舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1768|回复: 0

温斐电地暖项目案例家装别墅篇---嘉兴江南...

[复制链接]
发表于 2020-3-13 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电地暖项目案例之家装别墅篇——嘉兴江南乐章
施工单位:杭州候鸟之家地暖有限公司
地址:嘉善江南乐章42幢
铺设面积:133.5  
一、工程概况
联排别墅,共三层,中间户型,塑钢开窗——小区环境美,福地福人居。
图片1.png
图片2.png
二、控制系统说明
1、该采暖分8个回路控制。
2、各个功能分区均有液晶温控器独立控制。
3、各个功能分区回路全采用BV--2.5m㎡的铜导线。
4、温控器安装高度为1.2m-1.5m,具体位置据现场情况确定
设计图纸(一层、二层、三层)
图片3.png
图片4.png
图片5.png
三、采暖系统说明
1、该工程采暖面积为133.5㎡。
2、该工程设计采暖总负荷:19.2KW,平均功率为144W/㎡。(10mm²三项供电)
3、工程采用采用Warmfeet发热电缆系列为WFR220V,采用 TX-928-H液晶显示,双温双控、带编程的温控设备。
四、采暖配置及报价明细表
图片10.png
设计依据:
1、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
2、建设单位供暖的建筑物平面图
五、客户须知                                                            
1、首先您要确定需要安装地暖的区域及家具摆放位置。提供您的住宅平面布置图,我们会根据暖通设计规范,参考房间的朝向、层高和保温情况等,确定采暖总负荷,最终出具地暖设计安装方案。
2、确认您住宅的电力容量,如果电容量不够,请您提早与供电公司联系解决电力增容的问题。
3、地暖所占层高问题,如果是铺装瓷砖或大理石地面,要比正常铺装的高度提升30mm;如果是铺装复合地板或强化地板,比正常铺装要增加20mm高度。
4、地面需要找平部分由业主协调装修公司按我司要求完成。
5、当水电放样时,您需要提前通知我司,现场协调确定温控器的安装位置。即每个安装地暖的区域,都由配电箱单独引出3根(火、零、地)国标2.5mm²或4.0mm²国标铜导线至温控器的86盒内,并在86盒往下到地面开一条线槽,预埋一根直径20mm的线管至地面。此项产生费用由业主和装修公司协商完成。
6、如果铺设地砖或大理石,地热上面的水泥砂浆覆盖层厚度应≤50mm。
7、地板或者地砖要求:地板地砖厂家承诺能够做地热使用。
8、施工现场应该由客户或装修公司提前打扫干净,提前5个工作日通知我司安排施工。
9、地砖铺设完成不能马上通电加热,防止水泥受热不均,发生开裂,需要养生4周时间。
10、在电地暖设计铺设地面上若有床等家具摆放,需选用带脚家具(离地高度≥30mm),以便热量散出,地暖使用过程中,严禁阻热物体覆盖发热区域。
六、施工进场施工图
图片6.png
图片7.png
两车齐发
Warmfeet样线,品质是企业的生命!(优异的结构和材料,值得点赞!)
图片8.png
北美Warmfeet双导双发热电缆,氟塑料绝缘,施工用加强型白色卡钉,卡钉间距=35cm
所有冷接头全部回归到温控器下方。
微信图片_20200313140941.png
微信图片_20200313140953.png
微信图片_20200313141006.png
微信图片_20200313141014.png
特立独行打造的地面五层结构
第一层:20mm白晶挤塑板;(含密封带)
第二层:镜面反射膜;
第三层:电地暖专用镀锌钢丝网;(满铺)
第四层:Warmfeet电缆;(含白色加强型卡钉)
第五层:硅晶纤维网(防开裂)
图片9.png
公司验收留底签字图片
另外:关于发热电缆施工难点问题我们是这样处理的:
1.钢丝网多铺设,不裁剪,避免端头刺伤电缆的情况发生;
2.伸缩缝预留,普通房间四周贴隔断棉条,同时考虑伸缩功能,长度>6m空间,电缆分区控制,中间用宽2cm4cm挤塑板固定做隔断;
3.关于钢丝网铺设移位问题,采用卡钉固定,加强型卡钉保证30-35cm间距,密度大,固定牢靠;
4.关于施工质量如何保证问题,我们严格执行流程:检测电缆——监理监督施工——拍照存档——通电测试业主签字——水泥找平后检测绝缘电阻和测试静态电阻(含地线对地绝缘)——铺砖后再次测试——温控安装,一遍下来,基本可以做到每家都OK