舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7263|回复: 5

采暖分户热计量设计

  [复制链接]
发表于 2010-12-2 11:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采暖分户热计量设计

一、热计量方式

1、户用热量表方式:每户入户装置处设一表,每楼或几楼热力入口

处设一总热表。

2、热分配表方式:户内每组散热器上设一热分配表,每楼或几楼热

力入口处设总热表。

3、总热表方式:适用于公共建筑。

二、采暖系统形式

1、户用热量表方式:共用立管的分户独立系统形式。

2、热分配表或总热表:垂直双管系统或垂直单管跨越式系统及共用

立管的分户独立系统形式。

三、户内采暖管道布置方式

1、下供下回水平双管式系统:户内供回水干管沿地面明装、或暗敷

在本层地面下沟槽或垫层内、或镶嵌在踢脚板内。地面上局部过门的

管道暗敷于沟槽内。

2、上供上回水平双管式系统:户内供水干管沿本层天花板下水平布

置。

3、水平单管跨越式系统:户内采暖干管沿地面明装、或暗敷在本层

地面下沟槽或垫层内、或镶嵌在踢脚板内。地面上局部过门的管道暗

敷于沟槽内。

4、放射双管式系统或低温热水地板辐射采暖系统:户内管道暗敷在

本层地面垫层内。



四、共用水平干管

1、建筑物内各副共用立管压力损失相近时,各户共用的供回水水平

干管宜同程式布置。

2、共用供回水干管,应设置于住宅的设备层、管沟、地下室或公共

用房的适宜空间内,并应具备检修条件。

五、共用立管

1、共用立管宜采用下供下回式,其顶端应设自动排气阀。

2、建筑物高度超过 50m 时,采暖系统及共用立管应根据水力平衡、

散热设备承压能力以及化学管材的特性等因素进行竖向分区设置,并

应考虑管道热补偿问题。户内系统采用金属管道和散热器时,应保证

各区采暖系统最低层最低点处散热器及化学管材的工作压力不大于

0.8MPa。

3、除每层设分、集水器连接多户的系统外,一副共用立管每层连接

的户数不宜大于 3 户。

4、共用立管宜设置于管道井内。

六、热力入口

1、在保证各环路水力平衡和总体热计量的前提下,宜尽量减少建筑

物热力入口的数量。

2、建筑物类型和围护结构相同、分户热计量装置一致且换热站或小

区锅炉房的总热表作结算工具时,可几栋住宅设一总热量表,作为热

费分摊的工具。

3、热力入口的供水管上应设置两级过滤器,一级应为 3mm 孔径的粗



过滤器,二级宜为 60 目的精过滤器;回水管上应设置滤网规格不小

于 60 目的过滤器。

4、户内采暖为单管跨越式定流量系统时,热力入口回水管上宜设自

力式流量控制阀;户内采暖为双管变流量系统时,热力入口回水管上

宜设置自力式压差控制阀,其规格应按热媒设计流量、工作压力及阀

门允许压降等参数经计算确定。自力式压差控制阀和流量控制阀的压

差范围宜为 8~100kPa。

5、无地下室的建筑,热力入口宜设置在室外热力入口小室或首层楼

梯下部的小室内,小室净高应不低于 1.4m,操作面净宽不小于 0.7m。

室外热力入口小室宜有防水措施;有地下室的建筑,热力入口装置宜

设置在地下室可锁闭的专用空间内,空间净高应不低于 2.0m,操作

面宽度不低于 0.7m。

七、入户装置

1、户用热量表方式时,户内系统入户装置应包括:供水管上的锁闭

调节阀(或手动调节阀)、户用热量表、滤网规格不低于 60 目的水过

滤器以及回水管上的锁闭阀(或其他关断阀)等部件;

   热分配表方式时,户内系统入户装置应包括:供水管上的锁闭调

节阀(或手动调节阀)、滤网规格不低于 60 目的水过滤器以及回水管

上的锁闭阀(或其他关断阀)等部件;

2、新建住宅的户内系统入户装置,宜与共用立管一同设置于邻楼梯

间或户外公共空间的管道井内。管道井应层层封闭,其平面位置尺寸

应保证与之相连的各分户系统的入户装置能安装在管道井内,并具备



查验及检修的条件。管道井的门应开向户外。

3、补建或改造工程户内系统的入户装置,宜安装在设于楼梯间的表

葙内。

八、热计量装置

1、分户热计量系统所采用的各种热量表,均应负荷国家先行标准《热

量表》(CJ/T128-2000)的要求。

2、热量表选型时应使其流量范围、设计压力、设计温度等与实际工

程相匹配,并应注意其对安装空间的要求和流量传感器的连接方式。

   热力入口总热量表的额定流量宜略小于系统设计流量,户用热量

表的额定流量应与系统设计流量相对应。

   不允许用管道口径直接确定热量表规格。

3、在同一个总热量表用户组中,各热用户的热计量方式及热计量装

置的种类和型号应统一。采用热分配表时,应采用同一厂家的产品。

4、热力入口处的总热量表和户用热量表应选用低阻表。

   总热量表的口径为 DN50~DN70 时宜采用机械旋翼式热量表,口径

为 DN80~DN150 时宜采用超声波式或机械旋翼式热量表,口径大于等

于 DN200 时宜采用超声波式热量表。

   户用热量表宜采用机械旋翼式或超声波式热量表。

   户用热分配表,宜采用蒸发式或电子式热分配表。采用蒸发式或

单传感器电子式热分配表时,散热器的热媒设计平均温度不应低于

55℃,采用双传感器电子式热分配表时,散热器的热媒设计平均温度

不应低于 35℃。



5、热力入口处的总热量表,宜采用流量传感器和计算器合为一体的

内装电池整体式热量表。需要进行冷、热计量的系统,应选用冷、热

两用型计量装置。

6、住宅楼内需采暖的公共用房和公共空间,应设置单独的采暖系统

和热计量装置。

九、户内温控装置

1、每组散热器的进水管上,应设温控阀或性能可靠的手动调节阀,

并应根据室内采暖系统形式选择恒温阀类型,各种双管式系统应采用

高阻力的两通恒温阀,下供下回水平单管跨越式和垂直单管跨越式系

统可采用低阻力的两通恒温阀或三通恒温阀。低温热水辐射采暖系统

应在每一分支环路上设置手动调节阀或关断阀加分体式恒温阀。

2、垂直单管或水平单管跨越式系统的跨越管(与主管错开布置)管

径,设三通调节阀时宜与散热器的进出水管同管径;不设三通调节阀

时宜较散热器的进出水管管径小一号,特别是当散热器为串片类高阻

力类型时。

3、当采用冬夏共用一个管道系统的户式中央空调系统时,空调器的

恒温器应具备供冷和供暖的转换功能。

4、恒温阀的感温元件类型,应与散热器的安装情况相适应。不设置

散热器罩时,应采用内置型;设散热器罩时,应采用外置式时,应采

用外置型。选用温控阀,应按通过恒温阀的水量和压差确定规格,恒

温阀全开时的阻力不宜小于散热器环路总阻力值的 50%,阀前、后

压差应小于 30kPa。



十、散热器

1、散热器选型应遵循热工性能好、安全可靠、美观紧凑、便于清扫

及使用寿命不低于采暖系统所用钢管寿命的原则。

2、宜选用铜铝复合或钢铝复合型、铝制或钢制内防腐型、钢管型等

非铸铁散热器,必须采用铸铁散热器时,应选用内腔无粘砂型铸铁散

热器。

3、采用热分配表计量时,所选用的散热器应具备安装热分配表的条

件。

4、散热器的布置应确保室内温度分布均匀。通常散热器宜布置在外

墙窗台下。当布置在内墙时,应与室内设施和家具的布置协调。

5、散热器罩会影响散热器的散热量和恒温阀及热分配表的工作,非

特殊要求,散热器不应设暖气罩。

6、散热器的布置应尽可能缩短户内的管系长度。每组散热器应设手

动或自动跑风阀。

十一、管材

1、建筑物内共用的供、回水干管,可采用热镀锌钢管或焊接钢管;

共用立管和入户分支管及户内采暖管道的明装配管,宜采用热镀锌钢

管螺纹连接;户内垫层内的暗装管道,宜采用化学管材。

2、化学管材的类型应根据散热器材质、系统工作温度和压力、水质

(含氧量)、材料供应条件、施工技术条件等因素确定,并应保证所

选管材在不低于 ISO/10508 塑料类管材使用条件分类表中 4 级或 5 级

所对应的工作温度下,累计使用寿命不低于 50 年。管壁厚度由工程



设计确定。

3、户内采暖管常用的化学管材有:聚丁烯(PB)管、交联铝塑复合

(XPAP)管、交联聚乙烯(PEX)管和无规共聚聚丙稀(PP-R)管等。

户内采用明装管道或钢制散热器时,如采用化学管材,宜选用交联铝

塑复合管或带有阻氧层的其他化学管材。化学管材的工作温度,应满

足采暖系统设计水温的要求。
发表于 2010-12-2 12:03:31 | 显示全部楼层
分户计量 热改 节能 低碳 都是当下热议话题 期待群主多发帖 让大家更多了解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-2 12:52:23 | 显示全部楼层
回复 暖立方杨荔 的帖子


   对每天的发帖有限制吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 15:09:10 | 显示全部楼层
没有限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 17:54:00 | 显示全部楼层
回复 国建供热节能 的帖子


    每天都有资讯是好事啊 我们都急于了解热改知识  ,细水长流为好~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-4 00:07:13 | 显示全部楼层
回复 暖立方杨荔 的帖子


    好的,清楚了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表