石景山 远洋沁园 建筑面积80平米左右。使用面积60+,每小时换气一次风量:180m³/h 洁风施工范围:新风系统
机型选择:基德曼,奥丁250型号。 电机:直流变频无刷外转子电机。功率:90瓦。最高静压260 。 洁风是基德曼品牌的,北京代理商,对这款机型性能还是非常了解的!特点,静压高,风量很足!250主机新风口风量,大概在400多立方/小时!过滤效果相当不错!缺点,由于风量大,噪音值偏高! 解决办法 ,1通过消音分之箱+PE多点式管道系统,降低风速和风阻,分配风量,提高末端风口风量! 2主机前后管道,做隔音,防冷凝水处理!进一步降低主机前后管道噪音!冷凝水,我要说一点!北京几乎新风机安装,主管是不做隔音冷凝处理的!洁风公司原来也是没有去做处理的!通过实践发现,冬天新风主机在运行过程中,由于冷热温差过大,管道上,会有轻微的冷凝水产生的!虽然不像东北地区那么严重。我建议有条件的话,还是要做冷凝处理的!保证系统运行万无一失!同时也能达到降低管道噪音的作用! 上图 基德曼-奥丁-250主机 部分使用工具 主机换线,打孔定位。 紧固膨胀丝杆 吊卡弹线安装 在此简单介绍一下,这款吊卡!此款吊卡是由蚂蚁环境公司,最新研制的,专利吊卡!使用方便,安装快捷!形式多变!是我个人感觉,目前使用的最好的一款吊卡!蚂蚁环境的老板,也是我多年的新风行业好友!也是一心想把,新风做好的年轻人!我们在观点,想法上经常保持着不间断的沟通! 主机吊装 主管隔音处理 蚂蚁环境的PE管道。 管道吊装 风速实测的数据 风量计算图 实测个风口总风速为:31.9m/s,平均风速在5.31m/s。 新风总量为357m³/h。 客户总空间为180m³,基本保证室内空气每小时置换两次!即使考虑,滤网随着使用时间推移,吸附粉尘,造成过风量降低,也还是完全能满足换气标准的! 数据说明一切,数据基本体现了机器的性能,和安装的实际效果!
|