舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 6117|回复: 3

沈阳保利•十二橡树庄园地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-29 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:保利•十二橡树庄园
建设单位:沈阳广田房地产开发有限公司
施工单位:辽宁华源暖通工程有限公司
工程地址:沈阳市棋盘山开发区高坎镇双园路108号
施工面积:15000平方米
项目经理:赵旭东(暖通工程师)
合同内容:地板辐射供暖系统的二次设计及施工安装,包括室内立管以后的全部管道、管件、阀门、过滤器、分集水器及室内地热
               系统的安装、调试。
十二橡树照片.jpg
一、设计依据及说明
(一)设计依据
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计标准实施细则》DB 21/1007-1998
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
建设单位下达的设计任务书,及相关建筑、暖通图纸
(二)主要设计参数
采暖室外计算温度:-19℃,冬季室外风速:3.1m/s
采暖室内计算温度
房间名称        室内温度(℃)
卧室        20
起居室        20
厨房        18
卫生间        25
热负荷按稳定传热连续供暖计算,采暖热媒为55~45℃热水,由小区换热站供给.
地热设计图.jpg
二、地暖系统施工技术措施
1、施工步骤
地面清理完毕后,施工人员开始进行施工,方法如下:
安装分水器——铺设聚苯板及铝箔——铺设钢丝网——安装弯管卡——用扎带固定热管环路——地热管与分水器连接——打压试验——自检并报验——专检——签署隐蔽记录——填充层浇筑混凝土——系统调试——验收竣工。
2、地暖系统分/集水器的安装
分(集)水器应固定于墙壁或专用箱体内。当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距成活地面应不小于300mm,地暖系统加热管与分(集)水器牢固连接后,及时对施工现场清理,待检验。
分水器安装.jpg
3、地暖系统绝热层的铺设
a) 绝热层应铺设在经过仔细清理的基层上。
b) 保温板应清洁无破损,铺设要平整,切割整齐,相互连接缝要紧密。间隙不得大于5mm。
c) 外墙四周粘贴边界保温条。
保温层铺设.jpg
铝箔钢网铺设.jpg
3、地暖直埋管道系统的配管和敷设
a) 按低温热水辐射采暖系统设计图纸的要求进行敷设,同一环路的加热管应保持水平,确保管顶平  整度为±5mm。呈回字型铺设于保温板上,其间距均匀,明显的偏差不大于3cm,盘管弯曲处弧度不小于8倍管径,弧度基本一致,以防加热管材弯折变形,加强地热管道的保护,不得将地热管道折弯、折断、打扁、或出现死折等现象。
b) 断管时应采用专用工具,断口面应平整、并垂直于管轴线。
c) 地暖系统的加热管应加以固定用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
d) 地暖系统加热盘管固定点的间距,直管段不应大于500~700mm,弯曲管段不应大于200mm。
地热盘管.jpg
4、地暖系统压力试验
a)系统工作压力为0.4MPa。
b)地热采暖系统地热管水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行。试验压力为0.6MPa,在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏。
c)分、集水器安装完毕冲洗后,保温前进行水压试验。入口试验压力为0.6MPa,升至试验压力后,稳压10min,压力下降不大于0.02MPa,再将压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
5、系统试压冲洗合格后须进行试运行及初调整以各房间温度基本均匀为合格。
6会同监理、后续施工单位进行交接检验。

发表于 2010-11-30 17:44:39 | 显示全部楼层
太简单了     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 21:34:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:42:12 | 显示全部楼层
王总做的都是大工程啊!都是名牌工程呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表