舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1959|回复: 0

精装房明装暖气片安装施工过程图文介绍

[复制链接]
发表于 2018-6-6 12:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 春意盎然 于 2018-8-17 15:31 编辑

        对于已经装修好的房子,地暖是装不了了,所以只能装暖气片了。安装暖气片需走明管,所以一定要尽量把管子隐藏,做到美观。现在开发商销售的房子越来越多的是精装房,所以以下就以精装房为例介绍明装暖气片的过程。
      

二、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-201302)
                      《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013)

三、施工地点苏州吴江蓝光天悦城三房两厅两卫,做了客厅、餐厅和三个房间。卫生间没有做。

四、材料概况:1、意大利进口的凡帝都燃气壁挂炉  型号:德菲斯板换机DELFIS CTFS 24kw
                       2、土耳其进口的肯鲍尔暖气片  规格:餐厅900*800、客厅600*1600、次卧600*1000、主卧600*2000、书房300*2000;
                       3、管材和暖气阀采用意大利进口的嘉科米尼铝塑管和温控阀
                       4、管道连接件采用盾运卡压件;
                       5、上海保利明装暖气专用管槽板,ABS材质,不易发黄。
  
        第一步首先要根据现场情况来配置暖气片的大小规格,确定摆放位置,设计管道走向。
        第二步是管道过墙打孔。根据设计的管道走向,确定打孔的位置,安排打孔。打孔时一定要找有明装暖气片经验的打孔师傅,并做好防尘措施。
        第三步才是材料进场,进行暖气片安装,管道敷设,燃气壁挂炉安装与调试。
        一般来说,一套三房两厅的房子,五到六组暖气片工期为1-2天。打孔一天,暖气片安装一天。如果人手够,打孔和安装一起进行的话,加加班一天也可以完工。
下面进入图片模式(管道孔已提前安排打好)
暖气片、管道、燃气壁挂炉等材料进场,材料堆放在红地毯上,以防划伤

所有房间过道都铺设红地毯,以防划伤地板

这是意大利原装进口的凡帝都燃气壁挂炉,炉子是供暖和生活热水两用的,所以热水器就不需要了

炉子一共有5个接口,从左到右分别为供暖供水口,生活热水出水口,燃气接口,自来水进水口,供暖回水口

挂着烟管的墙面原先装着燃气热水器,现已拆掉不用了。左边吊顶开孔的上面到时走管子,正好隐藏起来。

暖气片管道采用意大利嘉科米尼铝塑管,耐压耐高温且100%阻氧。主管管径20mm,支管管径16mm


这是从厨房间的吊顶里将管道穿过来,完全隐藏于吊顶内,看不到管道。

穿过来后沿着墙角下来,并用专用的线槽板将管道遮盖,是不是美观多了

管道沿着踢脚线上方敷设,这个露出了的管道接暖气片回水接口

暖气片挂好后的样子,左下角的管子接暖气片回水,右上角的管子接暖气片供水。

从客厅穿到阳台,右边的部分就是阳台。

从阳台穿过来到房间,这是客卧

管道连接件采用盾运卡压件,来个特写

施工进行中

留出的管道接回水阀

这是北面书房,从厨房间过来的。

燃气壁挂炉装好了,因为原先挂燃气热水器的墙面不能挂,所以只能挂到这面墙了。

装好后的样子,地面都已用吸尘器清理干净。这是客餐厅,一共两组暖气片。

客厅暖气片特写

整体的管道走向。

整体的管道走向,阳台部分。

客卧

北面书房,管道从厨房间过来的

书房特写

主卧,管道从客卧过来的。

主卧特写

至此,一套三房两厅的房子暖气片安装并调试结束,供暖和生活热水都有了。
施工视频链接


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册