项目概况:
    无锡太湖锦绣园位于无锡滨湖区渔港路南,总用地面积631200平方米,总建筑面积189182平方米。本项目为商品别墅楼,总建筑面积为590㎡,总共四层楼面分为地下一层及地上三层。根据用户需求需做中央空调、中央采暖及热水、中央新风及中央除尘系统。

外景图:
小区外观

建筑外观

建筑外观

1、设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2012
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》
《居住建筑节能设计标准》J10321-2012
《建筑给水排水设计规范》GBJ15
《通风与空气调节工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《高层民用建筑设计防火规范》GBJ50045-95

2、设计参数:
(1)、采暖设计参数:
冬季采暖期室外平均温度:6℃
冬季采暖期室外最低温度:- 6℃
冬季采暖期室内平均温度:20℃
冬季采暖期室内最低温度:18℃
地板辐射供暖供水温度:45℃
地板辐射供暖回水温度:35℃
供回水温差10℃

(2)、空调设计参数:
夏季   室外计算干球温度:34.6℃
室外计算湿球温度: 28.5℃
室内计算温度:25~27℃
冬季   空调计算干球温度 -5℃
空调计算相对湿度:75%
室内计算温度:18℃

3、产品选型:

空调部分:

    外机选用格力TopS和Unic系列机组。TopS系列外机为双风扇顶出风方式,内有两台直流变频压缩机,可根据室内机需求负荷选择单压缩机机或双压缩机运行,可以保障外机在低负荷运作时依然处于高效率的运行;风扇电机同样采用直流电机、换热器为板换式换热器、新型的导流风罩,在提高换热效率的同时降低噪音。综合能效比(IPLV)比star系列(IPLV为6.0)更高(同功率机组)。
    Unic系列外机为多功能中央空调,也采用双风扇顶出风方式,可满足常规空调制冷、制热的同时,提供生活热水及地面采暖。相比较常规的电热源、燃气热源、太阳能热源,具有低功耗、不受天气影响、机组性能稳定的特点。外机内为一台直流变频压缩机,风扇电机、换热器形式、风扇导流罩与TopS系列相同。综合能效比(IPLV)也比star系列(IPLV为6.0)更高(同功率机组)。       
   

    内机选用格力直流电机内机,机器尺寸、线控器类型与交流内机相同,同时具有交流内机所有功能,并且内机的流量控制阀调节的步数由交流的450步提升至2000步,提高了内机温度控制的精准性。因为内机采用直流电机,噪音上要比交流电机更低(最低达到22分贝,相当于人与人之间轻声耳语的声响),控制上由常规的三档风速调整为七档风速,结合流量电子阀的控制,可以做到内机的出风更舒适而柔和。

采暖部分:
    选用阿里斯顿最新一代冷凝壁挂炉(原装进口)和格力Unic全能一体机机组为热源。冷凝炉内部同样采用比例电磁式燃气阀,并采用无极变速风机,可预先将天然气与空气混合,达到充分燃烧比例,从而没有因燃烧不充分形成的主热交换器“积碳”现象,寿命可达到普通炉的两倍;主热交换器为最新一代可360°燃烧的热交换器,双重吸热(火焰+水蒸汽),排烟温度仅为60℃(普通炉为130℃)并使用塑料排烟管,热效率高达109.8%,相比较普通炉更省燃气达20%,达到一级能效标准。               
格力全能一体机系统利用热水发生器将外机从空气中吸收的热量来加热水箱,从而供给生活热水及采暖系统。相比较燃气锅炉,总体运行费用更低,但产生同等热量的能耗会受外界温度的变化而变化,当处于温度较高的夏天时,空调制冷的同时,热水几乎是“免费”使用,但当极端寒冷的冬天时,制热的能耗则接近用电的费用。

    分、集水器采用意大利原装卡莱菲,材质为锻铸黄铜,具有更高的耐腐蚀性,干管与支管相比常规分、集水器较粗,可保障各支管水流量的同时,减少各支路的水流阻力(阻力为常规分、集水器的一半);分水器每支路配有流量调节阀和流量计,可手动调节各支路的水流量,并直观显示,保障每个供暖区域的温度相同;集水器配有德国原装热电阀,可根据各区域的环境温度实时控制水流量,从而调节室内温度。并配有自动排气阀保障采暖管路系统的安全性。


    地面盘管选用欧洲原装玻玛PE-XC(五层阻氧交联聚乙烯)管,可以拥有同样寿命的同时,能够阻隔外界空气进入采暖系统,从而减少水垢的形成,起到保护壁挂炉,维持较高传热效率的作用;   


    主管选用进口PEX铝塑管,相比PP-R管可更耐高温,寿命更长,并且采用液压卡套式连接,杜绝施工中因工人施工的水平而造成热熔PP-R管时出现的漏水、堵塞问题。



    保温板采用模块式蘑菇板,地面盘管可沿蘑菇板的管槽铺设,管槽间距相同,可保障地面温度均匀相等。在水泥铺设前,地暖管上再铺设一层钢丝网,可增加地面局部的承重能力并且加快散热速度及防治地面龟裂。


新风部分:
地下室新风
    选用美国托马仕集PM2.5新风除湿一体机,可减少吊顶空间的使用,机内采用德国EBM原装进口直流变频电机,利用空调原理抽取空气中水分,做到高效率的同时更节能。采用卧式压缩机,机器尺寸进一步压缩,厚度仅为28cm。圆盘型线控器,可自动检测室内空气质量,实时调控风机运行,按需供给,并可用手机APP远程智能控制。

除湿新风主机

新风线控器(可远程遥控)


地上房间新风
    选用格力最新家用式新风除霾机,采用五重滤网过滤(包含抗菌PET滤网、活性炭滤网及银离子滤网),PM2.5过滤值达99%以上,并配有高静压低噪音离心风机(静音模式低至20dB)。

格力新风除霾机

除尘部分:
    选用伊莱克斯中央除尘机,对于0.3微米或更大物体过滤效率高达98%,具有自我清洁过滤装置可在每次系统关闭时进行自我清洁,无需更换过滤网。         


4、设计参数:
(1)、项目系统






(2)、空调系统配置:


(3)、项目施工图纸:

1、锦绣园-1F新风顶面图:

2、锦绣园1F新风顶面图:


3、锦绣园1F新风地面图:


4、锦绣园2F新风顶面图:


5、锦绣园2F新风地面图:


6、锦绣园3F新风顶面图:



7、锦绣园3F新风地面图:


8、锦绣园-1F空调布置图:


9、锦绣园1F空调布置图:


10、锦绣园2F空调布置图:


11、锦绣园3F空调布置图:


12、锦绣园-1F地暖布置图:


13、锦绣园1F地暖布置图:


14、锦绣园2F地暖布置图:


15、锦绣园3F地暖布置图:



施工进度及施工准备:

1 施工技术准备:
1.1 图纸自审会审,协调解决各专业设计图纸之间的矛盾和问题。
1.2 组织设计交底,充分了解设计意图,各专业对施工图进行深化,绘制必要的施工详图。
1.3 根据本工程特点和施工实际情况,编制单项工程施工方案和技术交底。
1.4 编制本工程技术、质量管理实施细则。

2 人力资源准备:
2.1 精心挑选参加过同类工程建设、业务水平高,责任心强的技术和管理人员,组成富有团队精神的“空调工程项目经理部”。
2.2 各专业必须选用具备相应资质的施工队伍,择优选用。
2.3 根据工程施工进度,编制劳动力需用计划,进场工人必须证件齐全。

3 现场施工条件准备:
3.1 设置施工临时电源:
3.2 设置施工现场材料堆放场:

4 施工说明:空调部分:
1、内机吊装:吊杆∅10mm;下端需加2只螺母并紧;
2、主管吊筋:选用4号角钢加骑马卡,刚性固定,距≤1400mm; 选用吊杆加匹配的吊卡,吊筋间距≤1400mm;
3、冲氮烧焊(N——0.01-0.8MPa),外置膨胀阀距内机《1500mm,分歧管支管》800mm;   
4、静态压力试验:R22——2.8MPa;静态压力试验:R410a——3.8MPa;
5、上排水出口离内机底部≤400mm,冷凝水管需留有0.3%的坡度,主管道须有透气孔;
6、信号线总长≤100m;需用屏蔽线延长,主信号线的极向必须同向;
7、抽真空、保负压30min,定量加氟;外机管道铺设需考虑用走线槽保护。

采暖部分:
1.锅炉:背出管;管道连接-硬连接/软连接;
2.地面盘管固定的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。
3.地面盘管敷设时曲率半径不得小于6倍管外径,填充层内的地暖盘管不能有接头,并采用固定夹子将加热管直接固定在敷设有真空镀铝聚酯薄膜面层的绝热板上,且不得出现\"死折\"。
4.分水器安装在上,集水器安装在下,集水器中心距地面不小于300mm。
5.当供暖地板面积超过30m时(或边长超过6m时),填充层应设置间距小于6mm,宽度大于10mm的伸缩,缝中充填弹性充填材料。现场管路过长时,不能采用回水管路,应及时与公司联系。
6.水压试验,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa者为合格。水压试验的压力一般为工作压力的1.5倍,或系统静压加0.3MPa且不小于0.6MPa;稳压1h后,15min内的压力降不超过0.05MPa,无渗漏为合格。埋地管在混凝土充填时,应带有不小于0.4MPa的压力。水压试验宜缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
7.地面辐射供暖系统的调试与运行,应在施工完毕,且混凝土填充期满后,正式采暖运行前进行。未经调试,严禁运行使用。
8.初始加热时,热水升温应平缓,在此温度下应对每组集分水器连接的加热管逐路进行调节,直到达到设计要求。
9.完工第一阶段调试应让客户熟悉炉子的正常操作和简单的故障复位操作。

5 施工照片:
空调部分:
空调做风管,定做静压风箱(外贴保温棉),送风风管采用螺旋风管并外贴保温。

空调送风管



空调送风管


空调送风口,内贴消声棉并外包保温。


空调内机吊装,采用下出下回送风方式,镀锌风管外包保温。


空调内机吊装,吊杆∅10mm;下端需加2只螺母并紧;


空调内机吊装,排水管路须有排气口。


空调室内铜管吊装,吊顶抱箍下端使用PVC垫固,增加抱箍处保温使用寿命。


空调室内机吊装,吊装好的内机出、回风口使用包装封口,避免施工中灰尘进入风机内,并附上封口尺寸及开孔要求,便于后续装修木工施工。


空调室内机吊装,内机冷凝水管为落差坡度排水,安装好后需进行闭水实验及排水实验,为防止水管被其他工种后续施工中误操作,水管保温贴附注意标示。


地暖部分:
地暖铺设前,现场找平,并清扫安静。


地暖管铺设。


地暖铺设完工。


地暖铺设完工。


地暖分集水器安装,连接完成后需做水压试验,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa者为合格。


新风部分:
新风送风方式采用地送上回送风方式,送风管需做立管接至地面分风箱,再由地面扁管接至每个送风口。


新风墙送风风口。


新风施工:地面扁管施工。


新风主机吊装,需预留滤芯更换及检修空间,并标示以警示后续施工工种。


新风墙送风风口。


新风管路吊装,新风立管接至分风箱。


新风外墙送、排风口。






公司简介:
   无锡市深梁制冷设备有限公司是多年从事空调设备销售、设备末端安装、产品售后服务、中央空调设备及系统维护保养的专业销售、安装工程公司。公司员工均多年从事本职工作,具有丰富的工作经验,及较高的业务技能,以良好的销售模式、优质的安装质量、完善的售后服务体系,在行业中享有一定的美誉度。
    我公司为广东珠海格力电器股份有限公司无锡地区经销商、售后服务网点。从供货、产品型号的配置、技术指导上得到厂方强大的支持。
    工程内容涵盖了水系统、无管道系统(氟利昂)、一拖多系统、变频一拖多系统、智能一拖多系统、网络一拖多系统等,工程范围涉及医药、电子、服装、餐饮、娱乐、办公、家用等行业。
    我公司现有的各职能主管部门在良好的工作环境中高效率运转。
销售部门在厂方支持下,以最低价优先提货,保证所有定单能如期优先供货,杜绝有单缺货的现象。
    专门的方案企划、图纸设计部门,由资深空调制冷设计师主持,从经济、实用、美观度等各方面为用户度身定做最适合用户一个人的空调方案与施工方案。已设计、完成一系列优良的范本工程。
    强有力、高效的项目管理部门,对每个工程无论大小,均进行规范管理。与各施工单位交叉施工时,合理安排施工计划、人员分配、质量监督,并有专门施工员现场指导。
    安装队伍均有五年以上工作经验,熟悉国家相关行业规范标准,能熟练地对所销售产品及辅助安装工程进行高质量的安装,至今无一工程因安装质量问题引起受罚和客户投诉。
完善的售后服务是用户在使用空调过程中的重要保证,我们专门成立了售后维修、保养服务公司,有多名经过专门培训的维修、保养技师,在24小时内上门为您服务,用实际行动为用户提供终身无忧的五星级优质服务。   
    深梁制冷通过“四个一工程”来营造企业文化促进企业发展。即,一种能使企业员工衷心认同的核心价值观念和使命感、一个能促进员工奋发向上的心理及工作环境、一个能够确保企业经营业绩提高、一个能积极地推动组织变革的企业文化。
    经营理念:把最好的空调奉献给广大消费者
    企业精神:忠诚、友善、勤奋、进取
    价值观念:为企业、为社会创造财富,为个人创造美好人生
    质量观念:追求卓越,永无止境
    管理理念:以人为本
    服务理念:顾客的每一件小事都是我们的大事
我们有理由相信,独特而稳健的企业文化必将带领深梁人创造更辉煌的明天。







来源: 无锡深梁制冷设备有限公司-太湖锦绣园别墅暖通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表