选材平面布置

(1). 管材
    本工程用地热管材为南京菲时特PE-RT管,公称外径为20mm×2.0mm。
(2). 分、集水器
分、集水器选用恒捷牌铜质镀镍双阀分集水器规格为DN25分水器、集水器要求表面电镀连接件色泽应均匀,镀层牢固,无脱镀的缺陷;
(3).保温层
    保温层采用挤塑板,厚度为30mm;
(4).平面布置
加热管的布置以回转型为主,局部采用直列型,塑料管弯曲半径为8倍管外径。

一层地热布管图
一层地热图.jpg
二层地热布管图
二层地热图.jpg
三层地热布管图
三层地热图.jpg
四层地热布管图
四层地热图.jpg
(二)新风设计

采用双向流空气置换系统,将室外新鲜洁净空气通过主机过滤后,途径送风管道至地板风口
送入室内各房间,而室内的污浊空气则通过回风系统途经主机后排出到室外;整体以科学的气流组织方式均匀有序地流动,从而营造一个健康的室内环境,室内工作区域空气清新舒适。另外,新风与排风在经过主机时,进行换热,从而实现能量回收,新风回收排风中的部分能量(夏季为冷量,冬季为热量),再送入室内,节能运行。
双项流原理.jpg
1. 新风设计依据及标准

(1).  建筑与装饰平面布置图。
(2). 《室内空气质量标准》
(3). 《室内通风设计国家规范》
(4).  美国ASHR62-1998/1999

2. 主要设计参数

(1). 按换气次数校核;
规范中要求公寓、别墅等住宅楼的换气次数为0.35次/h以上(包含0.35次/h).
结合中国的实际情况,综合考虑节能方面的因素,本项目采用0.5次/h的换气次数;
主机适用的住宅面积为“S”;
S=主机的风量/(换气次数x住宅层高x住宅得房率);
换气次数:             0.5次/h
住宅层高:             2.8米
住宅得房率:           0.7
经过风量计算后该户型新风主机选型为 BE1.5 ×2台
(2). 按人员数量校核;        
根据我国2003年3月1号颁布的《室内空气质量标准》,每人每小时的新风量不低于30立方米;
BE1.5主机适用的人员数量为“P”;
P=BE1.5主机的风量/(30 m3/h );
BE1.5主机的风量:310m3/h
每人每小时所需要的新风量30 m3/h :
P≈10人
家庭一般是3-5个人,因此按人员校核也符合国家规范.

3.系统主机参数

本项目中采用的主机型号其主要性能参数如下:
主    机:BE 1.5
外观尺寸:822×459×380(㎜)
最大风量:310 m3/h
功    率:178W

4.设备管道选择

(1). 根据本工程特点及设计标准,新风系统选择美国布朗BLLC全屋空气置换系统,主机采用
BE 1.5×2台;
(2). 室内送风采用下送上回管道系统;地面送风管与室内地暖绝热层厚度相同,不占空间、不用吊顶;
(3). 地面送风网管采用美国布朗扁平送风管;(见设计图)
一层新风扁平管布置图
中海龙湾新风1层扁平管布置图.jpg
二层新风扁平管布置图
中海龙湾新风2层扁平管布置图.jpg
三层新风扁平管布置图
中海龙湾新风3层扁平管布置图.jpg
四层新风扁平管布置图
中海龙湾新风4层扁平管布置图.jpg
一层风管布置图
中海龙湾新风1层主机风管布置图.jpg
二层主机风管布置图
中海龙湾新风2层主机风管布置图.jpg
三层主机风管布置图
中海龙湾新风3层主机风管布置图.jpg
四层风管布置图
中海龙湾新风4层主机风管布置图.jpg
(4). 地面送风网管与地暖结合节点图;(见图)
风管与地热示意图.jpg
(5). 控制器采用美国布朗液晶控制器;
(6). 加固层采用热镀锌50×50㎜钢丝网;

二、施工安装控制

1. 安装工艺流程

地面水平送风管安装→地暖绝热层敷设、分集水器安装→复合铝箔敷设→钢网敷设→加热管敷设
(加热管与分集水器连接)→过滤装置、控制装置安装(与分集水器、供暖主管线连接)→压力
试验→混凝土填充层→养生→地暖系统开栓调试→新风立管线安装→内、外送、回风口安装(与
设备连接)→内、外送、回风口安装连接→新风系统调试→工程交工。

2. 施工过程控制

地暖施工过程控制:a. 地暖施工中按规范要求在专检的主控项目中,我们重点对隔热层、伸缩缝、地埋盘管的煨弯及曲率半径、盘管的隐蔽及地暖系统的水压试验等进行了控制;b. 在专检的一般项目中,我们重点对加热管的管径、间距、长度、热管的固定、管道的套管、分集水器的位置、安装高度及其水平高度、填充层的厚度及强度标号等项目进行了控制;

新风系统施工过程控制: a. 地面水平送风管安装位置连接密封;b. 立管与地面、棚顶送风管连接及密封;c. 棚顶内、外送风、回风管道连接;d. 外气口安装

3. 主机(设备)管道安装工序及效果:

地面扁平管布置
地面扁平管.jpg
铺设挤塑板
挤塑板铺设.jpg
铺设复合铝箔及钢网
钢网铝箔铺设.jpg
地热系统布管
地热布管.jpg
分集水器与供暖管线连接
分水器与管线连接.jpg
混凝土填充
地面回填.JPG
送风立管、水平管安装
立管安装.jpg
主机设备安装
主机设备安装.jpg
设备与外气口连接
主机与外气管安装.jpg
主机预留检修口
主机预留检修口.JPG
地面装饰后的效果
地面装饰后.JPG
发表于 2010-11-29 16:57:35 | 显示全部楼层
非常不错的施工,新风系统把地送风与顶部回风相结合,更好的符合空气流动原理,能够把房屋内的空气很好的置换出去,如果施工照片较多,可以多上几张图片,很有借鉴意义!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-29 20:44:30 | 显示全部楼层
支持一下   好工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 10:32:23 | 显示全部楼层
下送风的新风系统 我还是头一次见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 23:57:27 | 显示全部楼层
非常好 支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:40:02 | 显示全部楼层
这工程做的质量真不错啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表