舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1093|回复: 2

【乐清恒大舒适家】干式节能水地暖(地砖地板混装)施...

[复制链接]
发表于 2017-8-11 00:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 恒大舒适家 于 2017-4-30 16:19 编辑

【乐清恒大舒适家】干式节能水地暖(地砖地板混装)施工日志
一、公司介绍
    恒大舒适家是一家刚入行不久的暖通公司,从事暖通行业才一年半时间,专注集:地暖、中央空调、净水、新风、热水等一系列舒适家居智能系统的设计、安装与服务为一体,旨在为客户提供一整套专属定制的系统解决方案。
二、工程介绍
(工程名称):中央空调+干式节能地暖二合一施工
(工程位置 ):浙江省乐清市104国道边——绿城玫瑰园
(工程户型):130平方 三房两厅两卫

小区外景图

美国特灵+天脉远红干式地暖空调二合一,夏天舒适水空调,冬天地面辐射采暖,一台主机既节省了空间,又节省了能源,远红外线地暖养身理疗,快装地暖,快乐生活!为您营造了一个四季如春的家!
(业主快乐签约)

三、中央空调制冷方案设计说明
1、中央空调制冷方案设计说明(主要设计气象参数,按国标GBJ19-87
2、乐清地区段气候数据
A、空气调节室外计算干球温度:
   冬季采暖 twk=3℃最低日平均干球温度-1.8℃  
   夏季通风twk=32℃最热月月平均温度29.6
B、夏季空气调节室外计算湿球温度tws=27.4
C、冬季空气调节室外计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度) 75%
   夏季空气调节室外计算相对湿度(最热月月平均相对湿度) 84%
D、大气压力:冬季 pd=102090Pa     夏季 px=100050Pa
3、空调房间的设计条件:经济舒适性空调;
4、本项目空调建筑总面积及空调负荷另见下表计算书。
5、空调系统设计运行工况;
   夏季:设计温度约23-26℃,相对湿度50%——70%
   冬季:设计温度约18-22℃,相对湿度40%——50%
   冷负荷的估算指标:卧室150-180W/㎡,大厅200-260W/㎡
6、室内空调系统其施工标准按图纸说明和采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)执行。
7、美国特灵中央空调系统选型方案
1). 根据贵方的情况,该中央空调使用面积为82左右,根据家庭不同于公共大型场所大面积常开状态,家庭使用率一般开启60%左右的使用率,为每平方需求制冷量200计算,为9.8KW,选用美国特灵风冷热泵机组特灵CGAR0306R1, 制冷量为 11.1 KW,制热量为12.1 KW,该主机由1台压缩机组成 ,选择空间大.该套间选用5台内机,达到家庭房间的整体舒适度,并且节省能耗,又为用户创造四季如春的生活感受。
2)空调主机及室内机配置选型
3)户型平面图及空调设计图

四、地暖的方案设计施工图:
五、天脉远红干式水地暖系统施工工艺及验收规范方案设计
1、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/T01-49-2000)
6、《地面辐射供暖系统施工安装图集》(12K404)
7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2001)
8、《公共建筑节能设计规范》(GB 50189-2005)
六、干式地暖设计参数及配置
1、《设计参数》   南北方存在温湿度和外墙体标准差异等因素,南方地区因高湿度、低保温、薄外墙等原因,需要空调采暖负荷不低于130w每平方能耗,而北方仅需80w每平方能耗,其热负荷相差60%,南方夏热冬冷地区外围护和内围护的散热损失比例约为6:4,主要因为南方高湿度、低保温、外墙薄、室内外温差较小。湿式地暖只适合用于北方,因为北方采用厚墙体保温结构;南方建筑开发商没有预备保温墙体。
2、《房间地暖配置》
客厅,餐厅,卫生间分别为2cm环保型平板干式地暖模块,主卧为3.5cm远红外铝板沟槽模块,次卧,书房为3.5cm铝板沟槽模块
七、设计系统图
设备在喜庆鞭炮声中进场。

设备摆放整齐。
打孔开始啦,两边的孔也真够美的,那么的整齐有续。

风机盘管安装完毕,干净利落。
主管道安装
八、干式水地暖系统施工过程
确认地面平整度:①房间对角高低差≤1.5cm 2延米高低偏差≤5mm)用靠尺测量
主卧室:铺设防潮垫,再铺3.5公分远红外地板型干式水地暖模块。

转弯处开槽,然后贴铝箔胶布密封开槽部位,预防往下传热隐患。

餐客厅:2公分环保地砖平板型干式水地暖模块。
次卧、书房:3.5公分环保型沟槽铝板模块。


卫生间:2公分环保地砖平板型干式水地暖模块,不需回填铺地砖总成面略低,干湿区分开,消除窜水隐患。
分集水器安装示意图:地暖管汇集区采用平板模块过渡,间距不小于5cm表面直接铺设水泥地砖,不需要豆石回填。
分水器打压间隔24小时,压力满满。
主机开始安装了,缓冲水箱也会配上哦。
大厅和主机温控调试成功,主机水温39度时候,大厅空间温度21度,达到欧标舒适度。
检测房间地板区地面温度,27度,已经很舒适的温度,地板区墙角踢脚线温度17度,墙角不传热0热耗损。
大厅地砖区地面温度30度,地砖区比地板区温度高3度哦,地砖区墙角温度17度,地砖区墙体不传热。
大冬天,娃娃们穿着单衣光着脚丫在地上尽情玩耍。


乐清恒大舒适家
       一直努力于进入暖通施工领域发展为方向,用严谨的施工工艺,节能的系统配置,超环保的选材,以体验式营销,用精准数据说话,在短短一年半的时间内,赢得客户的好评率为100%。

手机:13587871910 陈芳
电话:0577-61721536
地址:浙江省乐清市柳市黄七甲实验路D25-27号



搜索

来源: 【乐清恒大舒适家】干式节能水地暖(地砖地板混装)施...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册