本帖最后由 wx_ZNzOxz1T 于 2019-3-14 10:51 编辑
成都泰合暖通机电设备程有限公司暖气施工案例 安装家庭采暖,不仅是采暖设备的产品选购问题,更是一个复杂的采暖系统工程问题。采暖系统设计/安装/调试人员专业度不够、系统配件质量不过关、施工工艺缺乏规范等任何一个环节出现问题,都会最终导致采暖系统运行不舒适、安全性缺乏保障。成都泰合暖通机电设备有限公司坚持秉承A.O.史密斯“系统关键质量环节均按严格标准把关”的理念,施工各个环节均按照《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》规范严格执行。 一.项目背景 【项目施工单位】:成都泰合暖通机电设备有限公司 【项目名称】:城市春天小区 【项目概况】:明装暖气片 【户型概况】:三室一厅,卫生间 【客户需求】:室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃ 二、设计依据及参数: 2.1依据相关标准、规范如下: 1.《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》 2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404) 4.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82) 5.《建筑安装工程质量检验统一标准》(GBJ300-88) 6.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404) 7.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 2.2成都市设计参数如下: 1、冬季最低日平均温度6℃ 2、室外最冷月平均相对湿度84% 3、室外计算干球温度年平均温度14℃ 4、冬季室外平均风速1m/s 2.3区域采暖温度设计 2.4采暖热负荷计算及热源选型 本次设计中,采用面积热指标法估算室内采暖热负荷,计算公式为: Qn= qn×S 式中:Qn-采暖热负荷(/W); S-采暖面积(/m2); qn-单位采暖面积热指标(W/m2) 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》可以得到成都地区地暖采暖系统的单位面积热指标为: 根据上式计算可得各房间所需热负荷为: 2.5生活热水热负荷 根据前期设计要求,所需热负荷计算公式如下: 客户家有两个淋浴喷头,根据《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,淋浴喷头额定出水量为300L/h,用户家常住人口3-4人,保证2个淋浴能同时使用,计算得到用户家所需热水负荷为: Q=(300*2)*4.2*35/3600=24.5kW 根据采暖和热水热负荷计算结果选用A.O.史密斯L1PB26-C壁挂炉。 2.6管径计算 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》,采暖系统管径的计算公式为: 按照《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,热水回水管选用内径16mm的管道。 三.设计图纸 上门勘察图,设计师进行上门设计,对用户家情况进行设计记录 四、产品材料选择 1、锅炉:艾欧史密斯L1PB26-C 2、地暖管道:伟星管道 五、施工照片及施工过程介绍: 1、画线定位 2. 材料 3.暖气片现场作业
工人师傅完全按照监理定位位置进行暖气片的安装,精工安装 走管是走踢脚线,墙角位置,并且管道都是在扣槽里面,非常的隐蔽,不会影响到家装的美观 4.地暖盘管 每一层的材料都是铺放的整整齐齐,挤塑板-反射膜-盘管-找平,之后都会用铺尼龙网,防止开裂。 5.壁挂炉安装 壁挂炉就是替换家里的热水器,位置也是在原来锅炉的位置,烟道不够的话,可以增加烟道 6.壁挂炉与系统调试 7.公司介绍 成都泰合机电设备有限公司创立于2009年,专注于中央空调、地暖、净水、空气净化设备销售、安装及维护保养于一体的服务性暖通企业。公司拥有暖通设计师、 高级工程师、工程监理、工程技术人员等多方面专业人才,并配备一支具有丰富实践经验的安装维护服务团队,致力于一站式家居系统集成服务,满足客户对舒适家居系统的全面享受。
总部地点:四川省成都市益州大道北段388号城市春天8A1935 经营范围:从事采暖,新风,净水,中央空调在四川地区的销售和安装业务。 公司口号: 人尽其能,合力共赢 团队风采展示 团队风采展示
|