本帖最后由 搏明暖通 于 2020-6-29 16:36 编辑
重庆搏明暖通设备有限公司(简称搏明暖通)是专业从事家用中央空调、商用中央空调、地暖、暖气片、新风系统、净水器等系统的销售、设计、安装的专业暖通工程公司。公司成立于2013年,位于江北区渝澳大道15号,江北展厅位于SM广场正对面,渝北展厅位于圣名家电城五楼,两江新区体验厅位于汽博中心金贸时代19幢,是重庆市暖通协会会员单位,荣获全国供暖设计大赛优秀奖和明装采暖全国施工大赛优秀奖等多项行业技能奖项。 精匠精工为搏明暖通的核心竞争力,公司致力于完美的安装及售后服务,把客户的要求作为我们的使命,把客户的满意作为我们的唯一目标。搏明人真诚的期待与您的愉快合作,我们将以最精湛的技术和最优质的服务为您创造舒适的生活和工作环境。 公司展厅 一、项目介绍
本案项目仙女山位于重庆市武隆区境乌江北岸,地属武陵山脉,距重庆市主城区180千米,海拔2033米,拥有森林33万亩,天然草原10万亩,夏季平均气温24℃。以其江南独具魅力的高山草原,南国罕见的林海雪原,青幽秀美的丛林碧野景观,被誉为“南国第一牧原”和“东方瑞士”,其旖旎美艳的森林草原风光在重庆独树一帜。 仙女山冬季白雪皑皑、银妆纱裹,雾松、冰瀑令人情潮涌动,是重庆周边观赏雪景、开展雪上运动的绝佳旅游胜地;夏季茫茫林海,清风吹拂,凉爽宜人,平均气温比重庆主城区低15℃,有“山城夏宫”之美誉。 二.工程概况介绍 1、户型面积:该民宿建筑面积1000㎡左右,采暖面积656.4㎡,地上四层; 2、工程位置:重庆市武隆区仙女山; 三、方案设计 地暖热值设计负荷表
一楼管道铺设平面图
二楼管道铺设平面图
三楼管道铺设平面图
四楼管道铺设平面图
设计依据 《低温热水地面辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB/50019-2003) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB/50242-2002)
四、项目所用产品概况 1.燃气壁挂炉——德国菲斯曼Vitopend100 A1JE-24.8KW/Vitopend100 A1JE-36KW
产品优点 LED 显示屏,显示清晰,上、下、OK 按钮操作简便 带包含夏季模式、定时模式在内的 5 种运行模式,经济舒适 通过电子温度调节系统实现生活热水的流量及水温的稳定性 通过诊断系统快速分析故障,防冻保护 可选的外接扩展模块,可实现与太阳能系统或外置循环泵的联动控制 通过加装室内或室外温度传感器,实现温度自动调节,节省燃气 通过模块技术和部件一致性体现出的整体平台策略,保证了安装、养护和服务上的优势 菲斯曼质量认证,可靠且寿命持久
2.管路系统-- 主管道--瑞士乔治费歇尔 GF连接管路系统具有耐高温、低蠕变的材料特 性,具备热熔、电熔和快速插接等丰富连接方式,从 而为用户提供不同的系统解决方案。 地面盘管--美国保利
保利POLYGON是来自美国内华达州,专业从事各种流体管路的研发、生产和销售的全球知名管道品牌。POLYGON品牌名是由“polyethylene”(聚乙烯)的前缀,以及"The Pentagon"(美国国防部五角大楼)的后缀组合而成,意在塑料管道行业崛起新的五角大楼,实力雄厚的塑料管道帝国。 五、施工图片 1.材料到场 各项设备与施工方案均需由业主验收通过后方可入场施工;所有设备在到货后立即进行检查,根据设计图纸按设备的全称核对名称、规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运等过程中损坏。以此来杜绝以次充好和偷梁换柱的不良做法。
2.人员就位 搏明暖通安排资深施工班组进场施工,严把质量关,施工人员需提前熟悉施工图,与装修方及业主确定施工区域;准备好前期的各项隐蔽工程,与装修方及业主确定开关及分水器,锅炉等设备位置,各位置做好记号以免重复沟通同一问题,将安装场所清理干净,作好安装准备。 工人提前熟悉施工图——
与装修方及业主确定开关及分水器等位置——
3.布线穿管
确定位置之后,施工人员开始进行布置线管及穿线工作 线槽位置根据线槽开关位置及电线走向来确定,穿线管用于安装开关及电线线管线管用于保护电线,需做到横平竖直,走向明确,利于后期施工能准备知道位置,避免损坏;线管不能有折断。 开线槽——
布置线管——
穿线——
4.铺设隔热层及反射层 铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物,边角交接面根部应平直且无积灰现象。 隔热层材料采用导热系数小、难燃或不燃,具有足够承载能力的材料;且不应含有殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。隔热层规格为2.0cm,≥30kg的聚乙烯挤塑板绝热层,防止热量损失,上面铺设δ=0.2mm的无纺反射膜,让热量更好的送至地面;
5.铺设地暖盘管地暖盘管前施工人员依据施工图纸上所标注的型号检测地暖管壁厚、管径、以及外观的质量;管道内外表面应光滑、平整、干净,不应有可能影响产品性能的明显划痕、凹陷、气泡等缺陷。 本工程使用的是直径16mm,壁厚2mm的美国保利PERT管道,根据重庆本土气候条件,铺设间距为175mm。 地暖盘管安装时应防止管道扭曲,弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”的情况;地暖盘管不应有接头。在铺设过程中如果管材出现损坏、渗漏等现象时,应当整根更换,不应拼接使用。
6.连接分集水器分/集水器采用铜质材料,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平及其他缺陷。表面电镀的连接件色泽应均匀,镀层应牢固,不得有脱镀的缺陷; 分/集水器为支架固定,嵌墙安装,分集水器至少要距离地面30cm。安装时要确保平直,保证其牢固性。每个分集水器上最多安装八个分路,多了会增加后面的施工难度以及使用效果。
管道密集处设置设置柔性套管——
7.铺设完成管道敷设完成,经检查符合设计要求后应进行水压试验;水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施;检查各接头以及管道位置是否接好,保持地暖区域清洁,归置剩余材料到指定地方; 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏。
7.按图验收 隐蔽工程完工后,联系业主现场按图验收,并检查压力表情况,讲解后续施工注意事项
施工总结:
以专业的服务和高度的职业责任感满足客户的需求,努力为客户打造舒适、安心、健康、节能的舒适人居环境,一直是重庆搏明暖通设备有限公司公司的服务准则。 我们是一群渴望成功的搏明人,我们为客户提供超越想象的服务;
我们的服务包含积极的思想,积极的行为和积极的品质; 我们坚信,只有赢得客户的称赞,成功才有价值;
我们从失败中找经验,从成功中找规律,从经历中找感悟;
我们对生活和工作充满信心,因为信心使我们敢于挑战;
我们将创造令社会称赞的行业品质,成为时代的标杆。
了解更多请关注公众号
|