业主需求:
从管道到分水器各个阀件,都要求高档次、绿色无污染;采暖效果要舒适,节能,制热速度快;采暖时间自控,不受集中供暖周期的限制。
解决方案:燃气采暖壁挂炉(意大利斯密缤纷燃气壁挂炉,30KW)+博容黄铜分集水器(黄铜,锻造一体,自动排气,手动排污,比例调节)+博容巨灵神(博容国家专利产品,实时自动排气,在线排污,支持反冲洗,便解决杂质堵塞、系统不热等故障;另有杂质分离滤网)+德国天籁原装进口PE-XC地暖管(五层阻氧,2.0*20壁厚)+绿羽辅材(水晶级原料,绿色无污染)。
一、设计依据
1、本工程依据建设单位提供的建施图;
2、<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002);
3、<<采暖通风与空气调节设计规范>>(GB50019-2003);
4、<<高层民用建筑设计防火规范>>(GB50045-95)2005版;
5、<<全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力>>(GB19-2007);
6、<<空气调节设计手册>>(中国建筑工业出版社、第二版);
7、<<采暖空调制冷手册>>(机械工业出版社);
8、<<建筑设计防火规范>>(GB50016-2006);
9、国家现行的其他相关规范及措施及业主的其他要求。
二、设计参数
1、民用建筑的主要房间,宜采用20℃≥T≥16℃;
2、辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值:
3、采暖室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:-9℃;冬季室外平均风速:2.8m/s;
4、采暖室内设计温度:卧室、客厅、餐厅:20℃;厨房:16℃;浴厕:25℃。
5、根据郑州气象参数所示,其中相对湿度在60%,(冬季采暖设计湿度为55%+5%)在设计范围内,因此不用采用加湿或除湿措施。
三、现场勘查
经过仔细的现场观察,发现甲方预留集分水器位置处左右各有两组水管,因此压缩了集分水器的安装空间;新风开槽处留有较大缝隙,后经过与甲方沟通:
1、集分水器卫生间安装位置入墙,采用800规格的分水器箱子。
2、墙面保护
地面缝隙处理
四、方案设计
经过现场尺寸的精确测量放样,结合施工图纸,由暖通工程师结合相关国家规范、地方施工规范及甲方要求提出专业的低温地板辐射供暖方案经业主审核沟通后确定细化施工组织方案。
五、材料进场
中之原地暖标配绿羽白晶板
德国天籁原装进口地暖管道
工具整齐摆放,不随处丢置,即拿即用。
中之原施工团队进场的时候,统一打扫卫生,地面因新风开槽缝隙较大,拿大沙填补缝隙,避免施工过程中因承重不均将保温板踩裂。
六、铺设保温边条
粘贴平整
七、铺设保温板
穿鞋套进行保温板、反射膜的铺设工作。尽量保持保温板的平整性,以免影响其保温、隔音效果及后期卡钉地暖管的固定。
八、粘贴铝箔胶带
九、铺设反射膜
穿鞋套铺设反射膜,始终保持工地的整洁,不留下任何一个脚印。
十、分水器固定安装
考虑到卫生间的整体造型,我们使用分水器箱子,分水器入墙。既美观,又方便检修。
十一、地暖管道铺设
施工严格按照《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)及河南地方技术规程,整体掌控管路走向与长度,各个管路长度控制在80m以内,每支路长度均匀,保证所有房间制热均匀。精确控制管距,卡扣位置,保证施工准确性的基础上增加美观性。
十二、打压测试
管道敷设完毕后,开关每个回路,分别打压(打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。),每个支路冲水打压完毕后,整体不密封保压12小时,期间观察其压力表压力变化记录数据留底,以便后期业主验收。
十三、回填
验收合格后豆石回填施工
中之原舒适家提出空气、净水、环境是生活品质的重要部分,在追求产品质量的同时,公司充分聆听客户的需求,尽量做到尽善尽美。使得我们的产品在同类产品中总能做到更环保,更节能,更高效。
★ 做受尊重的企业,温暖更多家庭!
预约热线:0371-86535388 ★