舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3696|回复: 0

成都三鼎暖通设备工程有限公司地暖施工案例

[复制链接]
发表于 2017-10-25 14:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都三鼎暖通设备工程有限公司地暖施工案例
安装家庭采暖,不仅是采暖设备的产品选购问题,更是一个复杂的采暖系统工程问题。采暖系统设计/安装/调试人员专业度不够、系统配件质量不过关、施工工艺缺乏规范等任何一个环节出现问题,都会最终导致采暖系统运行不舒适、安全性缺乏保障。成都三鼎暖通设备工程有限公司坚持秉承A.O.史密斯“系统关键质量环节均按严格标准把关”的理念,施工各个环节均按照《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》规范严格执行。
一、项目背景
【项目施工单位】成都三鼎暖通设备工程有限公司
【项目名称】成都市天府美岸地暖施工
项目概况天府美岸,坐拥一湖两江五公园,地铁1号线近在咫尺。这里是下一个天府广场,将城市的精髓统统收藏。穿米兰、抽古巴、吃川湘……超百万方的城市核心商圈,汇聚世界精彩;在6000亩南湖度假风景区内,生活就像一个世界级的秀场,上演着365天的精彩纷呈。
户型概况三室一厅
客户需求热水需求:2卫,两个淋浴喷头
   室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃
图片57.jpg
二、设计依据及参数:
2.1依据相关标准、规范如下:
1.《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》
2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404)
4.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82)
5.《建筑安装工程质量检验统一标准》(GBJ300-88)
6.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404)
7.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
2.2成都市设计参数如下:
1、冬季最低日平均温度6
2、室外最冷月平均相对湿度84%
3、室外计算干球温度年平均温度14
4、冬季室外平均风速1m/s   
2.3区域采暖温度设计
QQ图片20171025132950.jpg
2.4采暖热负荷计算及热源选型
本次设计中,采用面积热指标法估算室内采暖热负荷,计算公式为:
Qn= qn×S
式中:Qn-采暖热负荷(/W);
S-采暖面积(/m2);
qn-单位采暖面积热指标(W/m2)
      根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》可以得到成都地区地暖采暖系统的单位面积热指标为:
QQ图片20171025133038.jpg
根据上式计算可得各房间所需热负荷为
QQ图片20171025133110.jpg
2.5生活热水热负荷
     根据前期设计要求,所需热负荷计算公式如下:
图片126.png
客户家有两个淋浴喷头,根据《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,淋浴喷头额定出水量为300L/h,用户家常住人口3-4人,保证2个淋浴能同时使用,计算得到用户家所需热水负荷为:
Q=(300*2)*4.2*35/3600=24.5kW
根据采暖和热水热负荷计算结果选用A.O.史密斯L1PB26-C壁挂炉。
2.6管径计算
根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》,采暖系统管径的计算公式为
图片127.png

按照《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,热水回水管选用内径16mm的管道。
三、设计图纸
上门勘察图,设计师进行上门设计,对用户家情况进行设计记录
图片58.jpg 图片59.jpg 图片60.jpg
四、产品材料选择
1、锅炉:艾欧史密斯L1PB26-C
图片61.jpg
2、地暖管道:英国威文旗下海浦沃斯
图片62.jpg
3分集水器丹佛斯
图片63.jpg
4、地面辅材:艾欧史密斯反射膜、科文B1级保温板
五、施工照片及施工过程介绍
1、画线定位
图片64.jpg 图片65.jpg
锅炉位置画线定位
图片66.jpg
分集水器画线定位
图片67.jpg
原始地坪误差测量
2、材料进场
图片68.jpg 图片69.jpg
3、物料张贴
图片70.jpg 图片71.jpg 图片72.jpg
4、项目经理进行施工任务分配
图片73.jpg
5、清扫现场作业
图片74.jpg
6、边界保温条和保温板铺设
图片75.jpg
边界保温条铺设搭接宽度≥8mm,搭接部分应粘牢
图片76.jpg 图片77.jpg
保温板错缝拼接
7、反射膜铺设
图片78.jpg
反射膜铺设平整,对接整齐
8、地暖盘管
图片79.jpg 图片80.jpg
严格按照图纸施工保证
图片81.jpg
五点定位法,艾欧史密斯水滴头工艺
9.分集水器打压保压
图片82.jpg
打压8公斤,不低于4公斤,为了避免后期污染分集水器内部,将分集水器外面包裹,起到保护作用。
六、壁挂炉安装
图片83.jpg 图片84.jpg 图片85.jpg
严格执行艾欧史密斯对烟管安装下倾1-3°要求,并做吊卡对烟管进行支撑,减少因烟管问题对壁挂炉寿命造成的损害
七、壁挂炉与系统调试
图片86.jpg
经过艾欧史密斯专业认证培训的服务人员上门对壁挂炉进行调试检查,图中服务人员正在进行燃气压力测试
图片87.jpg
服务人员正在指导用户使用壁挂炉
图片88.jpg
服务人员正在用温度探测仪对系统进行水力平衡调节
图片89.jpg
壁挂炉和系统调试工单请用户签字,确认服务人员是按照调试工单的要求进行操作并对服务师傅满意进行评分
八、公司介绍
成都三鼎暖通设备工程有限公司成立于2010年,是一家专业为客户提供采暖解决方案包含产品、设计、安装、维修于一体的高水平服务集成商。公司凭借自身强大实力获得A.O.史密斯采暖壁挂炉的四川独家总代理权,主要从事A.O.史密斯采暖设备在四川地区的销售和安装业务。
总部地点:四川省成都市金牛区永陵路17号附一号
经营范围:从事A.O.史密斯采暖设备在四川地区的销售和安装业务。
公司口号:把一流的产品、技术、服务带给千家万户。
图片90.jpg
团队风采展示
图片91.jpg
周例会技术研讨培训

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表