01项目介绍 项目名称:贵阳艾尔国际连锁幼儿园采暖项目 业主单位:贵阳艾尔国际连锁幼儿园 施工单位:贵州鼎和众创暖通工程有限公司 项目简介:该项目为四层楼,总采暖面积为1716平方米,一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,四楼为不常开启采暖区域,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。共计15个生活热水使用点,由于仅提供基本洗手、洗菜、洗碗热水需要,没有淋浴及浴缸热水需要,2台28kw的系统炉,配置相应的单盘管水箱,足以解决生活热水需求。 项目产品:地暖+壁挂炉(普热惠威尼斯28KW原装进口壁挂炉) 项目户型:四层楼,采暖面积1716㎡ 采暖面积:1716㎡ 采暖方式:水暖 铺装方式:湿式地面铺装 铺装区域:教室、活动室、图书室、医疗室、接待室。 02设备及产品 锅炉:普热惠原装进口壁挂炉 管材:普热惠PEX-B 分水器:普热惠分集水器 主要辅材:德国托米雷克电热执行器及温控器、单盘管热水承压水箱、好特热水循环泵 03设计及施工流程 一、设计方案 1、总体设计图 2、各楼层采暖需求及锅炉配置情况表 3、各楼层生活热水需求及锅炉配置情况表 4、分析 一楼、二楼、三楼为人员经常活动区域,采暖需求基本相等,每层使用两台28kw两用炉,可以确保各楼层供暖需求。分层设计的理由是,如果某一层的活动时间较少,可以对该层锅炉进行停机处理。两台锅炉并联方式是因为,如果某一层的活动区域并非满负荷,如果所需供暖的面积不能达到上述表格内计算面积的一半,可以只开启该层对应的一台锅炉,而不必两台同时开启。 二、产品及设备准备 1、所有产品及设备质检资料 2、材料储备 三、工艺及标准准备 1、管理处理技术要点 先检查管材及配件的质量,根据图纸尺寸,结合实际尺寸进行安装,本工程主管采用PP-R热熔管沿地坪敷设, 根据安装位置及高度画出固定卡位置。先检查管材、管件、内外表层光滑、无气泡、裂纹、管壁厚度均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,承口应有梢度,并与插口配套,再根据图纸要求并根据实际结构尺寸,绘制加工草图,把实际量的尺寸标在草图上,按草图尺寸断管(注意管件尺寸)。断口要平齐,外棱铣出坡口。粘接前先作插入试验,不得全部插入。应为承口的3/4深度。试插合格后用棉布将承插口擦干净,用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂插口,随即用力垂直插入并稍做旋转,但不得超过1/4圈,更不得插到底再旋转。粘牢后立即将多余的粘接剂擦拭干净(注意甩口方向)。预制管段时先按吊环距离把吊环套好,再粘接管子、管件。然后把预制管段按草图编号固定在结构上,并核实坐标、标高、甩口位置,坡度等无误后粘接。立管转入水平出户管处用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°,该弯头的壁厚加厚50%。 2、排水工艺流程图 3、室内塑料排水管道安装的允许偏差和检验方法 四、施工环节 1、定位及开槽 2、保温板铺设及细节处理 3、管路铺设 4、安装分集水器 安装分集水器可以第一时间避免自来水管理漏洞,可进行集中安装和管理水表;可以分多路来控制地暖温度。分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;分集水器安装时要注意供回水的连接;集水器下面阀门距离地板30㎝以上处;供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;分水器安装要保持水平、安装完毕后要擦拭干净、最后要记得需要标明分集水器每个回路的供暖区域。 5、热源安装 6、成品保护 预制加工好的管段,应加临时管箍或用纸将管口包好,以防丝扣生锈腐蚀。 经除锈、刷漆防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊长架等金属制品,宜放在有防雨、防雪措施的专用场地,周围不准放杂物。 安装好的管道,不得用支撑或放脚手板,不得脚踏、物压,其支、托长架不得作为其它用途的受力点。 管道在粉刷时要加以防护,防止灰尘污染管道。 水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前安装。 阀门手轮在安装时应卸下,交工前统一安装 预留管口的临时封堵,以防掉进 杂物堵塞管道。 预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢,不得用踩,物压,不得在烈日下晒。 不许在安装好的托吊管道上搭设架子或栓吊物品,立管要有固定支架。 安装好的管道不得用做吊拉负荷,也不得蹬踩。 搬运材料、机具及施焊时要有具体防护措施,不得将做好的墙面、地面弄脏、砸坏。 安固定卡子时,应用电锤打洞,防止将板墙 剔裂。 保温层铺设必须在下道工序不损坏保温层的前提下方可进行。 管道,设备的水压试验合格后,且防腐已完并有隐检记录方可保温(注:不能颠倒工序) 保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。 如有特殊情况,需拆下保温层时,过后要立即原样保温、修复。 7、打压、试压 地暖盘管完毕、分集水器连接固定完毕对地暖试压。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;稳压1小时,压降不大于0.05Mpa,不渗不漏为合格。在打压试验前应先对分水器的进水和回水阀门进行彻底清洗,之后在将地暖管路清洗干净注入软水。 04行业规程与标准 施工的采暖系统质量必须符合以下相关规范要求和标准,相关标准更新后,以新标准为准。 《中华人民共和国国家标准》(GB/T2828-81) 《采暖散热器散热量测定方法》 (GB/T13754-1992) 《住宅设计规范》(GB50096—99) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142—2012) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176—93) 《采暖通风与空调设计规程》(GB50019—2003) 《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26—95) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185—2010)
|