舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2082|回复: 0

宜昌迈钶威---花径美邻开利水多联二联供设计安装案例

[复制链接]
发表于 2020-5-6 10:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宜昌迈钶威节能设备有限公司--花径美邻开利水多联二联供设计安装案例
一、项目概况
项目名称:开利miniVWV水多联空调地暖二联供系统
项目地址:湖北宜昌花径美邻别墅
项目规模:该别墅建筑使用面积约360㎡,实际制冷面积206㎡,实际采暖面积151㎡。
客户需求、核心设计内容:
经过与业主的多次沟通和探讨,双方达成的核心需求
1、 采用户水变频水多联中央空调系统,带来全新的舒适制冷体验,大大提高舒适性的生活品质;
2、 充分运用美国开利两联供水系统,采用中央地暖系统,解决冬季时的取暖困难;
3、 领先的控制系统,远程协议及手机APP端控制,实现提前控制、远程控制、一键开关机,随心所欲管控空调系统,并彻底解决售后维护带来的困扰。
二、设计依据及参数
参照标准及相关资料
甲方提供的工程图纸及相关要求;
《采暖通风及空气调节手规范》GBJ19-87
《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-98
《公共建设节能设计标准》GB 50189-2005
《全国民用建筑空调工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 2009年版
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》 2007年版
《建筑环境与设备工程》专业知识
其他相关规范及手册资料
产品画册技术参数
空调设计参数
湖北宜昌室外气象及设计参数
纬   度    经  度    海拔高    夏季干    夏季湿     日较差    冬季干    冬季湿
(北纬)  (东经)     M       (℃)    (℃)     (℃)    (℃)    (℃)
34.3     111.05     133.1      30        26         10        -3        -5
(2)舒适性空调室内设计参数
           夏季                         冬季                    新风量
空气温度(℃) 相对湿度%    空气温度(℃)  相对湿度%          m³/h·p
25-27       40-55         18-20           50-65             20-50
三、方案设计
根据客户的户型情况及需求,我们给客户推荐的是开利miniVWV水多联空调地暖二联供系统,将变频技术应用到水机系统,避免大马拉小车的现象。实现输出冷(热)量=所需冷(热)量目的,实现冬季地暖功能,将传统的VRV+采暖炉形式合二为一,不仅提高冬季采暖的舒适性,更可以节约运行费用,所有房间均采用开利直流无刷风机盘管,内置接水盘,自带回风箱,使安装空间更小,运行噪音更低。使用开利独有的CT501智能中央控制器,实现风机盘管和地暖共用一个温控器,节约安装空间,并配备开利独有SLK100手机APP智能控制硬件,用户可选用手机应用程序,轻松实现远程控制,方便用户使用。
系统配置表:
图片1.jpg
系统图:
图片2.jpg
地暖部分:
图片3.jpg
图片4.jpg
中央空调部分:
图片5.jpg
图片6.jpg
图片7.jpg
系统优势:
采暖模式:采用低温地暖辐射供暖,地板散热均匀,散热在人体脚下,温足而顶,符合中医的的养生之道。而且在冬天制热时,相比传统的壁挂炉地暖系统,采用电能进行驱动,相比燃气,电能不仅属于可再生资源更加环保,不会像燃气产生废气,而且电能的能耗使用费用比燃气要低很多。
制冷模式:采用水机风盘制冷,相比传统的氟机空调系统,送回风温差较小,出风温和,房间内的环境湿度会相对而言较为高,沒有氟机工作中那么干躁,那样人感受觉得更为舒服,舒适度高。
室内机及空调管道图:
图片8.jpg
图片9.jpg
图片10.jpg
图片11.jpg
图片12.jpg
地暖管网图:
图片13.jpg
图片14.jpg
图片15.jpg
图片16.jpg
室内风口安装图:
图片17.jpg
图片18.jpg
图片19.jpg
图片20.jpg
图片21.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册