舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2166|回复: 0

北京千恒立德工程---北京观塘别墅项目设计

[复制链接]
发表于 2019-1-11 16:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 立德工程 于 2019-3-12 09:41 编辑

北京千恒立德工程技术有限公司北京观塘5-805别墅项目设计
一、项目介绍
观塘5-805别墅位于北京市朝阳区,共四层(顶层阁楼层、二层、一层、负一层)。总建筑面积大于1000m3,总制冷面积610m3,总供暖面积825m3。本项目通过取得的建筑平面图、吊顶布置图及各房间的功能划分图,需要设计从阁楼到地下层的地暖系统,地下层、一层及阁楼的中央空调系统,二层的Goodman全空气系统,一层及地下层的新风系统,地下层的除湿系统。
房子图片.jpg
二、设计理念
    考虑到该别墅的使用特点、建筑特点及小区设计特点,采用地源热泵供冷供暖。由于二楼主要为休息区,对室内的温度、湿度、噪音要求都较高,故选择Goodman全空气系统;为了得到较好的室内空气,除二楼外的其他楼层需要配备新风系统;为解决地下层夏季的潮湿问题,地下层特意设计中央除湿系统;冬季主要采用节能舒适、不占房屋面积的地暖供暖;为了防止地源热泵出现运行不正常的情况,选择冷凝锅炉系统辅助地源热泵供暖,并供应全屋生活热水系统;对于凉亭的位置与使用情况而言,使用水地暖不能达到快速制冷及随用随开的效果,故使用电地暖为凉亭提供热量。
三、设计规范
当地气象条件:
台站位置:维度39.48,经度116.28,海拔31.3m;
大气压力:冬季1025.7Pa,夏季999.87;
室外设计参数:
微信图片_20190111160924.png
冷热源和动力供应:
小区需有足够的天然气及地源热泵运行所需的能量源。
四、项目所使用产品概况
微信图片_20190111160929.png
微信图片_20190111160934.png

五、CAD设计图
1、各层平面布置图
1、各层平面图1.jpg
1、各层平面图2.jpg

2、各层吊顶图
2、各层吊顶图1.jpg
2、各层吊顶图2.jpg

3、各层地暖平面布置图
3、各层地暖平面布置图1.jpg
3、各层地暖平面布置图2.jpg

4、各层空调、新风、除湿平面布置图
4、各层空调新风除湿平面布置图1.jpg
4、各层空调新风除湿平面布置图2.jpg

5、二层Goodman全空气系统平面布置及天花开孔图
5、2F全空气Goodman平面及天花开孔图.jpg

六、施工照片及过程介绍
1、材料放置图
1、材料放置图.jpg

2、风盘设备的吊装及保护图
2、风盘设备的吊装及保护.jpg

3、新风、除湿设备的吊装及保护图
3、新风、除湿设备的吊装及保护.jpg

4、Goodman全空气系统管道及风口保护图
4、全空气管道及风口保护.jpg

5、地暖管道铺设图
5、地暖管道铺设图.jpg

6、设备间布置图
6、机房布置图.jpg

7、设备调试图
7、设备调试.jpg

七、本案例施工工艺说明
1、风机盘管及风管的施工工艺
1)风盘吊装高度最高距离屋顶3厘米,水平吊装,水平度在±2mm 之内;
2)风盘本体不可与其他物体接触,防止运行时发生共振;
3)空调出风口与吊顶预留出200-300空调做软连接;
4)风盘提升泵提升高度不超过600mm
5)冷凝水管要求:汇流主管需做40及以上;水管必须确保1/100以上的倾斜度,当由于层高原因导致无法制造出排水坡度时,应适当放大主排水管管径,;水平排水管吊杆间距为0.8-1m,防止形成气袋,造成冷凝水从积水盘溢出;支管汇流到横管时尽量从上部连接,支管也不能水平接入立管;冷凝水立管与地漏或者其他下水管连接时要设置存水弯,不可接至污水管和雨水管。
2、新风、除湿系统风道施工工艺
1)风管支架的间距:水平管道管径小于125mm时,每1m一个固定点;大于125小于250mm时,每1.2m一个固定点;大于250mm时,每1.5m一个固定点;管件连接处端口200mm内要有一个固定点。垂直管道管径小鱼250mm,每2m一个固定点;大于250mm时,每1.5m一个固定点;管件连接处端口200mm内一个固定点。
2)室外风罩用玻璃胶与墙壁封闭,固定时用弹簧片固定,若不能用弹簧片时要用软脚布包裹管罩。
3、地暖的施工工艺
1)管槽切割整齐、横平竖直、槽底平整,不得有尖锐棱角;管槽内无杂物才可进行管路铺设;
2)管道过墙开洞时,所有墙体(含轻体墙)都必须采用水钻开孔,开孔直径为过管外径的2倍。
3)热熔连接管路时,要擦拭管件,清除污渍,防渗氧管要用专用剥皮器去电防渗氧层;当热熔器温度达到设定温度时,将需要连接的管材、管件同时插人热熔头的母口,均匀向前用力,达到热熔深度就停止用力,等待几秒钟后将管材、管件同时拔出,将管材插入管件内。
4)所有的保温切口、断面平齐橡塑管的缝隙、保温接头都需用专用胶水粘接密封。
5)分集水器在轻体墙或其他无法采用胀栓固定的墙体上固定时,应穿透墙体在背面进行加固;分水器距箱体顶部不小于80mm,两侧应不小于50mm。
6)挤塑板在常规区2公分厚度即可,而潮湿环境或者保温性差的区域应大于2公分的厚度;四周的挤塑板应采用整张板材铺设,铺设缝隙不大于5mm,板材表面的高低差应低于5mm
7)反射膜的铺设要平整,不得有保温板和地面漏铺的现象,在连接处也要使用铝箔胶带粘连。
8)直线距离卡钉可以每隔40-50cm卡一次,并且卡丁在直管多的地方要在一条线上。卡钉安装时注意要笔直卡入保温层,切忌倾斜卡钉以免固定效果不佳。
八、公司简介
    北京千恒立德工程技术有限公司是一家从事地暖、中央空调、地源热泵、空气源热泵、中央新风、燃气炉热水、软水净水等系统设计、施工、售后为一体的专业化工程公司,始终致力于为用户提供优质产品,提供完善服务,以“品质第一、诚信为本”的理念梳理企业形象。
北京千恒立德工程技术有限公司拥有一流的技术实力,针对不同客户的实际情况进行转热分析,精心设计得到集功能性与舒适性,节能化与个性化为一体的暖通系统方,始终以创造绿色、健康、时尚、舒适的生活为宗旨,打造会呼吸的房子。
      本公司已设计安装了碧水庄园、中海瓦尔登湖、东方普罗旺斯、香山清琴、优山美地、温哥华森林、珠江壹仟栋、龙湾别墅、东山别墅,观塘别墅、观承别墅等多家别墅及公寓、会所的采暖、空调系统等工程,并以优质的工程质量和完善的售后服务赢得了客户的一致好评。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册