  在墙上划线确定分集水器安装位置及标高,将分集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上,用膨胀螺栓固定好,安装要牢固,安装完后与供回水主干管对接。
  保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密,整板放在四周,切割板放在中间,铺设时要注意的保温板平整度,高差不允许超过正负5MM,缝隙不大于5MM。
  反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。反射膜方格对称整洁,不得有错格现象发生,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。

  地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
为防止热量流失,必须要为分-集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分-集水器固定好

  进行打压测试。在所有安装完毕之后要进行打压测试,看是否合格。一般用0.6Mpa,100min内压力不超过0.05Mpa就是合格。

  回填细石混凝土,垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道。施工时不得泛起钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位。此外,还要注意混土壤找平后地面高差不得大于5mm。
  立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。
地热安装流程九:壁挂炉安装
  根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准正确位置后,挂炉,壁挂炉底下接口采用软管连接。