纯水岸东湖华侨城-舒适家居系统
【工程名称】:纯水岸东湖华侨城
【工程地址】 :武汉市欢乐大道与欢乐大道口交叉口南
【工程户型】 :1000三层别墅
【工程概况】 :系统包含中央空调、采暖系统及生活热水
客户需求:一层和二层为全房地暖,三楼长期没有人居住,采用暖气片,生活热水需求:家里常住6-8人,有一个600L的常用浴缸,其他浴缸很少用,设计使用500L水箱供应生活热水,做即开即热热水循环。

小区外景图
图片1.png
图片2.png

【锅炉地暖设计依据】:
1、业主对采暖的使用需求及使用习惯
2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
4.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
5.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015
6.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2017
7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16
-2008

锅炉地暖设计参数】:
微信图片_20190125145119.png

受地面温度影响,地暖进水温度不得太高,应控制在45-55℃。
湿式地暖末端结构层。
微信图片_20190125145225.png

1、一层须设置防潮层;
2、回填层厚度需要高于地暖管3-5cm;
3、靠墙要设置边界保温带
4、填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:加热管采用 PERT 地暖管,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。
5、连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过100m。
6、加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)。
7、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8、分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。

家庭采暖方案:设计考虑到卫生间防水问题,以及客户冬天搭毛巾等需求,本设计方案一、二层除了卫生间湿区以外部分全部敷设地暖。三楼由于经常没有人住,考虑到便捷性,设计使用暖气片采暖。
图片3.png
图片4.png
图片5.png

主机配置方案设计:由于采暖面积有590平方,再加上考虑到客户生活热水需求,
壁挂炉的选择:一、二楼的采暖面积约为420平方,选用一台64KW的冷凝壁挂炉,同时配有燃气过滤阀过滤天然气,回水过滤阀过滤系统回水,F1系统保护液,使系统运行更加顺畅。三楼采暖面积约为170平方,选用一台36KW的壁挂楼来供应三楼供暖以及生活热水水箱。
水箱的选型:系统总共8个卫生间,常住人口6-8人,一个600L常用浴缸,按照额定热水40-80L/天/人,再根据客户平时使用习惯,会有先后顺序,我们设计水箱大小为500L,同时配了相应的膨胀罐解决系统膨胀压力以及水箱感温探头等安装配件。按照配置的壁挂炉为36KW来烧热500L水箱的水需要的时间为:
P=W/t=Cm(T2-T1)/t
按照自来水温度为5℃进水温度,50℃出水温度,计算下来约44分钟左右加热好水箱的水,客户表示可以接受这个时间。
系统的解决方案:本方案两个系统均使用了耦合罐,解决系统大导致局部温度不均匀的问题。系统采用即开即热系统,让客户享受到随时打开随时都有热水的舒适享受。
图片6.png

一层采暖平面布置图:除了柜子区域全部敷设地暖管,采暖铺设方式为“回”型,散热均匀,一楼分两组暖气片分开布局,尽量使每个回路长短相宜。
图片7.png

二层采暖平面布置图
图片8.png

三层采暖平面布置图
图片9.png

采暖系统图一
图片10.png
图片11.png

展厅系统及材料展示
图片12.jpg

家庭采暖前期开槽照片:在结构改好后,暖气在水电之前进场,将暖气管道在保温层上开槽,这样更加美观、节省层高。
图片13.jpg
图片14.jpg
图片15.jpg
图片16.jpg
图片17.jpg
图片18.jpg

家庭采暖前期施工照片:分集水器用防尘罩罩起来,防止装修过程中弄脏,所有暖气管道均用铁皮或者水泥砂浆封起来,防止后期装修过程中踩踏。
图片19.jpg
图片20.jpg
图片21.jpg
图片22.jpg
图片23.jpg
图片24.jpg
图片25.jpg
图片26.jpg

铺设保温板:阻止热量向下传递,降低结构层的无效热耗损
图片27.jpg
图片28.jpg

铺设反射膜及钢丝网:反射膜将热量向上反射,钢丝网起到固定管道,增强地面开裂及加快散热速度、防止地面龟裂
图片29.jpg
图片30.jpg

地暖前期施工照片:墙面四周都有保温条,避免热胀冷缩,地暖采用回字型铺设,散热更加均匀,管道之间间距180mm,保证整体散热效果。
图片31.jpg
图片32.jpg

地暖温控线提前预留并且标识出来,防止装修工地占用
图片33.jpg

找平后地面:将地暖管道用豆米石、水泥、砂浆进行找平,保护管道的同时增加导热面积。
图片34.jpg

地暖完工后:地暖管在瓷砖下,不影响装修美观。
图片35.jpg

卫浴背篓后期施工照片,美观又实用,采暖的同时可以当毛巾架使用。
图片52.jpg
图片37.jpg

暖气片后期:全部采用一体成型的钢板暖气片,美观大气,制热效果好。
图片38.jpg
图片39.jpg

系统后期安装:壁挂炉放在厨房,水箱和相应辅助配件放在设备阳台。
图片40.jpg
图片41.jpg

武汉世纪鸿飞冷暖工程有限公司是集供暖、空调、太阳能、空气能、中央热水系统等产品设计、销售、安装服务为一体的专业暖通工程公司。
在提供世界一流产品的同时,更本着“您的满意,我们的追求”为服务理念,结合自身在产品代理、技术支持、售后服务、人力资源、渠道网络等各方面的整体优势,每一个环节力求完美。打造中国舒适家居系统集成湖北最具竞争力品牌。
总部地址:武汉市武昌区沙湖友谊国际家居广场14号门临街商铺大金空调
汉阳分店:武汉市汉阳区龙阳大道红星美凯龙三楼世纪鸿飞舒适家居
公司电话:027-86705508   18971094710

厂家领导参观指导工作:
图片42.jpg

公司获得奖项及授权:
图片43.jpg

公司组织大型活动:
图片44.jpg
图片45.jpg
图片46.jpg
图片47.jpg

公司内部会议及培训:
图片48.jpg
图片49.jpg

团队建设活动:
图片50.jpg
图片51.jpg




您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表