舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7870|回复: 0

怡生暖通|水系统中央空调+地暖两联供设计案例

[复制链接]
发表于 2020-6-19 12:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怡生暖通——水系统中央空调+地暖两联供系统案例
一、项目概况:
1.项目信息:
恒大御景天下,本项目位于长沙开福区芙蓉北路,建筑面积约245㎡,叠墅户型,上下一共两层。
2.装修平面布局图:

1.jpg
2.jpg

二、客户需求:
1.系统要运行安全且稳定,系统操作简单
2.制冷、制热舒适度高。
3.在不影响系统稳定性及舒适度的情况下,尽量降低系统运行费用。
4.制热要求同开率为100%,制冷同开率60%即可。

三、系统说明:
1.系统简介:
根据客户的户型情况及需求,我们给客户推荐的是水系统中央空调+地暖两联供系统,系统是由开利水机空调主机、缓冲水箱、风盘、地暖末端、温控等部件组成,制冷时,风盘通过管路系统将主机产生的冷量循环至室内,达到夏天制冷的需求。制热时,通过地暖盘管讲热量循环至地面管道,达到冬天制热的需求。并增加壁挂炉和蓄热水箱,不仅解决客户对生活热水的高品质需求,同时解决了水系统空调在湿冷天气下,因频繁化霜而导致制热能力不够的弊端,提高了系统稳定性。
2.系统图:

3.jpg
3.系统特性:
供暖模式:采用低温地暖辐射供暖,地板散热均匀,散热在人体脚下,温足而顶,符合中医的的养生之道。而且在冬天制热时,相比传统的壁挂炉地暖系统,采用电能进行驱动,相比燃气,电能不仅属于可再生资源更加环保,不会像燃气产生废气,而且电能的能耗使用费用比燃气要低很多,节约采暖费用。
制冷模式:采用开利水机风盘制冷,相比传统的氟系统空调,水温比氟系统制冷剂温度更接近人体温度,出风更加柔和,室内温度恒定,舒适度高。
四、主要设备:
1.室外机:采用开利miniVWV全变频变频25KW外机,外机通过多联控制方式实现室内机负荷跟随和变水温技术达到系统运行节能的目的,同时具有一键关机功能,操作更加简单,符合客户对系统操作简单的需求。

4.png
5.jpg
2.室内机:卧室、活动室区域全部采用开利直流无刷超静音室内机,室内温度达到设定点后,自动降低转速,具有更广泛的调节区间。即便在夜深人静的时候,也感受不到任何的噪音,大幅度提高了夜间睡眠环境的舒适度。
6.png
3.壁挂炉:既解决客户对生活热水的需求,同时解决极寒天气热泵效率低和效果差的问题。采用奥特朗英伦伯爵主机(二代宽频技术),此款主机在第一代产品的基础上进一步提高了效率,除节能性提高外,同时生活热水更加稳定、舒适。
7.png
4.缓冲水箱:①增加系统流量,防止主机频繁启停②保证系统的水流畅通,能完整地完成自动排气,避免机组报故障③避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化④让系统的排污更彻底,防止系统阻塞。
8.jpg
5.水力分配器 :水利分配模块,让每个风盘的水利更加均衡,并集成了电动阀,避免了传统两联供中房间中因阀门开关而产生的噪音问题。
9.jpg
6.地暖末端:采用3公分保温板+双层镜面反射膜+10管道模板的供暖末端,地暖管径为10mm管。
10.jpg
五、设计要点:
1.设计依据
《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002DB
2.系统配置单

11.jpg
3.供暖部分
12.jpg
a.系统稳定性:
设计上增加壁挂炉进行辅热,既解决了极寒天气的频繁化霜问题,同时实现双热源保障,减小机器故障对客户供暖效果的影响。
b.舒适性:
脚感舒适:本户型所有地暖区域采用PEX盘管,管道直径为10mm,管道的铺设间距为:5公分。地面温度可以控制在25-30度,地面温度均匀且适中。

13.jpg
温度恒定:传统地暖找平层厚度一般在3CM左右,找平层(蓄热层)过厚会导致房间温度波动大,地面时冷时热,舒适度低,尤其是在湖南昼夜温差大,阴晴不定的气候环境,该现象会更加的明显。本方案采用的是先找平,再铺设地暖,最后用自流平进行回填,可以把找平层(蓄热层)厚度降低至1CM以内,极大的缓解房间和地面温度波动太大而给客户造成的不舒适感觉。

14.jpg

c.节能:
采用3公分环保型保温板、地暖专用模块、双层镜面反射膜,相比传统2公分保温板,,减少向下散热30%左右。双层镜面反射膜,反射效果更好。地暖专用模块替代传统的卡钉方式,热反射效果更好。节能效果显著。

15.jpg
由于找平层(蓄热层)薄,温度恒定,避免了传统地暖因室温频繁超高的那一部分能耗,保守估计至少节约了20-30%左右的能耗。
采用壁挂炉辅助制热:当室外温度低于5℃时,热泵的经济性就要低于燃气壁挂炉,所以设计了辅热壁挂炉,并以5℃为切换节点。
16.jpg
17.jpg
4.制冷部分
18.jpg
19.jpg
a.安全性:
防冷凝设计:地暖分集水器处都采用自动防冷凝阀+手动阀的方式,双重保护,防止夏天风盘制冷时客户误操作导致冷水进入地暖管,导致地面结露。

20.png
水力分配器设计:每个楼层安装水利分配器,采用章鱼式连接,集成并减少30%的连接件的数量,降低了漏水隐患,并让水力分配更加的均衡。本户型共2个水利分配器,每个楼层各一个。
21.jpg
冷凝水强排组件设计:风盘采用冷凝水强排组件进行冷凝水的排放,冷凝水管与制冷介质管道共用一个穿墙孔,相比传统两联供该方案减少了30%的打孔数量。强排组件集成了多重保护功能,有效的杜绝了冷凝水溢出的风险。本户型共9个冷凝水强排组件,每个风盘各1个。
22.jpg
b.舒适性:
低噪音:采用水力分配器连接,每个风盘的电动阀都安装于水力分配器上,杜绝卧室中阀门开关而产生的噪音。

23.jpg
低噪音:卧室静音风盘,运行噪音低,大大减小机器运行声音对客户睡眠的影响。噪音值如下表
24.png
六、施工照片:
室外机部分:

25.jpg
26.jpg
27.jpg
2.供暖部分
28.jpg
29.jpg
30.jpg
3.制冷部分
31.jpg
33.jpg
43.png
44.png
36.jpg
50.png
51.png

33.jpg
40.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表