舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 870|回复: 2

上海傲盛冷暖设备工程有限公司案例

[复制链接]
发表于 2017-9-14 08:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上海傲盛冷暖 于 2017-4-1 13:00 编辑

项目介绍
1. 项目名称:西郊庄园私人别墅二次装修-- (暖通工程)
2. 建筑面积:1120m²
3. 施工单位:傲盛冷暖设备工程有限公司
4. 地暖和生活热水系统:采暖为布德鲁斯落地式燃气锅炉(110kw+450L单盘管水箱。
5. 空调系统:大金VRV多联机系统。
6. 新风系统:大金空调补偿功能新风。
7. 项目说明:本工程为私人度假别墅二次装修暖通工程,其中包括空调,地暖,水处理,新风几个系统工程的设备安装。
8. 项目难点:业主要求所用材料保证使用15年,监理要求所有吊顶设备可以检修维护,个别设备可以整机更换,室外机在建筑物10米之外,管道不影响绿化种植。业主对于整个装修几乎苛刻,从新风出风口到设备间管道保护,以及使用便利等很多方面考虑。都是对我们施工质量的考验。
9. 具体施工方案:为尽量满足业主要求,经过公司技术和施工人员研究决定,a.空调铜管和保温材料全部加厚,并且在主管道井铺设一根备用管道和备用信号连接线,b.地暖管道也在住管道进铺设一根备用管道,c.空调冷凝水管采用ppr热熔连接,d.室外出墙管道挖暗沟预埋做盖板封闭,上面种植土回填。
心得:从工程开工进场到结束整个过程和业主从陌生到熟悉再到成为朋友业主提出很多在之前工程中从未碰到的问题和想法,作为项目管理人员通过和监理业主还有施工人员的不断尝试和沟通,最终可以顺利完成工程。评得到客户的好评,非常难得。不得不说实践是检验真理的唯一标准,很多的想法都是一线的施工人员想到的。

项目信息:西郊庄园采暖设计图纸:




项目信息:西郊庄园空调设计图纸



设计依据
暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)辐射供暖供冷技术规章 JGJ142-2012
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001)民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)民用建筑热工设计规范(GB50176-93)住宅建筑设计规范(GB50368-2005)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003
设计参数
1.采暖面积大于500㎡,燃气炉应有专门的设备间台。同时燃气设备排烟距离不应大于水平3米。2.低温地板辐射采暖按照经验值@=200mm时,110w/㎡计算,采暖面积约720㎡,采暖总负荷在90KW,主管管径可选φ20×1.9。并且主管可以做到一管到底,中间无接头。3.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50,不应超过 60,供、回水温差宜小于或等于15
4.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
步骤一:前期定位(很关键,不能省略忽视)
工程部与装修项目经理对接,现场沟通协调,确定设备与管路的最佳位置,避免疏忽引起后期施工难度。
步骤二:材料进场
工具材料整齐摆放


步骤三:地面开槽
        要先定好分集水器的位置,然后地面开槽,预埋好电热执行器和房间温控器之连接线。

步骤四:安装分集水器
    带流量计分集水器,保证了地暖在测试时能直观可视,可调节每个回路的水流量,以达到所有房间热度均匀,不是靠人工调试各个回路水流不均。实现真正意义上的“舒适采暖”,而不是简单点的热起来。

步骤五:铺设保温板与边界保温条
    别看只是几块板子搭起来,面对复杂一点的拐角户型,这也相当考验拼图能力。

步骤六:铺设铝箔反射膜

步骤七:地暖盘管
    意格员工严格按照地暖规范施工:16200MM管间距,卫生间,外窗/150MM管间距,实现真正热量需求量大的位置供热量大,实现房间温度均匀(不专业的地暖公司会采取统一200MM管间距或者150MM管间距)



步骤八 试压环节:
低温热水地板辐射采暖系统:试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa

步骤九:中间验收环节
1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;(2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定;(3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕:(4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏;(5)填充层内加热管不应有接头;6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。
步骤十:水泥回填
混凝土填充层施工应具备以下条件:1、 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2、 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。

步骤十一:挂锅炉调试移交
吊顶完成之前,挂锅炉并完成第二阶段的调试移交。为避免装修灰尘进入锅炉,装修阶段套上防尘罩。
步骤十工厂完成照片
书房空调出风口




公司简介









来源: 上海傲盛冷暖设备工程有限公司案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表