本帖最后由 宁波渭华暖通 于 2020-2-17 15:02 编辑
【所属小区】光明领尚 【房产证面积】300㎡ 【地暖面积】121㎡ 【系统设计】日立强热D28kw主机+约克内机+丹佛斯全套地暖+霍尼韦尔新风。 小区情况:该小区前后花园没有合适摆放中央空调主机的位置,所以需要中央空调放在楼顶,中央空调主机的选型需要从三方面考虑:噪声、振动、检修便利性,因为噪声响、振动大会影响业主休息,顶层上去不方便,尽量将容易出问题的故障点放到楼下设备间。
业主需求:客户偏爱技术,长期经营工厂,对于后期的地暖使用费用比较关注,希望后期的使用费用越低越好,而且对于水系统的主机噪声要求比较高。 中央空调安装实景 地暖铺设设计方案图纸 地暖铺设实景照片 在铺地板前,因为装的是地暖专用地板,需要在铺地板前把地面基层的水分都烘出来,所以需要提前把地暖调试起来,这时候业主问我们最高温度可以到多少。
业主在和之前的锅炉带地暖进行对比之后,觉得这种热泵系统肯定达不到锅炉的热效率,因为锅炉可以达到60多度,而热泵却达不到,业主认为地暖的水温应该是越高越节能。
在搬进新家之前,业主先后采购了十多台台法国进口的诺朗取暖器,因为舒适度很高,在当天体验到诺朗之后,他甚至一度后悔家里安装地暖,认为这个东西加热快,舒适度高,比其他国产取暖器好。
直到家里的第一个采暖季来了之后,客户才真正认识到强热D主机的威力,而这仅仅是开始。
这个热泵还要一个好处,就是当冬天刚过,室外温度有十度左右的时候,热泵的效率很极大的增长,因为热泵是室外温度越高,越节能,而我们使用的热泵本来是用在东北寒冷地的,所以在南方的暖冬更加如鱼得水,可以让客户毫无压力的用完春天,如此低的采暖费用比北方的集中供暖都舒服。
使用费用公布,是为大家选择家里的地暖系统做出参考,希望大家为自己新家选择不错的地暖系统。
|