一、工程概况及内容
1、贵州省贵阳市花溪区兴隆城市花园学生宿舍楼采暖及生活热水工程,冬季室内采暖热指标140W\M21/2/3号宿舍楼总采暖面积为11160M2,冬季采暖总负荷为1563KW。除提供采暖需求外三栋宿舍楼均需要提供24小时生活热水。
2、设计内容
根据甲方提供采暖房间几何位置设计,包括指定房间,锅炉房至散热器采暖末端管道部分。
图片1.jpg
二、采暖依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
2、《住宅设计规范》(GB50096,2003年版)
3、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分JGJ26-95
4、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93
5、《贵州省居住建筑节能设计标准》(DB22\49-2008
6、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002
三、采暖设计计算参数
1、采暖室外计算参数按贵阳市气象资料取值;冬季采暖室外计算温度:-2℃,冬季室外平均风速:2.2m\s,冬季主导风向:北风、西北风;
2、采暖室内设计温控:根据业主要求,室内设计温度确定为20℃,某些指定房间及位置不采暖。
四、围护结构热工计算参数:
1、屋面:保温层为挤塑聚苯板(35mm),热传导系数为0.68W/m.K
2、外墙:采用加气(泡沫)混凝土砌块,钢筋混凝土围护结构,保温层为挤塑聚苯板(20mm),综合热工性能为1.03W/m.K
3、外窗:东、南、西、北向为中空白玻璃,传导系数3.1W/m.K
4、楼板:居住空间楼板保温材料选用20mm厚聚苯颗粒保温砂浆。
五、设计图纸:
图片2.jpg 图片3.jpg
图片4.jpg 图片5.jpg
图片6.jpg 图片7.jpg
图片8.jpg
六、施工说明
1、户内管道穿越楼板或墙体时均应加管套,管套直径比管道大2号,管道与套管之间的缝隙用石棉绳填实,穿楼板的套管应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平;
2、卫生间内管道应在卫生间防水层以上敷设,穿越卫生间侧墙时不应破坏卫生间防水层或在该处加强防水处理;
3、采暖系统的压力试验应按相关规范要求执行;
4、系统试压合格后应对系统进行冲洗并清理过滤器,现场观察直至水中不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格;
5、采暖干管、共用立管、敷设于楼道、吊顶(裸露在外)的供回水管材均需使用橡塑保温管保温;
6、散热器安装高度距建筑物地面150mm
7、管道及支吊架的防腐施工应按施工规范有关规定执行;
8、有关设计、施工安装及验收的未尽事宜,应按照《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002)及国家和行业现行有关规范、标准和规定执行。
1.png 2.png
3.png 4.png
5.png 6.png
7.png 8.png
9.png 10.png
11.png
七:设计思想及技术特点
1、管道系统理念:该工程选择“以建筑物为单位的集中供暖供热水系统”为基本的系统设计理念,摒弃以往在客户心目中的集中供暖模式,可以根据客户闲置房间和场地最大化的来分散锅炉房的配置,减掉了专用锅炉房的建设,减少了系统管网所造成的热量损失。因管网长度的降低省略了管网开沟开槽或架空以及地面恢复所造成的施工难度和费用,整个系统降低了总体投资成本又提高了热量使用率。
2、系统控制理念:尽量做到无人值守,降低专业人员投入及资金支出,根据学校上课情况适时调整采暖温度与生活用热水。尽量避免因设备损坏或检修造成的采暖及生活水干扰。针对以上需求我们采用了多台设备的级联化控制,通过系统的自动编程轮换功能使设备的全寿命相近,通过采用联机卡、具备编程与命令输入供暖的远程控制器、室外气候补偿器、温控检查设备等共同组成一个强大的控制系统,做到设备的自动化、智能化。
3、节能减排、安全卫生。室外气候补偿器可保证设备依据室外的天气变化自动平衡设备的使用功率,降低无意义的资源浪费。通过编入“军团菌”杀菌供暖,在学生离校的时间进行生活水的自动消杀。
八、公司简介
贵州暖洋洋暖通设备工程有限公司成立于2005年,是一家有着十多年历史供暖领域经验的系统集成商、有专门的工程设计和规范的工程施工队伍及完善的售后服务体系,并设有仓储中心及材料配送中心,现共有员工100余人。“好一点 省很多”一直是暖洋洋供暖的宗旨。