舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3404|回复: 0

洁风科技参赛作品-”地送之王”基德曼

[复制链接]
发表于 2018-8-8 17:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 洁风科技 于 2018-8-9 09:36 编辑

洁风科技参赛作品-”地送之王”基德曼-阿波罗地送专用机最新评测
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
论题目而言,“地送之王”或许有些自负,或许有博人眼球之嫌。但洁风科技的真实目的是想通过这款机型的实测数据,以及分享自己的安装心得与实践经验,来给大家做个参考!欢迎吐槽,同时还请大家提出更多宝贵的意见和见解。
由于时间仓促,参赛即在眼前!准备的不够充分,还请大家多多包涵!
洁风科技本着对新风行业的共识与认知,多年来的执着与坚持,力求把新风系统做到完美、做到极致。在同行前辈的指导下不断的学习与摸索,通过大量的学术交流与探讨,实践和总结,快速成长。
1.jpg
     洁风准备通过机器性能测试和地送安装工艺,以及工具的使用这几点,来介绍一下这款机型的施工测试全过程。
---------------------------------------------------------------------------------------------
       基德曼—“阿波罗”机型,从原创的结构和构思到产品问世,历时一年时间。洁风科技通过自己的实践经验,参与并提出了大量的想法和建议。 这款机型的设计理念就是在吊顶机安装使用过程中遇到的各种问题痛点,以及客户的反馈建议下,针对性设计的。
2.jpg
总结如下:
1.减少穿梁打孔的数量!随着新风系统的逐步普及,新风逐渐走近千家万户。一栋高楼,如果全部都普及新风系统的话。规划设计不合理,加上一些不专业野蛮的施工,过多的穿梁打孔,就会造成楼房结构损伤,留下安全隐患。夸张的说,整栋高楼,就像马蜂窝一样了。这款机型,采用地送风系统。大大降低了,楼房的穿孔打梁数量。甚至如果选择集中回风的话,几乎是不需要打孔的!

野蛮开孔
3.jpg
2.滤材更换和设备维修,非常便捷!吊顶机在进行滤网更换或者常规检修时,往往需要借助梯子高空作业打开吊顶。所以对检修口的大小和内部预留的空间以及设备安装的位置就有了相当严格的要求和限制。甚至有个别的新风施工队伍,由于经验不足,没有全面的考虑这些问题,导致后期在设备更换滤网和常规检修时出现箱体门盖无法打开,或者打开空间不足,滤网在拔出时受阻。使得后续服务尤为艰难,以至于新风系统成为了一种摆设。
基德曼这款地送风机型可以像冰箱门那样打开,采用免工具的抽屉式设计,非常便捷的换取滤网。客户完全可以自行操作,不需要上门服务,减少了后续的使用维护成本。
4.jpg
3.位置选择灵活。可以放在,厨房,衣柜,阳台容易取风的位置。由于厨房,燃气热水器和燃气取暖壁挂炉,大规模使用。新风系统越来越不适合,放在厨房的吊顶之中。即使自家没有使用,也要考虑,楼下楼上之间烟管排废气的相互影响。为了保证绝对的安全,要尽量远离危险的污染源。这款机型完全可以摆放在阳台。阳台的取风质量,也是我认为最佳的位置。几乎可以远离,各种污染源。
5.jpg
4.超大4层滤材。相对于吊顶机型,基德曼-阿波罗地送机的滤网在过滤等级和容尘量方面都作了大幅度的提升,尺寸比传统吊顶机大了很多。从而增加了滤网的使用寿命,以及提高了对PM2.5的处理能力。
6.jpg
5超大内部空间和地送静压分支箱,降低风燥,和风量损失!这一点,也是我认为,最重要的一点。是区别于吊顶机地送,最显著优势!它能直接关系到机器的风量性能。为什么这么说呢?先看一张图!
7.jpg 8.jpg
这两个地送,分箱盒。是吊顶机,最最常用的两种。为了能隐藏在地面之下。尺寸厚度,大概在三cm,和五cm两种。5厘米厚就基本超过了一般家庭的地面水砂浆厚度了。需要底盒部位做开槽处理。主机出来的新风通过管道输送,直接输送到分箱盒中。由于空间狭窄,新风直接冲击盒体底部。造成风阻加大。据估算,最少会损失30%以上的风量。
       地送风系统,虽说是气流组织运行效果,最好的方式之一。但是实际出风量,相对于顶送顶回管道系统,风阻是非常大的!也就是末端风口的风量损失很大。我认为主要的原因就在分箱盒,和地送扁管的风阻上面!其中分箱盒,占很大的比重!为什么不把分箱盒,做的足够大呢?就是,地面地砖厚度的限制!为了美观,只能藏于,地面之下!
基德曼-阿波罗在设计之初,就是为了解决,传统分箱盒,尺寸过小的问题。底部风箱盒空间高度大概在30厘米以上。大大降低了风阻。提高末端风口的风量。具体通过案例实测数据来验证!
9.jpg
以上为基德曼-阿波罗地送机的优势,简单说一下地送专用机一些缺点!
1占用一定的地面使用空间。
2机器造价,比吊顶式的价格要高。
3地送施工成本要高于顶送。
对客户来说,最重要的是根据自己的实际情况和需求,来选择适合自己的新风系统!

---------------------------------------------------------------------------------------------
           机型就介绍到此,下面来叙述一下具体的施工过程
---------------------------------------------------------------------------------------------
客户地址:北京昌平区天通苑东三区
实际使用面积:100平米
机器选型:基德曼-阿波罗350,直流变频地送专用新风机
管道方式:地送顶回。
风口数量:新风7个,回风5个。
                  客餐厅:3个新风,两个回风
                  主卧:2个新风,一个回风
                  中卧:1个新风,1个回风
               小卧:1个新风,一个回风
10.jpg
阿波罗地送主机,开箱。
11.jpg
风口和主机位置确定后,第一步,开孔和地送新风盒开槽!
顶上打孔要注意躲避主筋,确保打孔安全。(经过培训学习,有经验的新风从业者是很容易分辨出横梁主筋的位置)地送风,新风盒开槽,要保证统一高度,风盒水平,以及深度要够用!
12.jpg
洁风新开模定制的集水盘施工时做了简单测试,使用起来非常好用。尤其适合装修好的壁挂机安装!
13.jpg
关于地送底盒开槽。我介绍一下洁风的经验。由于洁风从事,地暖,暖气系统有十年之久。对地面施工还是非常了解的!地暖系统配合地送风系统的施工案例做的还是比较多的!
所以洁风向同行们推荐,用大直径的角磨机开风盒,是比较方便的!
洁风使用的是麦太保180mm防震手柄角磨机。最大切割深度是五厘米左右。由于是防震手柄,使用起来手持相当舒服!基本满足底盒深度需求!
麦太保180mm防震角磨机
14.jpg
开槽用的是喜利得TE500电镐,和TE40多功能电锤,性能卓越。
15.jpg 16.jpg 17.jpg
由于厨房,客户选择燃气热水器,抽油油烟机为户外直排,取风质量不佳。所以主机选在客厅的阳台。最后用定制的储物柜来进行遮挡。

18.jpg
顶回风pe管道的施工
pe管道如果要想做得很漂亮,笔直标准。一定要进行弹线处理。只有注重每个细节,才能做出一个漂亮,完美的新风系统
19.jpg
吊卡的安装。pe管道吊卡采用蚂蚁环境公司年初最新研发的专利吊卡!洁风有幸参与了首次样品测评。客观的说,是一款相当有想法的,吊卡!解决了安装当中的很多问题!使施工更便捷,更标准。可以灵活,拆解,组合!是我使用的pe管道吊卡当中,最好用的。没有之一......
20.jpg 21.jpg 22.jpg
当然在配合洁风先进的工具,极大的提高工作效率并降低了工人的劳动强度!
首先声明一下,本人是一个工具控,工具发烧友!多年来,收藏了很多,顶级世界知名品牌的工具!从事新风行业以来让我很多的沉藏工具又焕发出了活力!大家如果感兴趣,可以继续关注洁风公众号!下一篇文章,想着重介绍一下洁风公司,新风施工中,使用的那些专用工具!如果你是从事新风施工行业的!我相信肯定会让你,收获满满,受益匪浅!洁风愿意无私和大家交流分享!
喜利得GX120瓦斯枪配合这款吊卡,简直就是绝配!效率大增!
23.jpg
牛人割刀,洁风代理的一款割刀。设计的非常有想法的pe管道专用割刀。切割整齐,安全,方便,快捷,结实耐用。
24.jpg
洁风认为,产品的设计,不管是大到新风主机还是小到管道,割刀,卡子。只要注重细节,解决痛点,符合市场需求。都能爆发出强大的生命力。
pe管道,也是采用蚂蚁环境公司的纯新原料生产的新风专用管道。
25.jpg 26.jpg 27.jpg

遮丑盖,是洁风公司最近新升级使用的新风配件。已经成为洁风工艺的标配。主要是对打孔位置进行遮挡。起到美观,密封的作用。孔的缝隙首先要打入发泡胶。再扣上遮丑盖。发泡胶具有膨胀作用,会在管道缝隙膨胀填实!装完之后,是不是感觉很漂亮,很美观?你们觉得呢?
28.jpg 29.jpg 30.jpg

在介绍一款工具。美国得伟,18v锂电马刀锯。从事新风行业以来,带给我的最大惊喜的工具!

洁风从事新风行业以来,就从来没用过角磨机,去切割任何pvc管道,和pe管道!管道内部从来不会有任何的,难以清理的切割粉尘。这把马刀锯在我手里吃灰将近10年!终于换发光彩。有机会单独的文章,我去介绍一下!他的卓越优势!
31.jpg 32.jpg
分风箱,采用蚂蚁环境公司的专利多边形分箱器。采用敲落孔设计,根据管道的不同走向,选择合适开孔位置!
结构胶风口密封
33.jpg 34.jpg
阿波罗地送新风机底盒安装。
底盒的安装首先一定要找水平。因为底盒不平会造成整个,新风机器的倾斜!影响美观!
35.jpg
喜利得,Gx120,瓦斯枪,固定底盒!底盒,我认为还是需要固定的。防止位移,造成机器和管道难以定位,影响美观!
36.jpg 37.jpg 38.jpg
主管连接与分风箱的连接
连接的重点是,不能传递共振,保证绝对的密封!
39.jpg
密封棉+打结构胶处理
40.jpg
布基胶带再做最后的密封处理。保证密封万无一失!
41.jpg 42.jpg
主管道隔音棉,处理!
43.jpg
室外风帽采用的是隆升公司的,低风阻,亚光304不锈钢风帽!这款风帽,开口尺寸大。风阻比传统风帽低很多!
44.jpg 45.jpg
玻璃开孔,安装风帽一定要注意,保证绝对的密封。结构胶里外要打实!不能有任何雨水渗漏进来!
46.jpg
地送管道铺设。
洁风采用,梯形结构的加厚PVC扁管安装。它相比于传统的扁管,优点在于:抗踩压强度非常高!由于在装修中新风是第一步施工,后续的工种还很多。通过经验教训,洁风去年初升级到梯形地送管道。传统对称式扁管,容易造成装修过程中的二次损坏。造成多次的,上门修复。所以洁风公司淘汰掉了对称式地送扁管!
47.jpg
马刀锯切割的断面。注意马道锯选择合适的锯条,切屑是锯末状的大颗粒。轻轻一倒,就会出来,不会吸附在管内壁上的。
48.jpg
毛边用世达万向修边刀修整。
49.jpg 50.jpg
谈到地送施工。洁风想要分享一下,洁风的地送经验!
        很多新风公司,主要都是做顶送顶回式管道系统居多。地送风系统做的很少。甚至有的做了几年新风,从来没有接触过地送风系统!洁风认为地送风系统的成败,有几点!
        第一,主机的选型。地送风系统由于管道条件,阻力相对于顶送风,要大很多。所以主机一定要选择,静压值高,风量大的新风设备!
        第二,地送分风箱,位置选择要合理。容易实现,最短管道合理布局。有条件穿墙过的情况下,尽量穿墙来缩短管道长度!转弯要用45度弯头过度。
       第三,新风风口的数量一定要尽量多。洁风设计地送系统,客厅根据面积大小基本在2/3个风口以上。主卧要设置两个新风口。其他小卧室在一个风口。根据人员分布情况,有可能还要继续增加。多路风口会降低风速,和风阻。提高实际新风的风量。这一点至关重要!
         第四,就是管道和主机的密封问题。地送风系统管道,和主机的密封很重要!很多新风公司,主机选型也可以,但就是风量,没有达到预期效果。主要原因就是,密封出的问题!特别是,分风箱和管道的连接。管道之间,管件的密封,使用错误的密封材料!铝箔胶带,和pvc胶水的使用问题最多!
       基本这几点保证的话,我认为地送风系统,应该做的不会太差!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  管道的密封,洁风曾经做过很多实验!
一般,市场常规做法大概有几种:
1.不做任何密封措施。直接管件连接。就算完工!不适合从事新风行业。
51.jpg
2.管道,连接处用PVC胶密封。这种pvc胶密封,几乎是不起任何作用。相当于徒劳一样。地送管件,插接缝隙大。PVC胶很难将两者粘接到一起。即使粘到一起,由于后续施工人员的踩压。很容易分离。
3.接口用铝箔胶带进行密封。这种密封方式现在大多数仍在采用!当时做好静止状态下密封效果很好!但是,一旦施工完成。如果管道,不进行固定的话。走过踢到管道的话,会直接踢开接口。有可能会灌入大量的杂物。甚至接口不严的情况下,瓦工进行地砖铺设时,会灌进泥浆。那后果就不敢想象!即使管道固定的很牢固的情况下,踩在接口处,很容易造成铝箔撕裂。洁风最初也是铝箔固定的,要是过几天再回到现场就会发现,几乎所有的铝箔缠绕地方都是撕裂的!从而产生缝隙。砂浆,还是有渗入的可能。铝箔胶带,我认为只适合吊顶式管道的密封。
52.jpg 53.jpg
4.打结构胶密封。这种洁风也尝试过。经过实验也不太理想。首先打胶很难进行密封操作。只有360度的环绕打胶,才能完全密封。施工起来不现实。打在管件接口的内侧,很容易把胶挤出来。尤其管件设计,中间部位的方孔很难盖住。由于结构胶不会马上固化。施工过程中管道位移,还是很容易把接口拉开的,而且 很难发现。

5.铝箔胶带+透明胶带施工。这种效果非常好。洁风当时也是采用这个办法,解决了铝箔撕裂的问题。但是有一点,施工,很繁琐。而且缠绕完透明胶带的管道。非常非常难看,没有任何的美感…                                                      
6.布基胶带的使用。洁风经过材料对比。最终,选用布基胶带来作为地送管道的密封。他的优点有,粘度非常好。布基材质,具有防水性,很强的韧性。非常容易施工。纵向很容易撕开,横向则很难撕裂。洁风做测试,粘接好的管件和管道。双手相互拉拽,很难把它拉开。施工过程中只需要把接口处,用布把粉尘擦干净就可以粘接了!曾经使用的其他方法,经常容易进行返工。用布基胶带之后,解决了管道密封问题。从此再也没有二次入场,进行密封修复问题。
54.jpg
接口擦净,避免有灰尘,影响布基胶带的粘接牢固度。
55.jpg 56.jpg
喜利得TE6-A36v锂电,电锤。喜利得公司非常经典的一款充电,电锤。非常好用!
管道固定,要注意管道要笔直,规矩。调整后再进行打孔。打孔时一定要时刻切记,地埋层的管线铺设路径。千万不要打到,地埋层水暖管线。暖气管线一般是在房间四周布置的。冷热水管线,一般由入户门口,分支进入,卫生间,和厨房。所以厨房卫生间和门厅之间的走廊,切记打孔。
57.jpg 58.jpg
得伟18v冲击扳手。
自攻钉的长度,我建议用6厘米长度固定管道最佳。
59.jpg
主机分风箱接口结构胶+发泡胶密封。
60.jpg
新风底盒的固定。底盒一定要找水平,然后用快干粉固定。快干粉基本会在两三分钟之内,迅速凝固。很多施工人员忽视这一点。如果不注意这个细节。最后安装风口时,造成风口倾斜不水平。严重影响美观。甚至影响,新风尾款的完结。
61.jpg
漂亮完美的,阿波罗主机的球形无线控制器。(第一次见实物,的确很漂亮。)
客户可以随时拿着它进行操控,也可以放在,房间任意位置。
控制器共有六档调速可用,带有,tovc,和pm2.5,显示功能。
62.jpg 63.jpg
风速测试。
阿波罗地送机共有,十个新风口。位置选择原因,遮挡住三个口。还有七个口可用。客厅,两个风口管线距离很近,选择用一路管线开三通,带两个风口。平衡一下风量!
客厅1(管线最短)
64.jpg
客厅2(一拖二之一)
65.jpg
餐厅
66.jpg
主卧1
67.jpg
主卧2
68.jpg
中卧
69.jpg
小卧室
70.jpg
为什么我要说基德曼-阿波罗地送机,是“地送之王”呢?
请看数据计算:
粗略计算:
总风速为26.59m/s,平均风速3.8m/s
总风量为26.59x14.04(0.13*0.03*3600扁管截面积每米风量)=382.9m³/h 平均每个风口风量为3.8x14.4=50.72m³/h
机器额定新风量为350m³/h,实际新风得风率,比值为109%
(完全满足每个区域的风量需求)
最终数据的确令我非常的震惊!洁风地送新风系统也做了很多的案例了!机型都是选择一些静压值偏大的机型品牌!静压小的机型,不敢轻易去尝试地送!同时也积累了很多数据。实际安装后测试的新风口风量,大概相当于额定风量的50%-60%左右,已经是相当不错的极限了!这次基德曼-阿波罗新机测试,改变了我对地送风系统的原有认知!困扰我多年的,地送风量无法和顶送风量相比较的观点被彻底打破......总之我认为这款机型,从最初总结新风系统安装和售后中的一些实际问题痛点入手,提出设想到设计并不断完善,最终成型。可以说是非常成功的!解决了地送系统风损严重,出风量偏小的头疼问题!使地送风系统大大提高了竞争优势!
所以我称基德曼-阿波罗地送专用新风机为“地送之王
我相信以后会有很多,地送专用机的系统出现!他可以,少打孔,甚至不打孔。降低对房屋承重结构的破坏。它,大风量,低噪音,高过滤效果,和易维护保养的种种优势,会被很多的终端客户,认可!让我们拭目以待……
成品保护。
71.jpg 72.jpg
最后上一些图片欣赏吧!
73.jpg 74.jpg 75.jpg
76.jpg 77.jpg


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册