舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 9817|回复: 2

四川大寒制冷——开利 两 联 供 系 统 案 例

[复制链接]
发表于 2020-6-24 17:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 四川大寒制冷 于 2020-6-27 17:46 编辑

四川大寒制冷——“开利 Mini 水多联”
一、项目介绍
鼎级的圈层,探秘家族成熟生活之美
神州天立以 17 年匠心创造【龙吟台】别院生活,于湖山静谧之中得城市繁华,看尽山水天地大美。三大公园颐养全家天伦之乐,川南温泉浸润生活的品质,水岸龙街供应繁华的追求,度假酒店追求更天然的山色体验...... 私家别院【龙吟台】突破泸县 0 豪宅瓶颈,为城市顶端圈层而来,国家 AAA 级玉蟾山景区内,还事业家们一个完美生活场;以中心龙脉正央之境,献显赫家族一块精神传承之地;川南罕见新亚洲风格特色建筑,成就家藏传世湖山的生态独栋别院。 未来,私家别院【龙吟台】景观将展现出全部魅力,绽放于世人眼前,期待与城市顶级圈层的会晤。
图片1.jpg
图片2.jpg
1、项目名称:泸县福集龙吟台别墅
2、制冷面积:169
3、制热面积:181
二、设计理念
  气候特点:泸州地区属亚热带湿润气候区,南部山区立体气候明显。气温较高,日照充足,雨量充沛,四季分明,无霜期长,温、光、水同季,季风气候明显,春秋季暖和,夏季炎热,冬季不太冷。空气湿度较大,常年平均温度 20℃,年平均湿度 82
  客户需求:根据客户情况,定义为高端客户。从开利两联供系统的舒适性、能效比、安全性等多方面优越性对比,客户选择了“开利Mini VWV”两联供系统。(客户最终还订购了全屋开利新风、负一层湿腾新风除湿一体机、美国百诺肯全屋净水软水、瑞美中央循环热水系统。本案例只以两联供系统为例)
  品牌优势:美国开利 MiniVWV 空调地暖二合一系统是以健康舒适、静音节能”为设计理念。实现夏季空调、冬季采暖,符合养生学理念,耗能比燃气采暖省一半,体验更加水润舒适不干燥,有面膜空调美称。品牌来自美国,享誉世界的创造力。百年开利,品质之选。“开利”博士被誉为“空调之父”,
图片3.jpg
开利Mini VWV 变频水多联,重新定义“舒适家居生活”。
微信图片_20200626094930.png

不一样的舒适制冷,夏季制冷温度更贴近人体,“冷而不寒”。
微信图片_20200626102045.png

不一样的凉爽除湿,开利带来全新除湿技术,恰到好处的湿度。
图片1.png

不一样的稳定制热,适宜的冷暖温度,柔和的肌肤体感。
微信图片_20200626113503.png

不一样的养生地暖,不仅仅是宝宝爬行的乐园更是一家人的游乐场。
微信图片_20200626113915.png

不一样的品质空气,让不再有室内空气净化器的羁绊,孩子可以在家里尽情的玩耍、呼吸。
微信图片_20200626114628.png

不一样的健康,虚弱时,需要的不再是隔离,而是相互的关怀。
微信图片_20200626115102.png
多种静音保护措施,宁静非凡,创造静音新境界
微信图片_20200627170249.png 微信图片_202006271702491.png


三、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《公共建筑节能设计标准》 GB5819-2005
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
《地面辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验 收规范》(GB50242-2002)
四、项目所用产品概况
1、开利 Mini VWV 水多联空调实现 空调地暖二合一。与传统氟空调相比, 系统更稳定,制暖更强劲。冬季严寒时 节,可以采用地暖与空调双运行模式; 打开空调快速制热,然后由地暖维持室内适宜温度,热量由脚底温暖身体,完 美融合传统养生理论与现代人体工程科
图片7.jpg
2、节能高效,核心致胜 ,大容量 双转子变频压缩机,双向背压技术,运 转稳定、磨损小。
3、多重回油,运行稳定,压缩机双 重油分离设计,辅助以吸气管回油弯及 气分回油孔设计,保证压缩机安全稳定运行,彻底解决了压缩机的油循环问题。
图片8.jpg
4、机组制冷制热运行范围广,非常适合泸州地区全年气温,没有冬季外机防冻的危险。舒适制冷,出风温度在 14 17 度,更贴近人体温度,更舒适。
5、凉爽除湿传统 氟空调每小时从空 气中排出相当于6瓶矿泉水的水量,过度除湿易造成嗓子干哑、皮肤干燥缺水等现象。开利 Mini VWV 水空调,科学控温,平衡控水,恒定保持人体适宜温湿度,让身心更健康。
6、开利全新 42CT 直流无刷风机盘管全面采用直流无刷无级调速电机和先进的控制技术,具有舒适、节能、智能、可靠等优势
7、两联供系统图
图片10.jpg
8采暖分集水器:品牌:拖米雷克;专业生产制造采暖设备三十年,品质保障;化系统各支路的流量分配,更好的控制热量均衡,并且起到各支路开关、系统泄水、
自动排气的作用。
图片11.jpg
图片12.jpg
9、管路系统:系统主管道采用乔治费歇尔(+GF+) PE-RT热熔管材;地暖采用RE-RT盘管。
图片.png 微信图片_20200627111145.png
  PE-RT(DOWLEX2388)材料特性:[size=11.055pt]在欧洲,[size=11.055pt]PE-RT[size=11.055pt]树脂在管道生产中已有[size=11.055pt]20[size=11.055pt]多年的应用历史。从[size=11.055pt]20[size=11.055pt]世纪[size=11.055pt]80[size=11.055pt]年代开始[size=11.055pt]DOW[size=11.055pt]陶氏化学公司就开始不断改良[size=11.055pt]PE-RT[size=11.055pt],最终开发出具有卓越的长期耐静压特性[size=11.055pt]的产品。PE-RT(耐热增强型聚乙烯)是一种聚烯烃族热塑性塑料。
   DOWLEX 2388 PE-RT树脂由陶氏化学公司研制,此种材料是由乙烯和辛烯共聚而成,在聚合过程中通过分子设计,控制共聚单体在主链上的位置和短支链的密度,使其具备了良好的耐高温性能、持久的耐静压强度和优良的抗冲击强度,而且其生产过程无需交联。PPPE材料一样,可以采用焊接连接,也可以采用夹紧式连接。乔治费歇尔提供三种PE-RT管道连接方式:承插热熔焊、电熔焊和夹紧式连接方式。
   良好的柔韧性和高温稳定性使PE-RT成为一种经济性材料,不仅可在冷、热水系统中应用,而且还适用于地板采暖系统。
  PE-RT管道的优点如下:
   • 耐高温性强(可达95°C)
   • 抗冲击强度高
   • 低温情况下柔韧性良好
   • 低温下抗脆裂性强
   • 抗蠕变性好
   • 安全卫生
   • 可焊接性
微信图片_20200627111441.png

     RE-RT管道与PP-R管比较:同径大小管道,PE-RT管道更耐低温和高温,柔韧性更强,管壁薄而内径更大,水流量更大,更容易满足水系统运行所需的水流量要求。 微信图片_20200627111649.png

图片13.jpg

   PE-RT管材施工便捷,方法简单易掌握,更能提高安装效率。
微信图片_20200627112039.png

五、方案设计施工图
1、方案配置表
  设计依据参数:以泸州地区的气候特点,空气湿度较大且浮动范围广;夏季室外温度在35度以上,高温天气在7-9月份;冬季室外最低温度在5度以上,时间较短(12月中旬至1月份中)。空调设计配置选型一般以满足单位面积制冷量(制冷:200w/平方米,空气源热泵低温采暖130w/平方米)为优先考虑。
图片15.jpg
图片16.jpg
2、空调方案配置图纸
图片17.jpg
图片18.jpg
图片19.jpg
地暖方案配置图纸
图片20.jpg
图片21.jpg
图片22.jpg
六、施工流程及设备主材的选择和安装要求
  1、两联供系统安装调试流程图
图片23.jpg
    2、根据系统配置选型,确定内机盘管型号,结合装修吊顶设计尺寸图,确定内机安装位置,融入装修设计风格。空调安装既要符合空调的技术安装要求,满足设计的制冷制热效果,同时出回风的风口位置及安装必须与装修设计风格融为一体,起到美观画龙点睛的作用。
微信图片_20200627113748.png

    3、根据系统大小对缓冲水箱进行选型:缓冲水箱容量=系统最小水容量-主管管路水容量-支管管路水量-风盘水量(此案例选择80L水箱)
微信图片_20200627130211.png

    4、根据系统大小,管路长度、兼顾地暖采暖管道计算选择主管、支管管径大小(此案例选择主管立管De50、楼层主管De40、末端盘管De25管道。)

微信图片_20200627131337.png 微信图片_202006271313371.png
    5、系统的控制选择:直流风盘控制器THT421+主机控制器LCC3+Wifi远程控制模块SLK100(轻松实现手机APP远程控制)
微信图片_202006271316212.png 微信图片_202006271316211.png 微信图片_20200627131621.png

    6、保障水系统正常运行的各系统配件(开利Mini  VWV系统主机自带膨胀罐,不需另外安装。自带大功率水泵,完全能满足平层及别墅的水流量及扬程。无需另外增加循环水泵)。
微信图片_202006271325222.png 微信图片_202006271325221.png 微信图片_20200627132522.png

    7、考虑该项目设备较多,各类隐蔽工程的管路也较多。管道采取异程式安装,吊顶空间极其有限,管道的固定管卡采用传统的简易吊卡,容易施工且整齐美观,占用空间小,为其他系统管路让出空间。
微信图片_20200627133332.png

七、开利 MiniVWV 水系统空调安装现场工艺展示
安装队伍进场进行安装定位,施工人员包含项目监理、施工队长、施工人员,应着装整齐,佩戴安全帽。确定内机吊装位置、标高、出风回风方式、控制面板等位置,一般客餐厅与灯位开关同位置,排列第二或者第三位;卧式一般定位在床头插座旁边,使用更方便。
图片24.jpg
确定外机安装位置。外机需与外界通风散热良好、保证外机有足够换热空间的场所,远离卧式外墙,基础要求承重牢固。
图片25.jpg
内机设备进场:开箱检查设备是否完好;根据现场实地安装情况更改接管方向。
图片26.jpg
内机盘管粘接帆布(即风口软接布):帆布采用加厚棉布,结实不易腐烂,具有一定的吸水性,对空气湿度大制冷情况下风口容易结露有一定的缓解作用,但需控制长度,不宜超过40CM.
图片27.jpg
风口防尘处理:规范粘贴风口专用广告纸,并标明吊顶风口开孔尺寸及注意事项,对其他工种作技术交底,方便后期工种施工,减少工程误差。
图片28.jpg
内机摆放整齐规范:置于指定地点堆放,避免人员走动及搬运物品碰坏设备。
图片29.jpg
根据施工图纸确认风机盘管型号、安装点位,采用卷尺测量风机盘管吊装点位;根据已校核吊装点位,采用电锤进
行打孔,打孔深度约 8cm
图片30.jpg
图片31.jpg
根据施工图纸确认风机盘管型号、安装点位,进行内机安装。定位后采用不小于规格为M8的全螺纹吊杆固定在天花板上,机组需用4组10mm直径的螺母、垫圈(每组两套)上下加紧固定在螺杆上。调整螺母以确保风机盘管是水平安装,并确保机组吊挂牢固; 室内机吊装后,必须进行防尘保护,避免杂物及灰尘进入机组
图片32.jpg
安装材料进场:根据施工进度计划表合理安排材料进场。现场安装材料应对方整齐,方便拿取
图片33.jpg
室内系统管材热熔焊接:焊接前首先要确保加热套和加热头已达260°C±10°C并已用干净无油的干布或干纸巾清洁过。参照管件上插入深度的刻度标记,在管壁上标出插入深度。将管端与管件分别插入加热套和加热头,并用手握住但不要旋转它们,也不要太快移动它们(要使材料有足够熔化时间)。当管子和管件完全插入加热套和加热头后,开始计时。加热到时后,慢慢将管子和管件从加热元件上平移出,不要旋转;加热后立即将管件与管子沿其轴线方向同时压,不要转动。严格遵守保持时间与冷却时间。熔接工序完成后,检查焊接处焊瘤形状是否均匀和有无脏污(如有则说明焊前未清洁,此种为不合格焊接要重焊)。
    保持时间:在保持时间内,必须用手或焊机夹具保持管材和管件的相对静止不动。
    冷却时间:在冷却时间内,不要对管道及焊接处施加任何应力,不得进行下一步组装工作。
    压力试验:压力试验之前,熔合接头必须完全冷却。规定要求当最后一个熔合接头完工至少再过1个小时后才能充水进行压力试验。
图片34.jpg
管道穿保温:将缓慢保温管完整的套进管路;过弯头的地方,先在保温管里倒入少许稀释过的洗洁精水,套保温管时双手配合慢慢套入,使弯头处的保温是完整的,减少保温接缝,让整个管路保温性能更能保障,也可以减少胶水的使用,从而减少了对身体有害物质的释放。
图片35.jpg
固定管道:采用简单实用的专用吊卡,U型kagu与保护套配合使用,保护管道保温层不受压。简易吊卡占用空间小,为其他管路安装节省空间。调整好垂直度后,管道横平竖直整洁美观。
图片36.jpg
管路美化:调整管道横平竖直、清洁管道保温表面,美化管路系统
图片37.jpg
排水试验:内机盘管逐一做排水试验,保证每台盘管盘水顺畅,减少后期投入使用后发生透水事故。
微信图片_20200627141807.png

成品赏析
排水管的横向管路较长,冷凝水是自然排水,排水管必须保证一定的坡度,一定程度上影响到管路“横平竖直”的美观度。
图片38.jpg
(系统按1:3比例,分别在各楼层最远端加装三个电动三通阀,主管系统则无需再增加压差旁通。如果全部采用二通阀则主管需要增加压差旁通阀。压差旁通阀的调节过程很复杂,且很难调节准确。采用1:3比例加装三通阀后,还能解决全部采用二通阀,在关闭二通阀的时候有水流声的噪音问题,一举多得。)
图片39.jpg
图片40.jpg
图片41.jpg
每一台盘管排水口附近做一个排气孔(排气孔最高点需高于设备接水盘)冷凝水排气孔向下,防止灰尘及杂物进入;排水管还应视现场的长度,适当增加排气孔数量。
图片42.jpg

图片43.jpg
图片44.jpg
图片45.jpg
图片46.jpg
2、地暖施工工艺
场地清扫,及调整地面少数线管靠墙角走
图片47.jpg
铺设保温板及墙角保温条:保温板需满屋铺设,一般衣柜或各类柜子地面均要铺设,但不铺设地暖盘管。
图片48.jpg
保温板需与地面紧贴,不能有空鼓出现。
图片49.jpg
拼缝粘接:不能有太大的拼接缝,最大程度保证地面的保温性能。
图片50.jpg
铺设反射膜:反射膜铺设需平整,不能有皱褶,搭接缝在5CM以上。
图片51.jpg
盘管铺设:采用专用旋转架,盘管从中心抽取,防止盘管缠绕;盘管采用“回字形”铺设,在回字形中心点返回时,有条件时需采用“大弯头”折回,防止回水阻力过大。
                  同一采暖区域超过30平方米或者边长超过6米的,需增加伸缩缝。伸缩缝不能平分区域采暖面积,以每个回路之间做伸缩缝。伸缩缝与管路交叉的地方不能直接接触管路,需采用活动套管套在采暖管上,使其采暖受热膨胀时管路能活动伸缩。
                  地暖盘管采用De16管,铺设间距为15cm。管卡的直管间距为50cm,直角转弯的地方需加密,但要方向一致整齐排列。

图片52.jpg
成品赏析
图片53.jpg
图片54.jpg
图片55.jpg
图片56.jpg
地暖分集水器箱:地暖主管增加电磁阀,由系统主机控制开启与关闭。在夏天制冷时,该二通阀会关闭,防止冷水进入地面盘管造成地面结露事故。
一般安装在卫生间、厨房、过道、阳台或者设备间,以整个采暖平层面积中心为最佳,最大限度保证每条采暖回路之间的长度均匀。每条回路的长度不超过100米。每条回路之间长度相差不超过20米。
图片57.jpg
分集水器附件管道密集的地方需做保温,防止局部管道密集发热量过大,影响地面装饰材料膨胀而开裂。供水和回水保温分别以红色和蓝色区分,为后期的清洗及管路维护提供便利。
图片58.jpg
系统保压:地暖完工后,需对整个两个供系统做整体保压。保压压力不超过0.8Mpa,最低不低于0.6Mpa;保压需维持24小时以上,并观察压力有无降低,才能进行保护层回填;回填过程中要不时的观察管道压力,以防回填时破坏了管道。
图片59.jpg
隐蔽工程完工,对装修方做风口和地暖回填层的技术交底(回填层由装修方负责,我们做监督技术指导)
图片60.jpg
图片61.jpg
地暖回填(现场技术监督):按回填层砂浆技术比例要求,厚度4-5CM;完成面必须保证水平。2-3天的养护期,严禁踩踏及搬运重物。
图片62.jpg
后期系统调试(制冷调试)
风口采用ABS塑性风口,强度高重量轻,不易变色泛黄,不易结露等优点,是现有市面上家装中央空调风口首先材料
图片63.jpg
如遇客户吊顶有灯槽设计的,则需要求增加吊顶的高度或者缩小灯槽的深度,出风口需要抬高高度开孔,才能保证空调制热时,热风能达到地面。
图片64.jpg
图片65.jpg
为保证空调效果,一般建议客户设计吊顶是不采用灯槽设计,采用下图中的直角边吊顶。
图片66.jpg
图片67.jpg
图片68.jpg
图片69.jpg
手机应用APP与开利空调网络适配器(slk100)连接通讯,轻松实现远程操作。
微信图片_20200627151537.png 微信图片_20200627153326.jpg 微信图片_202006271533261.jpg 微信图片_202006271533262.jpg

智能中央空调控制器:具备空调和地暖联控功能;具备空调主机联控功能;具备主机通讯功能;墙面不再杂乱无章。

图片70.jpg
开利mini主机自带膨胀罐,无需另外安装
微信图片_20200627163825.png
主机与管道连接采用金属软件,防止主机运行震动引起的共振声音随管道穿入墙体与室内;防止主机运行震动与管道连接脱节,维护系统的正常运行;
主机进水口加装“Y型过滤器”,防止管道内杂质进入主机板换,保护主机。“Y型过滤器”需定期清洗,防止水锈等杂质堵塞管道引发水流故障。
微信图片_202006271638251.png

室外主机调试:调试前仔细阅读说明书及电路图,注意事项
图片71.jpg
打开设备检查通电情况、与内机数量通讯是否匹配,拨码,通电测试
图片72.jpg
管路专用保护壳保护,避免管道风吹日晒,延长室外管道寿命
图片73.jpg
系统采用自动补水阀,具有减压功能。通过主机运行时调节压力大小,直到系统不报水流故障为止。即满足系统运行水流量要求,又减小补水压力(相比自来水供水压力而言),从而保护设备因水压过大而破坏设备。当系统水流不足压力下降是,利用自来水供水的自然压力,自动补水阀自动向系统内注水,达到设置压力时停止补水。
微信图片_202006271638253.png
缓冲水箱安装:顶部带有自动排气阀,底部有安全泄压阀、排污阀、压力表、感温装置等系统必要部件。
图片74.jpg
安全泄压阀既可以安装是系统主管(回水管)上,也可以安装在缓冲水箱专用接口上,通过调节压力装置,当系统水压大于设置压力时,泄压阀阀芯被冲开,自动泄压。压力低于或等于设置压力时,安全泄压阀自动关闭,以保证管道系统有一定压力维持系统正常运行。
压力表与温度表合二为一,既可以观察系统温度,也可以查看系统运行压力,对判断系统的运行情况非常方便。
微信图片_202006271638252.png
空调主机安装弹簧减震器,减少设备运行产生的共振噪音。
图片75.jpg
特别说明:由于正值夏季,采暖未能调试,系统只做了制冷调试
图片76.jpg
八、大寒公司简介
四川大寒制冷工程有限公司是一家致力于提供健康家居舒适产品、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、高端公建室内环境整体解决方案的专业公司,已取得美国开利空调、美国通用空气川南地区总代理。公司在西南商贸城 16 区 4 街顶层开设了总面积超过 800 平米的大规模展厅及川南地区最高端的暖通体验厅,旨在为客户提供全方位的产品体验和更直观的安装展示。
大寒制冷现有员工 50 余人,其中高级机电工程师 2 名、暖通工程师 1 名, 安全工程师 1 明,聚集了大批行业精英和资深人才。公司拥有一支专业、高素质、年轻的设计、销售、安装和售后服务团队,围绕“安装材料更好一点,安装更规范一点,售后少跑一点”的指导思想,在售前、售中、售后为客户提供高质量,高标准的服务。
大寒制冷不断钻研,勇于创新,目前已拥有国家实用新型专利技术 8 项,是中国制冷学会认证的会员单位,并获得“中国自主创新产品”、“全国重点推荐十佳诚信单位”、 “用户满意 50 强示范企业”、“西南商贸城最具影响力商家”、“诚信联盟单位”等多项荣誉认证。公司被四川省科学技术厅认证为科技型中小企业,经四川省发改委评定为首届“四川省诚信民营企业”。公司总经理荣获四川日报报业集团颁发的“改革开放四十周年四川省泸州市暖通行业杰出人物”殊荣和 2019(第四届)四川新经济年度人物暨“四川诚信民营企业家”。
图片77.jpg
图片78.jpg
图片79.jpg
图片80.jpg
大寒制冷秉承“专业成就品质、诚信铸就未来”的经营理念,坚持以客户需求为中心,以服务及质量求生存,以信誉求发展,一切以客户满意为标准,不断引进国内外同行的先进技术理念,为客户提供更优质的系统解决方案。公司业已与多家大型企事业单位建立了良好、长足的合作关系,深得用户的好评和信赖。我们相信,通过大寒人的不懈努力,大寒制冷即将成为川南地区暖通企业的标杆。
九、大寒制冷企业文化
图片81.jpg
十、大寒安装团队风采
微信图片_20200627173038.png
十一、大寒之歌
图片82.jpg


图片5.jpg
图片14.jpg
微信图片_20200626115102.png
 楼主| 发表于 2020-7-1 14:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
安装工艺好,技术上也有亮点,很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 14:07:22 | 显示全部楼层
做的非常棒,看出来大寒规模很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表