微信图片_20200528105357.jpg
一、工程概述
工程名称:国际村明装暖气片案例分析
工程位置:位于江北 文教 范江岸路198弄
采暖面积:300㎡
房型:别墅
采暖模式:明装暖气片
施工企业:宁波艾菲舒适家暖通设备有限公司
二、设计依据
《采暖通风与空调设计手册》
《采暖系统简明技术手册》
三、设计参数
设计参数:采暖室外计算温度-2℃。
              室内温度20±2℃。
供水回水温度:供水温度80℃
                    回水温度60℃
四、施工过程
01进场
现场工具和材料摆放整齐有序
微信图片_20200528105403.jpg
微信图片_20200528105408.jpg
02安装暖气片支架
支架完工图
微信图片_20200528105412.jpg 微信图片_20200528105419.jpg
微信图片_20200528105424.jpg
03安装走管
线槽合理设计,做到横平竖直,管道整洁
微信图片_20200528105433.jpg 微信图片_20200528105439.jpg
微信图片_20200528105446.jpg
04安装壁挂炉
壁挂炉完工图
微信图片_20200528105453.jpg
微信图片_20200528105457.jpg
微信图片_20200528105501.jpg
微信图片_20200528105506.jpg
微信图片_20200528105511.jpg
05走管欣赏及成品欣赏
外墙走管
微信图片_20200528105516.jpg
微信图片_20200528105520.jpg
微信图片_20200528105525.jpg
微信图片_20200528105529.jpg
微信图片_20200528105533.jpg
暖气片成品
微信图片_20200528105538.jpg
微信图片_20200528105542.jpg
微信图片_20200528105546.jpg
微信图片_20200528105550.jpg
测试效果
开启10分钟后
暖气片表面温度:60℃
房间温度:16℃
五、施工工艺说明
这是一户别墅型采暖施工场景。简单的介绍下,别墅采暖的难点:
1、锅炉的摆放位置,厨房、设备间、还是选阳台?
2、别墅的装修大多追求宽敞明亮,也就意味着,窗户多,适合挂暖气片的墙体就少了,“无墙可挂”怎么办?
3、别墅要使用明装暖气片,就是说我们的管道可能要跨层打孔,防水咋办?放心,我们都可以解决的。一则考虑到,客户习惯了厨房,不想占用空间,我们选择了阳光房,防雨保温,位置好;二则我们采用了地支架的做法解决了”无墙可挂”的窘境;三则我们的管道从墙体外走管,跨层分布,这样就不担心你的地面防水咋办了,当然户外走管可是有保温层的。总的过程中,施工很顺利,打孔位置精确,师傅做工用心,满足了客户的预期。