【公司简介】 企业使命:让客户拥有健康、舒适的人居环境! 新大新企业愿景:成为舒适家居行业最优方案服务商 企业核心价值观:先进优质的产品 精准专业的设计透明规范的施工 及时放心的售后
浙江新大新暖通设备有限公司 目前拥有金华、义乌、永康、浦江、东阳、兰溪、衢州各地12家分公司及家旗舰店,年销售规模上亿元。公司主营中央空调、地暖、新风、水净化、中央热水、影音系统、智能控制、安防系统等设备、安装及售后服务。
作为家居集成的引导者,新大新以创造节能舒适环境为己任,在提高用户舒适感受的同时不断探索和发展节能环保技术,优化设计方案,为创造节能型社会而努力。自创建以来,新大新不断引进新技术、新产品,同时也得到了众多专业厂商的鼎力支持,一直与大金、麦克维尔、格力、三菱电机、威能、Buderus、Nexans、Danfoss、等国际知名品牌等有着良好的合作关系;是格力中央空调金华地区的总代理,并拥有国内、外多家知名品牌特约经销权,在提供优质产品及配套附件的同时,提供优质的服务。我们不仅拥有一支技术精干、管理严格的安装队伍,还配备多名高级技术人员和售后服务人员,将与拥有国内外先进技术的企业紧密合作,不断更新进取,以“积极、严谨、诚信”的态度创造优良的品牌并服务于大众。
【工程介绍】 【工程名称】:新大新荷塘月色空调地暖二合一工程 【工程位置】:义乌荷叶塘涌金大道荷塘月色 【工程户型】:四房两厅三卫
荷塘月色项目位于义乌荷叶塘,项目东靠荷塘雅居,西邻西城路,南望大通路,北接涌金大道,距离国际商贸城北端约2.5公里,与建设中的中央商务区、国际会 议中心、 高尔夫球场毗邻而卧。随着城中路延伸段和西城快速路的建设,荷塘月色将直接接壤与以国际商贸城为核心的城市CBD,成为城市财富精英的理想居所。
【工程设计】 【设计理念】 本项目空调采暖系统为独立分户空气源热泵空调地暖二合一系统,通过与客户沟通了解其工程项目特点,根据业主要求高舒适度、便利性、系统节能性,选择麦克维尔空气源热泵空调机组。浙江新大新暖通设备有限公司为业主提供现场实际测量、合理设计、专业施工、售后服务等一条龙式服务,尽量减少施工的变更,避免家庭装修交叉作业多损坏已安装产品,为业主省心省力省时。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《通风与空气调节工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95) 《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010) 《家用中央空调设计规范》 《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586) 《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88) 业主的中央空调、地暖设计参数要求
【设计参数】 室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度:35.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度:28.2℃ 冬季空调室外计算干球温度:0.5℃ 冬季空调室外计算相对湿度:70% 噪音标准 Db(A) 60-70 大气压力 冬季:102525Pa 夏季:100258Pa 室内计算参数: 夏季室内温度(℃) 24-28 冬季室内温度(℃) 15-22 相对湿度(%) 40-65 室内风速不小于0.3M/S 噪音标准 Db(A) 45-55 【设计方案】 (1)本设计范围为本工程的中央空调和房间采暖。 (2)由于考虑到全年负荷的变化,兼顾设备能效和系统实际使用能效,采用麦克维尔变频风冷热泵空调系统机组。 (3)地暖中央空调一体化系统环保节能浅析: 电能是一种无排放、无污染的清洁能源,所以环保性最佳。 在冬季,当室内温度在18℃--22℃之间时,人体的感觉就舒适,而要实现这个温度,地暖的供水温度在35℃左右既能满足。如果出水温度超过实际需要的水温过多(48℃以上)则是一种不经济的运行,会提高我们的生活成本,增加用户的经济负担。一体化系统在冬季的出水温度不会超过45℃,使其运行成本较低,节能性较强。经中国家用电器研究所测试,参照浙江地区环境温度在0℃--零下15℃范围内,本系统供热效率(能效比)平均达到2.0以上,对于采取了节能措施的建筑物其冬季月运行费用约为13-15元/m2,而采用燃气、燃油的方式提供地暖的月运行费用约为30元/ m2
地暖中央空调同传统冷暖中央空调相比较,辐射地板作为供暖装置与用风机盘管吹热风方式相比:一方面,在人体的感受相同的情形下,采暖负荷可减少20-30%;另一方面,地暖所需要的35℃水温与风机盘管45℃水温相比,其供热效率会提高大约30%,两项相加使得冬季运行费用节省约为50%。而在夏季运行中,由于设计空调负荷时可以不考虑冬季风机盘管吹热风方式的热量损失,其空调主机的冷量选配可以降低10%左右,从而达到夏季运行比传统冷暖空调更节能的效果。
空气源热泵系统,一套系统可以同时解决夏季空调、冬季采暖,系统简单,使用方便,适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
(4)机组运行说明如下: 夏季:机组启动制冷模式,通过风机盘管与房间换热,充分保证供冷需求。 冬季:机组启动制热模式,通过地暖盘管空间供热,保证房间供暖需求。
(5)自控系统 热泵机组、循环泵等设备的联锁控制。根据系统总负荷控制冷热源机组的进行开启,根据空调房间温度控制电磁阀的开启。 风机盘管:根据室温对水量的调节,三速开关控制风机转速。室内末端和热泵机组实现联动控制。 地暖部分根据室内控制器设定温度值开关分集器处的热电阀控制室内温度,室内室内温控器和热泵机组实现联动控制。
来源: 【新大新暖通】荷塘月色空调地暖二合一施工案例 |