1、项目概况
小区图
图片1.png
平面图
图片2.png
客户位于扬州晟地润园小区,建筑面积78平方,空调面积51平方,地暖面积52平方;
气候情况:扬州市地处江苏省中部,江淮下游,位于北纬31°zhi56′~33°25′,东径119°01′~119°54′之间,属北亚热带湿润气候区,四季分明,气候温和,日照充足,雨量丰沛,平均气温为15.5℃,全市年极端最高气温38.2℃、极端最低气温零下7.2℃
2、设计说明
      设计标准
2.1、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
2.2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376-2012
2.3、《室内空气质量标准》GB/T18003-2002
2.4、客户要求:希望效果好,后期使用费用低,操作简单
      方案配置
图片3.png
3、系统说明:
   系统采用开利VWV系列变频水系统中央空调+地暖采暖;用户夏季通过风机盘管制冷,冬季通过风机盘管与地暖采暖组合方式供暖;冬天短时间使用风盘供暖,长时间使用可切换为更舒适的地暖采暖,系统采用开利变水温技术,增大缓冲水箱容量,加厚保温等以提高系统节能性;
考虑到用户同时使用率较高,室外机选MiniVWV开利水多联变频012主机
图片4.png
施工前与装修设计师沟通好各功能区、天花吊顶尺寸等相关细节,使用优筑家软件制作1:1的施工图纸,与用户、装修公司确定后细节后进场施工
图片5.png
图片6.png
图片7.png
4、施工图片
一,现场进场做施工准备,定位开槽打孔打扫卫生
图片8.png
图片9.png
二,室内机装纳米帆布并做好防尘、吊装风机盘管室内机,分水器安装
图片10.png
图片11.png
图片12.png
图片13.png
三,管道连接,本系统采用铝塑管滑紧工艺,减少管道阻力的同时,有效避免了管道缩径现象;
图片14.png
图片15.png
图片16.png
图片17.png
四,管道打压,做冷凝水排水试验
图片18.jpg
五,保温连接处全部刷胶并加PVC胶布二道保护,阀门处加个帽子,避免产生冷凝水,管道过墙全部发泡处理
图片19.png
六,成品保护,并做好相关标示
图片20.png
图片21.png
图片22.png
图片23.png
图片24.png
七,地暖施工,地暖分水器采用络纳德大流量分水器,地暖保温层过线管处做发泡处理,减少热量损失;
图片25.png
图片26.png
图片27.png
图片29.png