本帖最后由 上品上生 于 2017-10-26 17:02 编辑
上海浦江红星国际广场30号 一、项目简介 项目名称:上海浦江红星国际广场30号 项目地址:上海市闵行区浦江镇联航路1818号30#2F近红星美凯龙(联航路地铁站以北) 项目内容:该项目是以“健康、舒适、节能、智能”为设计理念,采用上品上生智能科技有限公司全系统产品,包含上品中央水空调采暖系统、上品中央循环热水系统、上品中央水处理系统、上品新风除霾除湿系统、上品中央吸尘系统等。该层建筑面积约200㎡,套内面积153㎡。
该项目一层为上品上生智能科技有限公司的全系统产品展示厅,系统产品有上品中央水空调采暖系统、上品地板采暖系统、上品散热片采暖系统、上品新风除霾除湿系统、上品中央水处理系统、上品中央循环热水系统、上品中央吸尘系统、上品智能家居系统等。
二、设计理念 上海浦江红星国际广场30号是以“健康、舒适、节能、智能”为设计理念。 1、采用高效直流变频风冷冷(热)水机组实现夏季空调、冬季采暖,比燃气采暖省一半; 2、采用高效除霾新风机、除湿机配合抗菌PP管实现24小时提供无霾、湿度适宜的新风,室内无菌不发霉; 3、采用上品中央水处理设备以及灰PB管道,“过滤与输送,滴滴都健康”; 4、采用上品中央循环热水系统,实现“一秒出热水”、“两人同用水,互相不干扰”; 5、采用上品中央吸尘系统,无二次污染,“清洁100%,室内不留尘”; 6、卫生间采用电地暖配合电加热毛巾架辅助加热,实现一年四季随开随关,营造健康舒适的起居环境。 7、全屋采用智能家居系统,实时观测家居的温度、湿度、甲醛、雾霾、二氧化碳等数据,随时按需调整数据,实现远程控制,健康舒适又节能、智能。
三、设计依据及参数 1、设计依据 《住宅设计规范》GB50096-2011 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 《建筑给排水设计规范(2009版)》GB50015-2003 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
2、设计参数(上海) 摘自《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
各区域设计参数
四、项目所用主要产品概况 1、上品中央水空调系统 主机采用美国飞达仕直流变频风冷冷(热)水机组MQHD,风机盘管采用BOSCH直流无刷系列,两通阀采用丹麦丹佛斯AB-QM系列,分集水器采用瑞士乔治费歇尔MF04系列,地暖温控器采用上品智能化温控、地暖盘管采用GF红PE-RT盘管D20*2.0,主管采用GF的PE-RT电熔焊连接方式,整个系统标配德国瑞福莱螺旋微泡排气阀、螺旋微泡集污阀。卫生间电采暖采用狄威双导发热电缆,温控器采用机械拨盘式,浴室散热器采用凯美水电两用毛巾架。
① MQHD系列直流变频风冷冷热水机组 1)全直流变频主机,国家一级能效,综合能效比高达4.2; 2)各项全面的感应控制,保证机组全年稳定运行; 3)一体化水路设计,内置水泵及膨胀水箱,占地空间小; 4)丰富的功能面板,实现各种人性化功能。
② 直流无刷风机盘管
1)采用高效无刷直流电机,实现无级调速; 2)比传统交流电机相比节能30%以上; 3)噪音低,室内温度恒定,出风更舒适。
③动态压差平衡型电动调节阀 1)便利的流量设定功能,恒定风盘所需水流量; 2)启动压差小,在压降400KPa下仍具有精确控制和流量限制功能,在高达600KPa阀门两端压降下仍可正常关闭; 3)安装简单,操作简单。
④ MF04系列分集水器 1)主体和支路为优质黄铜高温整体锻造而成,彻底杜绝了接头与主体连接处泄露的隐患; 2)每个分集水器出厂前都100%通过气密性检测; 3)具有压差旁通阀可选,系统压差超过0.25bar时,压差旁通打开泄水,对系统起到保护作用。
⑤ Kermi水电两用毛巾架
1)水电两用型,过渡季节仍可使用; 2)简洁、美观、大方; 3)烘干毛巾、小孩衣物,可辅助加热。
⑥乐智双导发热电缆 1)电采暖发热电缆领导者; 2)真正双芯双发热,双重保护; 3)20年质保,50年使用寿命。
2、上品循环热水系统 蓄热水箱采用德国瑞福莱水箱AB300,采用电加热方式(因现场不能使用天然气),阀门采用瑞士乔治费歇尔灰PB闸阀,冷热水管道采用GF的灰PB,末端采用GF的单通和双通水嘴接头,热水循环泵采用德国威塔水泵BWO 155 R ERT。
① Reflex水箱 1)德国百年品牌,欧洲原产制造,工业4.0加工工艺; 2)欧标A级节能水箱; 3)搪瓷内胆,阳极镁棒保护,抗腐蚀性强; 4)聚氨酯硬质泡沫保温层及彩色钢板保护外壳; 5)自带温度计。
② GF灰PB管路 1)符合欧洲饮用水标准的管道及配件; 2)获得英国、瑞士、德国及荷兰相关水务认证; 3)无污染,产品不会改变水的感观、成分和微生物特征; 4)膨胀力很小,柔性好,耐高温性好,施工便利; 5)可热熔、电熔连接。
③GF灰PB分水器 1)实现1秒出热水; 2)热水即开即热,用水点互不干扰; 3)无污染,产品不会改变水的感观、成分和微生物特征; 4)无需等待,无浪费。
④GF单/双通水嘴接头 1)实现1秒出热水; 2)符合饮用水标准,用于布管连接各用水点。
3、上品中央水处理系统 前置过滤器采国悠口JK-EASY系列,净水机采用悠口JK-F-2500,软水机采用悠口JK-S-2500,纯水机采用悠口Klein-VSF,热饮机采用悠口JK-H-1001,管路采用GF的灰PB。
① JÜKO前置过滤器 1)整机原装进口,德国DVGW认证; 2)全铜阀体,透明PA滤瓶; 3)直角反向冲洗专利; 4)食品级不锈钢滤网; 5)月份时间记忆功能。
② JÜKO中央净水机 1)一体式外观,简洁美观; 2)触控式LED背光大屏幕,操作简单、方便; 3)智能控制,精准高效; 4)智能滤料更换提醒; 5)断水再生,杜绝废水回流; 6)采用进口KDF55滤料,进口椰壳活性炭; 7)1~2mm石英砂底层。
③ JÜKO中央软水机 1)一体式外观,简洁美观; 2)触控式LED背光大屏幕,操作简单、方便; 3)智能控制,精准高效; 4)红外线检测,加盐提醒功能; 5)断水再生,杜绝废水回流; 6)采用陶氏树脂,食品应用级; 7)1~2mm石英砂底层。
④ JÜKO末端纯水机 1)进口RO膜,0.0001μm高精度过滤,去除所有细菌、病**等; 2)内置防漏水结构,换芯无需断水; 3)无桶设计,大通量RO膜,出水无需等待; 4)1:1低废水比,节约成本; 5)实时水质监控,提醒用水健康; 6)液晶显示,滤芯更换提醒功能; 7)无铅龙头、陶瓷阀芯,杜绝金属二次污染。
⑤ JÜKO热饮机 1)分层加热、出水更快; 2)防干烧保护; 3)防火静电保护层,安全; 4)双开冷、热龙头; 5)产品通过3C、CE、UL、PSE、BS等认证。
4、上品新风除霾除湿系统 新风主机采用法国爱迪士DeeFly Compact,除湿机采用中国亚克RYDZ-26A,新风管路采用德国瑞好PP抗菌风管,风口采用自平衡风口。 ① 高效除霾新风机Dee Fly Compact 1)热效率高达89%; 2)法国原装进口,除霾效率高达99.3%; 3)噪音低仅32.9分贝; 4)直流无刷电机,耗电量低; 5)四重过滤。
② 亚克除湿机 1)钢制框架结构; 2)LCD液晶面板,电子湿度控制; 3)独有国家专利技术化霜装置; 4)知名品牌压缩机,效率高,噪音低。
③ 瑞好抗菌风管 1)承插式连接,方便快捷; 2)质地纯净,抗菌、无**; 3)耐腐蚀性强,耐冲击性好。 4)知名品牌压缩机,效率高,噪音低。
5、上品中央吸尘系统 吸尘主机采用法国爱迪士C.CLEANER,吸口采用爱迪士Link系列,吸尘管道采用国产PVC-U管。 ① 吸尘主机C.CLEANER 1)气动型(专利技术)、电动型两种启动方式; 2)精滤袋过滤,过滤效果极佳; 3)可清洁所有类型地面; 4)原装进口,品质保障。
五、方案设计施工图
1、封面
2、目录
3、设计施工说明
4、上品中央水空调系统原理图、平面图及节点图等
5、上品循环热水系统原理图、平面图及节点图等
6、上品中央水处理系统原理图、平面图及节点图等
7、上品新风除霾除湿系统原理图、平面图及节点图等
8、上品中央吸尘系统原理图、平面图及节点图等
六、施工流程及安装图片 1、上品中央水空调系统 施工准备→材料进场→开槽打孔→风盘吊装→管道及信号线安装→水系统管道水压试验→冷凝水管通水试验→地面清理→绝热层铺设→地暖盘管安装→分集水器安装→水压试验→填充层施工→发热电缆安装→室外机安装→卫浴毛巾架安装→温控器安装→送回风格栅安装→调试验收交付 (1)根据现场实际情况进行核查,检查施工条件是否具备,现场地面清理干净。
(2)项目经理根据施工工艺流程以及人员配置,制定详细的施工进度计划表,确保工程如期完工。(此处施工进度计划表省略) (3)施工队进场,施工人员包含项目经理、施工队长、施工人员,应着装整齐,佩戴安全帽;施工现场搭建施工维护措施,方便材料放置或者垃圾堆放。
施工现场张贴施工通道走向、应急通道等,同时张贴施工许可证。
施工现场张贴施工进度计划表、系统流程图、系统施工流程、项目各项负责人员以及联系方式。
(4)材料进场,根据材料的供货周期以及施工进度计划表合理安排材料进场,对方有序、整齐、不影响施工。
(5)根据施工图要求开槽,沟槽应平行、规则,底盒槽孔应方正、平直,不得打穿墙体;孔洞大小、位置、高度符合设计要求。
(6)风机盘管吊装前,根据施工图纸要求,确认风机盘管送风口距离格栅的距离,将麻布缠绕风口四周,铁皮条、自动螺丝进行固定。麻布安装完毕后,折叠放置风盘送风口处,防止灰尘进入。
根据施工图纸确认风机盘管型号、安装点位,采用卷尺(或水平仪)测量风机盘管吊装点位;根据已校核吊装点位,采用弹线墨斗进行弹线;采用电锤进行打孔,打孔深度约8cm。
根据风机盘管吊装高度,截取、打磨丝杆,进行吊架预组装。
把预组装好的组合膨胀头塞入孔洞,保持丝杆垂直,采用锤子敲击底部直至膨胀头完全进入墙面,拧紧螺母,依次安装好所有丝杆。
将风机盘管吊装孔对准已经安装好的丝杆,采用减震垫片、螺母进行固定;采用卷尺校核安装高度是否存在偏差,如有及时调整。采用水平仪校核风机盘管是否水平或向冷凝水接管侧稍微倾斜,倾斜角度3°~5°为宜。校准无误后,将风机盘管固定牢固。
风机盘管吊装完毕后,采用塑料薄膜进行包裹,以防灰尘进入。
(7)根据施工图纸进行主管、支管等管道弹线定位,并采用射钉枪依次定位支架吊点。
制作角铁支架,根据施工图管道走向依次安装,并采用螺母垫片固定。
根据施工图纸采用管剪刀截取适宜长度直管,切口处应平整、无毛刺。采用木托将管道固定在吊装支架上;木托两边直管套上相应长度保温棉。保温棉与保温棉(或木托)连接处,采用橡塑保温胶水粘接,粘接时,固定宜一次完成。
直管与电熔焊管件连接前,参照管件上插入深度的刻度标记,采用记号笔在管壁上标出插入深度。采用专用刮皮器,将刮皮器头插入管道中,扳下固定栓,顺时针转动刮皮器。
刮皮截止位置为预标记插入深度,刮皮完毕后拔出刮皮器。用不起毛的干净白纸沾上清洁剂或95%的工业酒精擦净直管刮皮处和管件内表面。
将刮皮后的管道插入电熔焊管件中,确认管道插入位置符合标准要求(标记插入深度)。确认管道无倾斜并保证水平及垂直方向均不受力后,依次收紧两侧螺丝,不宜过紧。
同理,连接其它管道和管件(管件保温待水系统管道水压试验验收后进行)。
(8)将阀门、阀件进行预组装,和风机盘管以及空调支管进行连接,注意进出口方向正确,水平管道上安装阀门时,不应将阀门手轮朝下安装。(压差旁通阀安装于设备间吊顶处)
(9)根据电熔焊机操作步骤,进行电熔焊焊接,确认采用扫码枪扫描条形码的方式。
采用扫码枪扫描电熔焊管件上的条形码,听到“滴”声并且绿灯闪烁一下表示扫描完成。
确认管道连接无松动、无应力且无倾斜现象后,将电熔焊机插头插入电熔焊管件,并确认插入到底。按一下START按键,开始进行电熔焊接。焊机提示且管件熔瘤凸起时表示焊接完成。
拔下电熔焊机插头,按照冷却时间让焊点冷却,同理连接其它管件。(电熔焊接过程中,管件宜交替进行,让焊点有足够冷却时间,避免受应力作用后期发生漏水现象。)
(10)冷凝水管安装,根据施工图设计、管道大小、走向布置冷凝水管,橡塑保温管必须直接套在水管上,每隔0.7m设置固定支吊架。风机盘管与冷凝水管道采用软管连接,软管连接长度不宜大于15cm。采用喉箍将软管与风机盘管和冷凝水管道进行连接,软管应牢固可靠、顺直,无扭曲。
冷凝水管道通水试验验收后,将软管、三通、弯头等部位保温管密封,保证覆盖严密,不露胶管。
(11)水系统管道水压试验。 1)管道电熔焊接完毕,外观检查合格后,进行水压试验。 2)打开水系统管道的给水阀门向系统中注水,同时开启风机盘管和其它高点处的排气阀,排尽系统管道内的空气。待 水注满后,关闭排气阀和进水阀。 3)打开连接手动打压泵的阀门,向系统缓慢打压,宜分2次~3次升至试验压力,水压试验压力为0.6MPa~0.8MPa, 保压24h。 4)在试验压力下对管道进行全面检查,60min内管道系统不渗不漏视为合格。
(12)冷凝水管道通水试验。 1) 冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验。 2) 封堵冷凝水管道最低处。 3) 由该系统风机盘管接水盘向管段内注水,水位高于风机盘管接水盘最低点。 4) 冷凝水管道注满水后观察15min,检查管道及接口,确认不渗不漏后,从管道最低处泄水,排水通畅且各风机盘管接水盘无积水视为合格。
(13)根据图纸设计布置室外主机、风机盘管、温控器、电磁阀、电动阀等的电源及信号线,并由装修水电配合机电项目经理预留室外主机、风盘所需电源,导线两端应贴上对应的标签贴纸,进入端子的导线应留适当余量。 (14)地暖施工工艺流程 ①地暖安装前,应进行场地清理、基础找平,保证原始地面平整、干燥、无杂物、无积灰。施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。
②在与辐射面垂直构件交界处设置边界保温条,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。保温板不允许替代边界保温条,边界保温条连接处采用搭接,搭接长度不小于3cm。
③边界保温条铺设的同时铺设保温板,保温板应与边界保温条应连接紧密,无缝隙。保温板的铺设应平整,板建的相互结合应严密(缝隙不应大于5mm),接缝处应用塑料胶带粘接平顺。保温板铺设时如遇地面插座、电线管、水管等位置,可将保温板切开避让。
④在已经铺设好的保温板上铺设反射膜,反射膜铺设应平整,尽量减少褶皱。反射膜膜之间拼缝处应有3-5cm搭接。
反射膜搭接处采用铝箔胶带粘连,注意方格整齐,方便施工时计算地暖盘管或发热电缆的间距。反射膜铺设应遮盖严密,不得有保温板和地面漏铺现象。按照由远及近、先楼上后楼下、先难后易的原则依次铺设其它房间。
⑤根据施工图铺设钢丝网,钢丝网距墙边距离应满足设计要求。钢丝网铺设应平整、无锐刺,钢丝网搭接处应保持两张钢丝网平行。
钢丝网搭接处采用捆扎带进行固定,多余扎带可用剪刀剪去。钢丝网铺设重叠时或遇地面凸起地插等位置时,可采用大力钳剪去多余部分。
所有钢丝网铺设完毕后,钢丝网线与线之间无明显偏差,整齐且无翘起现象,之后将现场清理干净,保证无杂物。
⑥地暖盘管铺设前将其放置在地暖放管器上,如果放置多个放管器,不得混乱。地暖盘管应根据施工图纸标定的管间距和走向铺设,铺设应保持平直。
地暖盘管直管段可采用管卡或捆扎带进行固定,固定间距为50~70cm。地暖盘管弯曲管段采用管卡固定,固定间距为20~30cm,圆弧顶部采用管卡固定。地暖盘管铺设时,塑料管道弯曲半径不应小于管道外径的8倍,并防止管道扭曲。
地暖盘管如遇地面凸起插座等位置时,应做避让处理。
在分集水器附近以及其他局部地暖盘管排列比较密集的部位,当管间距小于10cm时,地暖盘管外部应设置柔性护套管。地暖盘管出地面至分集水器下部阀门接口之间的明装管段,外部应加装波纹护套管,套管高出面层15~20cm。
各区域铺设地暖完成后如下图所示: a.KTV房间
b.客厅和餐厅
c.卧室
注意事项:
伸缩缝的设置可与地暖盘管的安装同步或在填充层施工前进行。地暖盘管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于20cm的柔性套管。
(15)地暖分集水器和箱体安装,箱体应固定牢固并保持水平;将分集水器及阀门阀件安装在箱体内。
地暖盘管与分集水器安装时,先将螺母套入地暖盘管。地暖盘管的切割采用管剪刀,切口应平整,断口面应垂直管轴线。然后分别将金属卡环、支撑衬套分别套入管道端口,最后将螺母安装到分集水器接口上,并紧密连接。
将波纹护套管整理到分集水器接头处,并将地暖盘管排列整齐、上下垂直、间隙相同。地暖盘管弯管部分不宜露出地面,采用弯管器进行固定。
(16)地暖盘管铺设完毕后,经检查合格后进行水压试验,打开分集水器上的阀门向系统中注水,同时打开分集水器上的排气阀,排尽系统管道内的空气;待水注满后,关闭排气阀和进水阀门。
打开连接手动打压泵的阀门,向系统缓慢打压,水压试验压力为0.6MPa~0.8MPa,保压24h。在试验压力下,稳压1h,其压力降不大于0.05MPa且不渗不漏视为合格。
分集水器安装完成图(下图左上角为自动隔离补水装置)
(17)地暖盘管安装完毕且水压试验合格后、地暖盘管处于有压状态,温控器线管、线盒等隐蔽工程通过后进行填充层施工。采用水泥砂浆填充层材料时,应选用中粗砂水泥,且含泥量不应大于5%;选用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;水泥砂浆体积比不应小于1:3;强度等级不应低于M10。
采用铁抹子分别第一遍、第二遍、第三遍压光处理。水泥砂浆初凝前,填充层表面的抹平工作应完成,水泥砂浆终凝前,压光或拉毛工作应完成。
水泥砂浆填充层养护时间不少于7d,养护期满后,应对地面采取保护措施,不得在地面加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温设备。
(18)该系统设计干湿分离,卫生间区域采用电地暖,发热电缆的安装在钢丝网铺设完毕后进行(绝热层铺设参照前文);根据施工图进行铺设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不大于1cm。
发热电缆应每隔30cm采用捆扎带固定在钢丝网上,弯曲半径不小于6倍电缆直径;注意预留台盆、马桶、浴缸等位置。
卫生间安装完成图 注意事项: 1)卫生间铺设发热电缆应做两层防水层,发热电缆安装前铺设一层,混凝土填充养护期满后铺设一层。 2)卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧配合土建专业做防水。 3)发热电缆安装前后应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,阻值应在标定值的-5%~+10%(20℃±1℃),绝缘电阻值大于或等于0.03MΩ,并做好检测记录。 4)发热电缆施工前,应确认发热电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作已完毕。 5)发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁铺设。 6)发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。 7)发热电缆的冷线与热线接头部分暗装在填充层内,接头处15cm 之内不应弯曲。
发热电缆铺设完毕,温控器的线盒、发热电缆的冷线和地温传感器已经布置完毕,发热电缆电阻检测和绝缘性能检测合格后,进行填充层施工,施工要求参考上文。
(19)室外机安装 将室外主机放置在已经浇筑好的混凝土基座上,机器支脚需加装减震垫片,并将螺旋排气阀、集污阀等阀门阀件与管道进行连接,注意阀门进、出口方向正确;采用支架将供水主管和回水主管固定牢固,并用橡塑保温管对阀门阀件进行保温。根据机组接线图连接好电源、信号线等。
(20)根据卫生间毛巾架的设计位置,将毛巾架进行挂装,保持水平,将电加热棒与预留的电源线进行连接。
(21)室内装修完毕后,调试验收之前安装空调、地暖等控制器。
(22)软装修完毕后,安装送回风格栅,注意导流片的方向。
2、上品新风除霾除湿系统 (1)新风机吊装,采用减震垫片、螺母固定。
(2)抗菌风管承插式连接,采用吊卡固定牢固,并与新风设备进行软连接,采用抱箍箍紧,并采用铝箔胶带密封。
冷凝水管、信号线管安装同前(此处省略),冷凝水管吊装完毕后,进行坡度校核,并作相应调整
设备间新风除湿机安装完成图
(3)风口安装。
3、上品循环热水系统 (1)冷热水主管预留完毕后,进行灰PB分水器的安装。
(2)水嘴接头及支架安装。
(3)灰PB盘管安装,灰PB盘管安装完毕后进行电熔焊连接,焊接工艺参考前文。
灰PB分水器箱体安装完成图
(4)循环热水水箱和循环泵安装在设备间,热水循环泵附近预留电源。
4、上品中央水处理系统 (1)前置过滤器、中央净水机、中央软水机等均放置于设备间,附近预留电源和排水管,阀门在同一水平线上,电源位于管道上方。
(2)末端纯水机和开水机安装与厨房间台盆下方,附近预留电源、排水管。
5、上品中央吸尘系统 (1)吸尘管道为PVC排水管,采用PVC胶水进行粘接,根据图纸走向进行吊装和预埋,吸口面板处管道预留时应垂直于墙面,并固定可靠。
(2)吸口面板安装。
(3)根据设计位置进行吸尘主机挂装,并采用软管进行连接。 全系统安装完毕实景图 a.KTV房间
b.客厅和餐厅
b.卧室
c.设备间
七、上品上生公司简介 上品上生智能科技有限公司是乔孚舒适家居系统股份有限公司的全资子公司,是一家提供“改变家居生活品质”产品的公司。
经过17年的努力,我们于2016年底,推出了“上品”、“上生”两个系列共19款用于改变家居环境品质的产品,其中“上品”系列10款产品,“上生”系列9款产品。这些产品在解决家居环境里的温度、湿度、空气质量、水质、热水使用方式、房屋清洁、智能化控制等方面,能够彻底满足您对家居健康、舒适、节能、智能方面的需求。
“一秒出热水”、“冬季采暖省一半”、“无甲醛地板,孩子不受伤”、“无霾无菌不发霉”、“APP智能控制”,上品的每一款产品都与众不同,每一款产品都能给您带来前所未有的体验。
我们作为一家系统集成商,在选择系统里的每一款产品时,都以根本解决用户的问题和满足用户的需求为导向,可以说,在满足于用户需求层面上,上品上生是行业里唯一能够整合出合格家用机电产品的公司,让您的每一分投入都物有所值。
|