首先,确认施工图纸(图纸正确是前提~)

根据实际现场确认房型,布局等是否与设计图纸一致;与业主及装修公司现场确认设备安装位置,管路走向施工及水电等预留位置。若发现设计图纸与实际不符合,需要专业设计人员根据实际现场重新设计图纸。

一.安装材料的准备(是保证中央空调长久运行的基础哦!)

01.冷媒配管

1.jpg

1)、应选择材质优良的铜管,且壁厚达到规定标准,不可使用达不到规定厚度的铜管。因为这样很容易会造成冷媒泄漏。

2)、铜管两端必须做好封口保护,以防止水份和杂质进入铜管内部。

02.分歧器

2.jpg

1)、使用品牌分歧管,以保证冷媒正确分流,使运转正常。如使用质量不良的分歧管,可能会由于分歧部焊接不良引起漏气。

2)、请用专业的一体保温材料,可以避免因包扎补修保温材料时产生空隙,从而防止结露而引起滴水。

03.冷凝水管

4.jpg

1)、若不按照室内机出水管的尺寸选择冷凝水管,刻意选择细管径,会导致冷凝水排水不畅。

2)、请选用PVC材质的排/给水配管,如选用PVC材质的线管,则易脆化,导致漏水。

3)、主管道坡度过小,达不到国家标准要求,会导致冷凝水排水不畅。

04.保温材料

5.jpg

1)、如使用过薄的保温棉及伪劣产品会达不到保温效果,导致保温材料表面产生结露。

2)、如不加保温材料,会导致风管表面结露产生不必要的能耗。

05.遥控器的配线/室内外机电源线

6.jpg

1)、请根据配线尺寸规定选用信号线,否则容易造成信号不畅。

2)、应根据设备的工作电流选择截面积合适的电源线,如面积太小会造成电源线过热导致电源线损坏。

3)、信号线应选用双芯屏蔽。

06.吊装材料

7.jpg

1)、安装吊钩时的材料请选用卡钉、膨胀螺钉PVC管、Φ10mm的全螺纹吊杆等指定材料。

2)、如用铁丝、电线等吊装管道,会导致保温材料过分挤压使保温性能下降,导致结露现象。

07.设备搬运/摆放

8.jpg

1)、搬入时必须轻拿轻放,保证机身和内部不受损坏。

2)、按照标准箭头方向放置空调,保证排水泵不受损坏。

3)、按标准堆放,保证空调设备不会被压坏。

08.外墙的打孔

9.jpg

1)、设备到场前,请业主自行联系专业打孔师傅就位,现场定位打孔。

2)、为防止雨水倒灌,墙孔解度应保证对外向下倾斜,尽可能确认切割孔洞平滑齐整。

3)、孔洞内外都应使用管套,以防止冷媒管的保温材料被孔洞内的毛边撕破,并且影响室内美观。

二.安装中的关键要点:

tips:暖通界素有“三份材料,七分安装”的说法,这就说明了安装的重要性。施工工艺的规范性是决定中央空调能否良好运转的关键。

01.内墙的打孔

10.jpg

1)、打孔之前必须征得物业同意方可进行。

2)、室内机的铜管走向不影响到吊顶的层高,铜管会穿梁通过,由于的钢筋结构在其四周,所以室内打孔穿梁时请尽量在梁的中间打通。

02.室内机定位

11.jpg

在天花板上绘制室内机及吊杆安装位置,做好安装前的定位。

03.吊杆固定

12.jpg

定位完成后将10mm的全螺纹吊杆固定在天花板上。

04.室内机吊装

13.jpg

吊杆固定完成后,进行室内机吊装。采用双重螺母在螺杆下端加以固定,保证牢固。

05.检查室内机水平状况

14.jpg

室内机吊装好后,须用水平仪检查其是否水平,如果不水平会引起震动和运转噪音。

06.室内机保护

15.jpg

1)、室内机吊装完成后,应做好防尘措施,用纸板等级挡住出风口。防止装修过程产生的灰尘和杂物等进入室内机。否则,首次开启空调,将会吹出大量灰尘等脏物。

2)、同时灰尘等杂物堆积在室内机的热交换翅片上,会降低热交换效率,导致制冷/制热效果下降。

07.冷媒配管施工——铜管切割

16.jpg

切割冷媒配管时必须使用专业工具铜管割刀。

08.冷媒配管施工——去除毛刺

17.jpg

1)、去除毛刺,使喇叭口边缘不会出现叠边现象。

2)、叠边现象会导致冷媒的泄漏。同时也不能过多去除毛刺,会出现接触面减少,同样会导致冷媒的泄漏。

3)、正常情况下是用适当力气,拿打毛刺的工具绕着铜管打1~2圈即可去除明显的毛刺。

09.冷媒配管施工——铜管扩口

18.jpg

室内机吊装好后,须用水平仪检查其是否水平。如果不水平,则会引起震动和运转噪音。

10.弯管

19.jpg

须用专业的弯管器进行弯管 ,确保无不规则、变形。

11.胀管

20.jpg

须用专业的胀管器胀管,确保焊接的密封性。

12.焊接

21.jpg

分支器的焊接, 确保铜管不会焊堵或是漏焊。同时要保护好焊接处附近的水管,电线等。

13.冷媒配管固定

22.jpg

1)、冷媒管相邻两个支撑点之间的距离必须小于1.5m。如冷媒管的支撑点间隔太长会导致冷媒管下垂,增加冷媒流动阻力,使空调性能下降,噪音增大。

2)、紧固件必须牢固,避免在运行过程中振动下垂脱落等影响空调效果。

14.信号线连接

23.jpg

1)、信号线管道需采用U-PVC绝缘阻燃电工套管或金属线管。

2)、信号线可与冷媒管一起铺设但不能与电源线一起铺设。

3)、屏蔽线金属丝网要接地。

4)、电源线与室外机接线盘连接时要使用Y型或0型接线端子,确保电源连接稳定,避免接触不良。

15.排水管施工

24.jpg

1)、排水管应保持至少1/100的坡度(即100米下降1度),能在保证装潢效果的同时,保证冷凝水的排放。

2)、若没有1/100的坡度,可能会导致排水不畅, 冷凝水无法及时排放,甚至从室内机积水盘溢出 ,破坏装潢。

16.排水管连接

25.jpg

1)、必须进行单机排水连接,确保排水顺利。必须进行排水管漏水试验, 检测排水管有无泄漏。

2)、保温材料的接续部分必须适当重叠,并与冷凝水管通过卡箍锁紧。卡箍与室内机稳固连接。

17.排水管工程

26.jpg

1)、确认排水管的末端出水口位置,请注意尽量不直接接入污水排水管。若直接接入污水排水管会使污水管内污浊气体进入室内机,导致室内空气质量下将。

2)、同时污水管堵塞严重时,会导致污水倒流进入室内机,甚至从室机溢出,破坏室内装潢。

18.信号线工程(穿管工程)

27.jpg

1)、管道须采用PVC或金属软管,保护电源线/信号线不被损坏。

2)、信号屏蔽线两端要接地,这样可屏蔽外界和信号之间的电子干扰。

19.信号线工程(线路连接)

28.jpg

电源线要用Y型或0型接线端子与室外机接线盘连接,确保电源连接稳定,避免接触不良。

20.室外机摆放

29.jpg

安装室外机首先要留出足够的检修空间,并保证室外机周围气流畅通, 散热条件良好。避免因散热不良导致设备不能正常进行。

21.室外机的固定

30.jpg

1)、外机一定要加减震垫,否则会产生强噪音,引起周围环境的吵杂,长此以往,更会导致外机支架松动,机器有坠落的危险。

2)、同时室外机安装完毕,必须检查室内机、室外机冷媒是否泄漏。只有确认一切正常,才可以继续进行充氮保压,抽真空、充填冷媒等工作。

22.充氮保压

31.jpg

为保证系统的正常运行,应在内外机连接完毕后,进行充氮保压。充氮保压是用于确认配管系统内无泄漏的检查作业 ,以便及时发现冷媒管泄漏点,及时修复。

23.真空干燥

32.jpg

1)、在充填制冷剂前要对整个系统进行抽真空以除去空气和水份, 保证系统干燥。

2)、真空干燥必须使用真空泵,并且保证充分的时间。这样可以避免水份及空气残留在管道内导致系统无法正常运行。

24.冷媒充填

33.jpg

1)、采用冷媒充填计量器进行冷媒充填,确保合理的冷媒充填量。注意确认冷媒种类及充填方式。

2)、每个系列填充的冷媒量请根据方案配置充填。

三.施工后测试验收保障:

1.风口定制安装

34.jpg

1)、木工根据风口贴标识尺寸,在吊顶时预留风口。

2)、业主需将木工开口的实际尺寸上报我们,然后公司根据实际尺寸订制风口。

3)、订制风口周期(7-15天左右)后上门安装。

2.调试运转(测量出风风速)

35.jpg

1)、确认风速是否在正常范围内(2-3m/s),避免在使用过程中风速过大引起噪音并影响舒适性。

2)、试运转(测量电压),确认电压是否正常范围内,电压过高或过低会导致空调的故障。

3.中央空调验收报告书

36.jpg

通过照片和说明文字详情记录下每一个安装过程,让用户全面了解安装细节、确保安装质量,也方便日后检修维护有据可依。

中央空调是一项很复杂的系统,而安装技术决定了中央空调整个系统质量的好坏。安装技术不同,中央空调的工作效果也会有很大差别。

每一个细节都关系到空调的后期使用,材料更换频率,维修频率,只有每个细节都做到了专业,才能真正保证中央空调的良好运转。