项目描述:
★工程名称:洞井小区
★采暖面积:118㎡
★热水需求:两个卫生间同时使用(采用200L单盘管水箱)
★行政区域:长沙市雨花区
★项目位置:洞井一小区(杉木冲东路南120米)
设计依据:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于15℃。
2.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于0.2MPa;建筑物高度超过20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 0.5-1.0mm。
6.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
7.分集水器不得安装在有触电危险的区域。分、集水器安装区域周围200mm内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施,(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置。
选用设备:
★锅炉:意大利原装进口依玛【艾罗玛优系列】
★地暖盘管:德国索兰德【抗渗氧PERT阻氧管】★分集水器:德国索兰德【直管一体自动温控分集水器】
★温控器:德国索兰德【液晶采暖温控器】