纯水岸东湖华侨城
舒适家居系统      
【工程名称】:纯水岸东湖华侨城
【工程地址】 :武汉市欢乐大道与欢乐大道口交叉口南
【工程户型】 :1000㎡三层别墅
【工程概况】 :系统包含中央空调、采暖系统及生活热水
【客户需求】:一层和二层为全房地暖,三楼长期没有人居住,采用暖气片,生活热水需求:家里常住6-8人,有一个600L的常用浴缸,其他浴缸很少用,设计使用500L水箱供应生活热水,做即开即热热水循环。
小区外景图
图片1.png 图片2.png
【锅炉地暖设计依据】:
1、业主对采暖的使用需求及使用习惯
2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
4.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
5.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)
6.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2017)
7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

2026757782.jpg
受地面温度影响,地暖进水温度不得太高,应控制在45-55℃。
湿式地暖末端结构层。
924690217.jpg
1、一层须设置防潮层;
2、回填层厚度需要高于地暖管3-5cm;
3、靠墙要设置边界保温带
4、填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:加热管采用 PERT 地暖管,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。
5、连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过100m。
6、加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)。
7、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8、分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
家庭采暖方案:设计考虑到卫生间防水问题,以及客户冬天搭毛巾等需求,本设计方案一、二层除了卫生间湿区以外部分全部敷设地暖。三楼由于经常没有人住,考虑到便捷性,设计使用暖气片采暖。
图片3.png
图片4.png
图片5.png
主机配置方案设计:由于采暖面积有590平方,再加上考虑到客户生活热水需求,
壁挂炉的选择:一、二楼的采暖面积约为420平方,选用一台64KW的冷凝壁挂炉,同时配有燃气过滤阀过滤天然气,回水过滤阀过滤系统回水,F1系统保护液,使系统运行更加顺畅。三楼采暖面积约为170平方,选用一台36KW的壁挂楼来供应三楼供暖以及生活热水水箱。
水箱的选型:系统总共8个卫生间,常住人口6-8人,一个600L常用浴缸,按照额定热水40-80L//人,再根据客户平时使用习惯,会有先后顺序,我们设计水箱大小为500L,同时配了相应的膨胀罐解决系统膨胀压力以及水箱感温探头等安装配件。按照配置的壁挂炉为36KW来烧热500L水箱的水需要的时间为:
P=W/t=Cm(T2-T1)/t
按照自来水温度为5进水温度,50出水温度,计算下来约44分钟左右加热好水箱的水,客户表示可以接受这个时间。
系统的解决方案:本方案两个系统均使用了耦合罐,解决系统大导致局部温度不均匀的问题。系统采用即开即热系统,让客户享受到随时打开随时都有热水的舒适享受。
图片6.png
一层采暖平面布置图:
1、地暖区域,除了柜子以及卫生间区域,全部敷设地暖。采暖铺设方式为“回”型,散热均匀。
2、一楼地暖管尽量使每个回路长短相宜,每个回路管道长度均控制在100米以内,管道长度差控制在20米以内。
3、一楼分集水器总共14个回路,分为两组,一组8个回路,一组6个回路,分别放在厨房和客卫。
4、每个空间可以独立开关控制采暖。
图片7.png
二层采暖平面布置图
1、地暖区域,除了柜子以及卫生间区域,全部敷设地暖。采暖铺设方式为“回”型,散热均匀。
2、一楼分集水器总共17个回路,分为两组,一组8个回路,一组9个回路,分别放在老人房卫生间和客卫。
3、每个空间可以独立开关控制采暖。
图片8.png
三层采暖平面布置图
1、暖气片区域,每个房间都设计有相应大小暖气片,暖气片设计为进口钢板暖气片。
2、每组暖气片都有独立的阀门控制开关和大小,
3、一楼分集水器总共10个回路,分为两组,一组6个回路,一组4个回路,分别放在女儿房卫生间和主卫。
4、暖气片采用章鱼式连接方式。
图片9.png
采暖系统图一
1、一台64KW壁挂炉供应一楼和二楼地暖。
2、为了解决系统压力平衡,系统分别设计了耦合罐和水泵来平衡系统压力及末端源动力。
图片10.png
采暖系统图二
1、一台36KW壁挂炉+500L水箱供应三楼暖气片和生活热水。
2、为了解决系统压力平衡,系统分别设计了耦合罐和水泵来平衡系统压力及末端源动力。
3、为了缓解系统膨胀压力,系统配置了膨胀罐,收集系统膨胀气体。
图片11.png
展厅系统及材料展示,我们在为客户提供产品展示的同时提供专业的讲解,让客户更加全面的了解产品和自己需求。
图片12.png
家庭采暖前期开槽照片:在结构改好后,暖气在水电之前进场,将暖气管道在保温层上开槽,这样更加美观、节省层高。
图片13.png 图片14.png 图片15.png
图片16.png 图片17.png 图片18.png
家庭采暖前期施工照片:分集水器用防尘罩罩起来,防止装修过程中弄脏,所有暖气管道均用铁皮或者水泥砂浆封起来,防止后期装修过程中踩踏。
图片19.png 图片20.png
图片21.png 图片22.png
图片23.png 图片24.png
图片25.png 图片26.png
铺设保温板:阻止热量向下传递,降低结构层的无效热耗损
图片27.png 图片28.png
铺设反射膜及钢丝网:反射膜将热量向上反射,钢丝网起到固定管道,增强地面开裂及加快散热速度、防止地面龟裂
图片29.png 图片30.png
地暖前期施工照片:墙面四周都有保温条,避免热胀冷缩,地暖采用回字型铺设,散热更加均匀,管道之间间距180mm,保证整体散热效果。
图片31.png 图片32.png
地暖温控线提前预留并且标识出来,防止装修工地占用
图片33.png
找平后地面:将地暖管道用豆米石、水泥、砂浆进行找平,保护管道的同时增加导热面积。
图片34.png
地暖完工后:地暖管在瓷砖下,不影响装修美观。
图片35.png

卫浴背篓后期施工照片,美观又实用,采暖的同时可以当毛巾架使用。
图片36.png 图片37.png
暖气片后期:全部采用一体成型的钢板暖气片,美观大气,制热效果好。
图片38.png 图片39.png
系统后期安装:壁挂炉放在厨房,水箱和相应辅助配件放在设备阳台。
图片40.png 图片41.png
武汉世纪鸿飞冷暖工程有限公司是集供暖、空调、太阳能、空气能、中央热水系统等产品设计、销售、安装服务为一体的专业暖通工程公司。
在提供世界一流产品的同时,更本着“您的满意,我们的追求”为服务理念,结合自身在产品代理、技术支持、售后服务、人力资源、渠道网络等各方面的整体优势,每一个环节力求完美。打造中国舒适家居系统集成湖北最具竞争力品牌。

总部地址:武汉市武昌区沙湖友谊国际家居广场1楼4号门临街商铺大金空调
汉阳分店:武汉市汉阳区龙阳大道红星美凯龙三楼世纪鸿飞舒适家居
公司电话:027-86705508   18971094710
厂家领导参观指导工作,厂家及国外同行过来参观学习
图片42.png
公司获得奖项及授权:公司每年在空调、暖气、新风、净水系统获得相应的奖项以及相关品牌的授权。 图片43.png
公司组织大型活动:公司每年都会参加大型展会,为更多的客户提供质量优,价格廉的全方位服务。
图片44.png 图片45.png
图片46.png 图片47.png
公司内部会议及培训:公司每个月会进行内部培训,让员工不断成长,以更专业的为客户服务为宗旨。
图片48.png 图片49.png
团队建设活动:每个季度公司和厂家都会举办相应旅游、推展等有益公司同事身心的活动,让每一个员工像家人般相处,劳逸结合。
图片50.png 图片51.png