项目名称:七星公馆幼儿园地暖工程 项目性质:幼儿园教室/活动区/图纸室 采暖面积:900㎡ 采暖方式:低温热水地板辐射采暖 绝热保温:1外墙装饰面(瓷砖); 2门窗(真空双层玻璃); 3地面保温材料(30mm白晶板) 采暖设备:空气源热泵(120KW) 采暖管材:DN16 PEX-B管 采暖间距:150mm 分集水器:铜镀镍材料 控制方式:分区室温控制 一.设备定位 1、确认主机放置位置,及水电预留需求 2、确认分集水器放置位置,及水电预留需求 3、确认温控面板的底盒预埋位置及要求 二.主管安装 主管必须要做保温,安装要横平竖直,要用管卡固定牢固,每个管卡距离在50到100厘米,安装完毕后要做打压试验。 三.地面施工准备 1、进场条件: ①厨卫已做好防水及闭水试验 ②地面平整无杂物 ③无其他工种交叉作业 2、材料进场 3、清扫地面 四.地面盘管 1、黏贴边角保温层 2、铺设白晶保温板 3、铺设纯铝反射膜 4、铺设硅晶网 5、铺设地暖盘管 6、设置伸缩缝 7、连接分集水器 五.分水器安装 1、与地面盘管施工同步进行 2、地暖管由分水器至地面时在弯曲部分用弯管器保护 3、分水器采用专业分集水箱及防尘罩进行防护处理 六.保压与找平 1、分水器与地暖管连接后进行冲洗保压,试验压力0.6MPA,1小时内压降不超0.05MPA为合格 2、地暖地面部分安装完成后应尽快进行找平(甲方负责找平施工),找平施工不能破坏地暖管。 3、已铺设地暖的区域禁止使用电钻,电锤等对地面破坏性作业 七.主机安装调试 1、各组分集水器的保压与泄漏的检查 2、低温热水地面辐射供暖系统的通热试运行 3、初次供暖时,热水升温应平缓,应连续运行 48h;以后每隔 24h 水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。
|