案例名称:郑州市郑东新区海逸王墅舒适家居系统案例
施工单位:河南豪特暖通设备销售有限公司
案例简要:该项目为壁挂炉+全房地暖,旨在解决业主家冬季采暖和生活热水问题
【项目介绍】
项目名称郑州市郑东新区海逸王墅
产品:地暖+壁挂炉
项目户型:三层,采暖面积1115平方
项目概括
1〕采暖面积:1634平方   
2〕采暖方式:水暖   
3〕铺装方式:章鱼式全房地暖
【设备说明】
1、管材:德国原装进口(洁水PEXA
2、分水器:美国威科M4分集水器
3、主要辅材:菲斯曼保温水箱、威科热水循环泵
4、壁挂炉:菲斯曼B2HA60千瓦原装进口壁挂炉
【户型图及设计图纸】
微信图片_20200102101957.jpg
【设计参数】
微信图片_20200102102011.jpg
微信图片_20200102102025.jpg

采暖热负荷计算
根据以上设计参数,参考《城市热力网设计规范》GB CJJ 34-2002中之规定:采暖热指标推荐值为5864W/ m2,该值适用范围为我国东北、西北、华北。结合本项目的实际使用情况,本次设计采暖热负荷按60W/ m2取值(建筑面积),各层采暖使用统计如下:
图片1.png
【施工流程】
1、壁挂炉安装
微信图片_20200102102525.jpg
微信图片_20200102102538.jpg
2、分集水器的安装
微信图片_20200102102544.jpg
3、地暖施工
微信图片_20200102102550.jpg
【效果描述】
因别墅装修周期较长,现业主还无法使用。
【点评】
本次采暖系统按双热源设计:壁挂炉+集中供暖,系统可根据用户的需要采用一键式自动切换到壁挂炉采暖或者集中供暖采暖模式。
因系统面积较大,管路循环系统的管网较长,本次设计为二次循环系统,增加水力平衡均压中心+T3混水控制中心,可保证末端系统的水力平衡需要,满足分室温控的智能调节。
应用户的使用需要,末端采用分室温控智能控制,可满足用户各房间,各区域的温度控制需要,同时支持用户远程智能控制。