设为首页收藏本站

舒适家居大赛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 122|回复: 0

斯铂瑞舒适家--中航樾府水机二连供系统

[复制链接]
发表于 2020-6-23 13:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 斯铂瑞舒适家 于 2020-6-23 13:53 编辑

​一、项目概况
客户尊宅:南京中航樾府
建筑面积:320m²
建筑类别:别墅
建筑功能区介绍:
别墅区环境较好,下叠,共四层,地下二层,地上二层。
负二层为娱乐区,文体活动室,影音室,儿童娱乐室,保姆房。
负一层为娱乐区,主要功能为客房及休闲厅,会客厅及餐厅,。
一层为活动区,主要功能为会客厅及餐厅,会客、以及茶室。
二层为生活区,主要功能为生活起居及书房。

二、客户需求
对照客户需求表
1、空调系统采用水系统方案,用风机盘管满足制冷功能
2、采暖系统采用水机为热源,用地暖满足采暖功能
3、负一层为半下沉式,潮湿、通风效果差,需要考虑新风除湿功能
4、系统配备锅炉和水箱:提供生活热水和极寒天气下的水系统热源补充
5、热水需加循环系统,做到即开即热
6、饮用水和生活用水的净化处理
7、控制系统稳定、简单、便捷

三、设计原则
考虑到项目面积较大,人口少,要实现每个区域的独立控制,系统的节能效果、安全、稳定,操作便捷。

四、设计依据
《民用供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
《地暖系统控制要求》GB31459-2015
《燃气采暖热水炉》GB25034-2010
《地面辐射供暖系统施工安装》12K404
《室内空气质量标准》GB/T  18883-2002
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95

五、推荐设计方案
制冷设计方案
1、水系统热泵变频主机+集分水器+风机盘管
1.jpg
设计说明
空调设计效果:空调制冷设计负荷:标准层高2.8米以下180w/m²。夏季制冷时室内温度24-28℃。

空调系统能够保证制冷效果,在部分区域制冷运行时,系统能够自动调配冷量,提供实际所需的制冷负荷,实现最大限度的使用节能。


设计理由
全部采用水系统多台变频主机并联,系统可根据室内不同的制冷需求,自动控制和分配输出制冷量,实现按需分配,开两台室内机与开十台室内机,室外主机都能自动控制调节输出功率,达到系统节能效果。

2、推荐设计方案:
采暖设计方案
水系统热泵变频主机+集分水器+高效节能地暖模块
2.jpg
设计说明:
采暖效果:采暖热负荷130 W/m²,室内温度可达18-22℃。

采用高效节能铝板干式地暖模块,模块厚度35mm,管间距100mm,使用外径13mm的PERT耐热交联聚乙稀地暖管。由于没有填充层,升温快,辐射效果好,节能性大大提高。

设计理由:
全部采用水系统多台变频主机并联,根据末端开启状态,自动调整主机开启的数量,每个区域地暖都可以单独控制。实现按需分配,达到系统节能效果。采用水系统两联供地暖系统要比锅炉地暖系统节能30%-50%,使用费用更低。

六、制冷系统设备选型及品牌
3.jpg
4.jpg
美国约克YVAG系列全变频风冷冷水(热泵)机组

节——变频传承 节能核“芯”
采用变频压缩机、“双”变频风扇、YORK变频驱动器,节能高效,远超国家一级能效;
大制热量=1.1制冷量,高制热能效比3.3,冬季运行费用更低;

洁——节能更“洁”能
采用清洁能源空气能为室内提供稳定的冷/热水,整个换热过程环保无污染;
采用对臭氧层无公害的环保制冷剂R410A,安全、环保、无淘汰期限;

稳——宽运行环境温度
全年运行环境温度-20℃~48℃,无论炎夏还是寒冬均能稳定运行。

强——多功能水系统
出水温度高,室内可以直接连接风机盘管/地暖/暖气片系统;

静——运行宁静
机组的运行噪音54dB(A),随着负荷变化最低运行噪音低至40dB(A),为客户提供安静的生活环境;

灵——应用灵活
4台以内任意型号随便拼接,冷量范围12~64kW;内置水力模块6大件,节约面积,安装便捷;
智——智能控制
T8600温控器手拉手主机实现开关、冷热源切换联动,还有一键关机功能;
主机标配RS485接口,轻松接入智能家居;夏季防冷水设计,制冷模式自动切断地暖支路阀门控制;     

水系统优势:
水系统空调出风温度与环境温度温差小,人体感觉更舒适
5.jpg
水系统空调出风温度更接近环境设定温度,出风更柔和,无风感
6.jpg
水系统空调空气湿度与人体需求吻合,保持滋润,不干燥
7.jpg
YVAG系列全变频风冷冷水(热泵)机组
8.jpg
高效直流变频EVI压缩机、双变频电扇电机
9.jpg

七、采暖品牌选型及优点
地暖盘管品牌选型及优点
10.jpg 10.5.png
采用绿羽白晶保温板,百分之百原料生产,环保无污染。
采用东尾铝塑复合管,比普通的PERT管强度更高,安全可靠,安心使用50年。
11.jpg
系统设计原则
12.jpg
选用镀铝反热膜,热量反射更均匀

石英石硅晶网固定管道,更能增加找平拉升力,防止找平开裂

所有保温板拼接有缝隙的地方,用铝箔胶带进行补贴,防止热量流失,所有墙体做好墙体的保温

燃气管选用燃气管套管工艺,易检修

所有地暖隐蔽工程,质保50年。

八、施工流程及工艺
13.jpg
1、卫生打扫
14.jpg
正式施工开始前,需对项目现场进行一次彻底的卫生打扫。
材料摆放区域要求无明显积灰,材料摆放后不会沾染灰尘;其他区域无明显固型建筑残渣即可。

2、材料摆放

15.jpg
16.png
工程告示栏张贴于现场显眼位置,距离地面1.1m,填写该项目施工计划;在施工操作较少的位置安装材料挂架,摆放工具箱、储物箱等,务必保证施工现场整齐有序;

3、弹线定位

17.jpg
依据现场二次交底的结果,将空调管路的位置、走向以及空调内机的位置用墨线弹出来。

4、开槽打孔

18.jpg
打孔时要带防水罩,打孔产生的污水及时清理干净;打孔要打在梁的两侧和顶部,两侧受力最小、顶部受力较小;通常在梁下部30mm处有主筋,梁的下部50mm的位置严禁打孔。严禁打到主筋;梁上打孔,两孔之间至少50mm间距,不得打垂直上下孔;外墙孔遵循内高外低的原则,坡度达到1%以上,防止雨天进水。

5、内机安装

19.png
室内机安装前必须检查型号与施工图纸保持一致。室内机外表应清理干净,箱体内应无杂物;室内机吸顶安装时加装减震垫;室内机吊装前要防尘、防杂物,送风口、回风口必须用硬纸板做防尘保护。风口标贴应注明风口尺寸,检修口应标注:400×400mm或明确注明检回一体,检回一体尺寸长度为机器长度加300mm,宽度为300mm。

6、冷凝水管道

20.png
水平冷凝水管合流处不得走水平“丁”字形,上下冷凝水管合流时,下方室内机冷凝水管1500mm内不得走上下“丁”字形;冷凝水管避免地面走管,特殊情况允许从地面墙边走管不得超过6000mm且不得爬坡,配件两端必须用骑马卡进行固定,直段固定间距≤800mm;

7、打压
打压式,稳定压力在0.6Mpa,打压后一定要在补水阀上安装堵头。

8、外机安装

21.jpg
室外机用大垫片固定在基座的地脚螺栓上,,固定应牢固、可靠,地脚螺栓的凸出部分应为20mm。安装位置必须具备最低的维修空间要求,便于今后的维修。室外机安装后用公司配备的专用外机保护罩进行保护,保护罩大小要与室外机相配套。主机机位有格栅遮挡的室外机主管道用铝箔胶带包扎到位进主机;无格栅遮挡的用U-PVC管套上保护,确保U-PVC管道牢固不晃动。

9、电气施工

22.jpg
要设置空调专用电源,线径大小要匹配空调设备的功率,并单独安装相应容量空气开关等保护装置,不得串接漏电保护装置。单个室外机电源必须采用独立电源,不得与其他设备串联。控制面板暗盒选用86型,预埋位置以设计或现场交底为准,暗盒应固定水平;暗盒预埋深度以墙面为基准,安装位置遵循先灯后设备,先小后大的原则,保证灯开关在前,空调控制面板在后,暗盒需用防尘盖板封闭。

10、收尾安装

23.jpg
做好室内成品的保护,安装风口时保持墙面清洁。与客户沟通确认主控面板的安装位置,安装温控面板时保持水平。

11、终调交付
填写调试单和保修卡完成验收,说明书以及保修卡交予客户并嘱咐客户妥善保管。

24.jpg

1、施工进场
25.jpg
进场施工当日,配送中心将项目所需设备运送至项目现场,由暖气施工项目经理组织客户进行材料审核及签收,暖气施工项目经理依据施工图纸与客户进行二次交底,再次确认设备位置,若产生变更,则及时通知暖气设计师对变更部位进行变更操作.


2、开槽打孔

26.jpg
管路开槽深度应便于线管隐蔽及墙槽敷设,墙槽敷设后不得产生空鼓、裂缝、脱落、高出原始墙面;分水器背出管道打斜孔,孔离原始地面至100mm,背出孔中间留50mm墙体。

3、保温板铺设
27.jpg

保温板(绿羽白晶板)要铺满,接缝应严密,不得出现空鼓,保温板拼接处要用铝箔胶带粘贴。

4、管路铺设
28 21.png 28 2.png
地暖管路敷设必须保持横平竖直,管间距保持一致,管间距误差不应大于±10mm。普通区域管路间距≤180mm,卫生间区域管路间距≤160mm,单个回路面积不能超过14m²,单个回路管道长度不能超过100米。

5、分水器安装与管道连接
29.png 29.5.jpg
锅炉预留出墙管间距需符合锅炉安装尺寸要求,采暖管道需加装保温套管,燃气管埋墙安装需加装U-PVC保护套管,采暖管出墙预留30cm,燃气管出墙预留40cm。

6、打压测试
30.jpg

用试压泵将系统压力升到0.6MPa,不得高于0.8MPa,检查所有接头有无渗漏,30分钟内压降≤0.02MPa为合格。

7、隐蔽验收
31.jpg
待系统隐蔽工程全部结束后,由客服专员组织客户进行隐蔽工程验收,再次将友情提醒内容告知客户,并邀请客户对我们的服务进行评价及建议;

8、地暖找平
32.jpg

隐蔽验收完毕后,找平人员与客户约定找平时间,找平材料运送至现场应摆放整齐,搬运过程中应注意地暖管路的保护,找平前找平人员与客户确定找平厚度等要求,填充层厚度:地砖区域保温板上方20mm左右,保持整体毛面区域水平对角线水平误差在30mm以内,2米靠尺6mm以内误差;复合地板区域保温板上方40mm左右,保持整体光面区域水平对角线水平误差在20mm以内,2米靠尺3mm以内误差;不得有起沙现象。
九、斯铂瑞介绍
33.png
斯铂瑞团队深耕冷暖行业20载, 专注冷、暖、风、水等十一大系统,专业设计、严格审核、精品施工,全流程监管、全日制售后,以只做精品工程,重塑工匠精神为核心,已为南京4万户业主提供了高品质的舒适家居生活。
冷暖行业类企业,看似简单,对专业的资质以及技能却有着严格的要求,斯铂瑞是目前南京冷暖行业里仅有的几家公司之一。
34.jpg
南京政府为规范燃气类使用安全管理,对企业进行规范管理。取得此资质的企业必须拥有一定的规模和资历以及多名持燃气行业安装维修证、工程专业技术职称的人员方可。

35.jpg
绘图资格证、电工资格证,燃气改造施工资格证
空调、锅炉维修资格证

斯铂瑞——舒适家居行业标准制定和输出的引领者
37.jpg
关于我们——管理体系
公司拥有四大运营中心,下设14个部门。
精诚合作,各司其职,为更多家庭打造高品质的服务。
38.jpg

1、零售事业部2、技术支持部3、企划部4、臻品一墅项目部5、上工维家-工程部6、运管部7、产品推广部8、上工维家-维保部9、进修学院10、金瑞e家11、人力资源部12、财务部13、行政部14、运营部

工程体系

39.jpg




35.jpg
39.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则