北京天通苑三区住宅全热新风系统

案例名称:北京天通苑三区住宅全热新风系统

施工单位:北京洁风科技有限公司

项目简介

本案位于北京昌平区天通苑三区,为六层板房。业主对舒适家居有一定的认识了解。建筑面积135㎡,实用面积100㎡,套三户型,层高2.58m。居住5人:主卧夫妻2人+,次卧1人,客卧1人。京城空气污染比较严重,客户想通过一套性能强大的新风系统来实现全家人的呼吸健康。由于物业对开孔有严格要求,要尽量少开孔。根据实际情况,采用了基德曼最新研发的阿波罗橱柜式地送专用机。它的特点是检修方便、减少开孔数量、超大过滤芯体。由于解决了传统吊顶机的诸多弊端,使实际的地送新风量有了质的提高。

【产品信息】

设备名称:基德曼APOLLO 3.5全热交换新风机

规格尺寸920mm*650mm*360mm;功率140W;静压310Pa。

生产商:台州奇林环境设备有限公司

【户型设计图】

微信图片_20190123104750.jpg

【设备选型】

住宅新风系统的最小新风量:Qmin=F×h×n,换气次数设为1,F——居住面积㎡;h——房间层高m;n——换气次数 次/h。或以成人30m³/h、儿童30m³/h在每个区域两者中取最大值。计算结果为201m³/h,考虑机器和管路风损,以及大风量机器开中低档噪音较低的因素,选择350m³/h风量范围内的设备。让客户能有高于国标的充足换气量,增加空气舒适度。

GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》

GB 50325-2010《民用建筑室内环境污染控制规范》

GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

【安装现场】

微信图片_20190123104755.jpg

微信图片_20190123104800.jpg

微信图片_20190123104804.jpg

风量测试】

微信图片_20190123104808.jpg

微信图片_20190123104812.jpg

【点评】

本案例采用基德曼品牌,阿波罗地送专用新风机。实测最大新风总量为370m³/h,完全颠覆传统吊顶机改做地送风系统的出风风量数据。根据相关经验,静压好一些的吊顶机,实际新风量大概在标称值的50%-60%上下。这款阿波罗地送专用机新风得风率达到了惊人的105%。主要原因为,电机采用直流变频电机,电机选型大,静压值高。一体式大空间静压分配箱,解决了传统地送分配箱风损大的问题。所以地送风系统,用这款机型是非常适合的!

还有就是合理的安装也是起到非常重要的作用。“三分设备七分安装”洁风科技一直在安装工艺上不断的创新和提高。力求做好每一个细节。