本帖最后由 wx_G606hkx3 于 2018-11-12 11:07 编辑
宁波地区冬季温度5℃-12℃:冬季极限最低温度-3℃,年平均湿度60%;业主考虑到空调制热会导致室内空气比较干燥,而且不符合温足凉顶,所以选用地暖。 一、项目背景 1、小区外景 2、项目施工单位:宁波松恺楼宇设备有限公司 3、项目名称:世茂天慧6幢903 4、项目概况:世茂天慧位于江北大道与宝庆路交叉口,江北万达北,三面环水,计划打造一个约30万方低密大城,世茂天慧由31栋小高层和高层组成,开发商为宁波世茂新世纪房地产开发有限公司,产权年限70年,总户数1709户,占地面积124061㎡,物业公司:世茂物业。
二、设计依据 1、《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 2、《ZJQ00-SG-010-2003给排水与采暖工程施工工艺标准》 3、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》 4、《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5、《独立供暖系统设计施工及质量分析》 6、甲方对采暖区域需求及设计要求
三、设计参数
四、设计图纸及方案 1、户型平面图: 2、采暖区域铺设图: 3、系统
五、产品材料选择及分析 1、配置表: 2、材料表: ①热源:采用菲斯曼A1JD24.8KW普通两用炉(德国原装进口),该款壁挂炉内置15/6格兰富水泵,扬程6mH2O,即60kPa;dn16的沿程阻力约为103Pa/m,局部阻力约为5倍的沿程阻力,所以实际铺设管道单管长度应该不超过:60kPa/618(Pa/m)≈97m,由于施工诸多因素难以控制,建议单管长度不超过120m,否则会造成调试比较麻烦,局部升温较慢,房间舒适性较差;最小启动功率为25%即6.1kw,基本解决夏季生活热水用水忽冷忽热问题; ②主管及保温:采用德国曼派铝塑管,可实现一体保温,避免热量过度损失; ③分集水器:采用意大利意瓦不锈钢分集水器,特点:无磁性、 耐用、卫生、环保; ④地暖管:意大利嘉科米尼五层阻氧管PT-RT; ⑤面板:森威尔温控器;
六、施工介绍 1、现场确认施工条件:场地平整、地面整洁、符合地暖施工条件 2、定位:确定壁挂炉位置、分集水器位置以及温控器面板位置,定位时需要业主,水电工,装修公司负责人三方同时到场,避免后期纠纷; 3、材料进场,主管路及分集水器安装:材料进场时选择地暖不铺设区域堆放,主管最好等到水电做完再施工,分集水器安装前先与业主确定水集水器安装位置是否贴瓷砖等,以防后期造成返工。 4、分集水器安装:分集水器一般安装在户型中心位置及附近,以便于单管长度均衡,但本户型综合考虑放在厨房; 5、地暖管铺设:地暖管铺设时,应严格安装地暖图区域施工,有大窗户区域铺设加密间距10cm,其他地方间距15cm,dn16管子的转弯半径≦6dn,铺设顺序顺序一般为,保温板、反射膜、地暖管、钢丝网/硅晶网、卡钉;做地暖需要的条件,窗户要装好,防止风大雨大对铺设地暖造成的干扰,防水做好(并且养水),地面要平整(线管不能高于地平面,不能凹凸不平)。施工时地暖图纸和业主确认好,如有更改,及时通知设计人员,全部按照图纸施工。 6、面积大于30㎡或长度大于6m区域应做伸缩缝,防止地面由于热胀冷缩而被破坏。 7、卫生间区域铺设:由于卫生间容易经常潮湿,容易发生串水到卫生间外面,所以建议走单S盘管(横铺) 8、由于一套地暖采暖工地从定位到铺设好时间跨度比较长,所以到后期由于各装修工种有可能不能紧密配合,容易导致原本面板定位位置隐藏消失,所以定位时线盒位置一定要突出,并且拍摄好相关图片记录保存,避免日后纠纷;装面板热电阀前,确认墙纸完整贴好。 9、装壁挂炉之前需要确认,通水,通气,通电,生活用水需装三角阀(系统炉除外) 11、压力表打压:压力表打压一般在0.6-0.8MP之间 七、公司介绍 松恺楼宇秉承“以人为本”的经营理念,集中央空调、中央采暖、中央水处理、中央热水、中央除尘、中央新风、家庭影音、智能家居八大系统咨询、设计、销售、安装、售后于一体,专注高档住宅、别墅舒适家居系统的整体解决方案。
|