【1】侧送下回的送风方式:此种方式不建议使用反光灯槽,反光灯槽影响空调效果,制冷时由于冷空气自由下沉的原因,灯槽对制冷的影响不是太大;但是制热时,由于热空气自由上浮的原因,只有调节风口叶片的角度使热空气可以直接吹到地面才能达到最佳效果。无反光灯槽的安装方式通过调节风口可以达到较好的制热效果,有反光灯槽的安装方式由于灯槽的遮挡,严重影响制热效果。
【2】下送下回风方式:若客户坚持使用反光灯槽,建议侧送下回风方式改为下送下回风方式。此种方式必须加宽吊顶的宽度才能实现(此种方式,制冷时需要调节风口角度,否则直接吹人,影响舒适度)。
【3】适用于全吊顶下送下回的送风方式,此种送风方式适用于房间内吊平顶。
五、安装介绍:
1、安装位置确认
2、安装位置确认必须三方到场(包括业主、装修设计师、项目经理及工长)。主要确认以下几项内容:
【1】室外机位置及电源线线径,方便装修公司施工。
【2】外机位置及尺寸确认,如果需要做基础由我方提供尺寸及要求,装修公司施工。
【3】室内机安装位置及吊顶方式、送风方式、有无灯槽。
【4】打孔位置及铜管走向。
【5】室内机风口开孔大小,由装修公司开风口,我方提供尺寸及位置。
【6】手操器的安装位置。
(1)关于打孔
开孔时严格按照业主、物管同意的开孔尺寸及位置开孔。
开孔需注意以下几点:
【1】开孔之前我方将按协调好的位置及大小标注于具体的开孔位置,需业主同意。
【2】业主同意后,到物管审批,物管审批合格后方能开孔。
【3】因开发商在修建房屋横梁内有电线和水管,在开孔时有可能对其有损伤,一但发生些类意外事故,我方将负责修复,保证不影响客户使用。
3、内机吊装
吊内机时为了减小振动和噪音必须要用减震垫,吊架应牢固,吊杆螺母应配平垫圈,必须用双螺母(室内机在运行中有振动,如果用一颗螺母将有可能导致松动,存在安全隐患):同时吊杆留出长度应不大于9-11丝螺纹长度,多余部分必须做切断处理。在内机吊装过程中,必须用水平尺测定内机水平度,便于排水。
4、铜管及保温
【1】铜管按生产工艺分为挤压管和上引管,挤压成型的挤压管因为分子之间间隙更小、质密度更高,与同样壁厚的上引管相比耐压值更高。我公司全部采用上海飞轮生产的水平连铸挤压管,厚度严格按照三菱的设计要求采用壁厚0.8毫米及以上的铜管,φ6.35和φ9.52的挤压铜管0.8毫米壁厚规格的,市场上使用量较小,一般的材料市场无销售,这两种铜管为我公司单独到厂家制定。
【2】铜管在生产中要加注润滑油,在R410A冷媒系统中,压缩机润滑油与其不匹配,所以用R410A系统铜管必须酸洗去油处理。
【3】铜管严格上说没有品牌差异化,关键看其是否是挤压成型、壁厚、是否酸洗。
【4】保温材料选用的关键是密度、厚度和防火性能。我公司采用的保温厚度为19毫米(比一般的厚5-10毫米),密度为55千克/立方米,B1级难燃保温材料,品牌为广州凯菌生产的福瑞格。
【5】铜管的焊接及吊装
①铜管吊装时增加PVC套管,PVC套管增大吊点与保温管之间接触面积,防止保温材料被压实,产生冷桥,从而滴水。PVC套管开口朝上,两端用专用扎绳扎好PVC套管两端,防止松动和移位。
②铜管吊架之间间距不大于1.2米,在内机处30厘米以内没有吊架,转角处必须有吊架。
③因为我公司所用保温厚度为19毫米,在穿越墙体时因为怕影响建筑结构,开孔不能太大,一般不超过Φ80;在穿孔困难时,我们在穿墙处保温采用聚氨酯发泡和橡塑保温相结合的方式处理,防止在墙体穿结处结露。
④系统在铜管焊接时必须向系充注0.2千克/平方厘米²左右压力氮气,防止在焊接过程中铜管内壁氧化,产生杂质。在现场施工中,一般把焊点集中在分支器处,如果铜管进行对接,我们采用工具胀管承插式焊接,绝不允许喇叭口对接铜管,杜绝泄露。
⑤造成系统泄露因素有铜管本体,焊点处和与内机相连接处,在与室内机相连接处。
⑥系统焊接施工完成后,将进行在家用中央空调施工中最重要的工序:系统保压与检漏。按规范和厂家要求是向系统充注40千克/平方厘米²的氮气,在48小时内,压力不下降,检测无漏点视为合格。我公司系统试压在一星期以上,有的长达几个月(从隐蔽工程完成一直到客户安装主机),大幅降低系统因为后期相关行业施工不慎引起泄露的可能。
5、冷凝水管
冷凝水管增加排气管,防止冷凝水排放不畅,防止气堵现象。增加排气三通同时增加弯头,排气口朝下,防止灰尘进入。1厘米橡塑保温棉防止冷凝水在冷凝水管上再次结露;冷凝水的斜度在1%,冷凝水管不能在平管上对冲连接汇合,尽管在竖管上汇合,必须单台试水,和联排试水。内机不准有积水现象。
6、隐蔽部分弱电及信号线布设
【1】按国家规范要求。我公司隐蔽部分电源采用单芯硬质导线,信号线采用多芯软质铜芯导线,内机电源线最小横截面积为2.5平方毫米,信号线为RVV2*1平方毫米
【2】在进行施工以前,我们将对导线做通路和绝缘试验,确保导线本身无质量问题。
【3】在施工中,我公司不允许在没有检查条件的地方进行分线和接头,所有接头都在室内机处,并且必须做到按规范绕接→烫锡处理→布质绝缘胶布第一次绝缘(主要增加散热性能)→防水型绝缘胶布第二次绝缘→用兆欧表按规定做通路和绝缘试验。
7、风口
(1)出风口、回风口、检修口必须要固定在木框上(定位时要跟装饰公司、业主说明木框要加固处理),严禁将风口固定在石膏板上,特殊情况可固定在轻钢龙骨上,出风口、回风口软接必须打胶粘接牢固,不允许有振动、异响和送回风短接现象。
(2)风口应与内机的出风口、回风口对正。回风口的尺寸长度为该盘管机回风口尺寸,宽度要求在28cm以上,出风口长度为该盘管机出风口尺寸,宽度要求在15cm以上,若风管采用是圆管,必须采用静压箱形式转接并内保温。
8、外机:主机安装时,必须充分考虑其散热情况,散热情况越好,其效率越高。安装外机必须要加减震垫,并且要固定牢固。同时在外机置放高空的地方,我们均设置有永久性安全扣,方便以后检查和维修。
六.施工照片:
七.公司介绍
重庆至之和科技有限公司自成立以来专注于中央空调、地暖、净水、空气净化设备销售、安装及维护保养于一体的服务性企业。公司拥有暖通设计师、 高级工程师、工程监理、工程技术人员等多方面专业人才,并配备一支具有丰富实践经验的安装维护服务团队,致力于一站式家居系统集成服务,满足客户对舒适家居系统的全面享受。