舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 7853|回复: 0

重庆市冰雪机电---开利miniVWV两联供系统案例

[复制链接]
发表于 2020-6-3 09:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调百年、开利创新
11.png
项目介绍
设计依据及范围说明
一、设计依据
1.本工程依据业主提供的建施图;
2.高层民用建筑设计防火规范GB50045-95;
3.采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87;
4.通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002;
5.国家现行的其他规范及措施;                              
二、设计范围
    项目地址:重庆市万州区滨江一号A区1栋702室。楼层高度2.9米、建筑总高度27米、该项目位于7层、项目实际高度9米。房屋坐东朝西、常住人口5人。
    按业主的要求对一层、二层、三层。即客厅、餐厅、客房、卧室等区域进行空调、采暖设计。设计系统为开利MiniVWV水多联两联供系统。地暖盘管选用16加卡钉方式。
,设计参数
1.室外设计参数
   夏季空调室外计算干球温度:35℃
   夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃
   冬季空调室外计算温度;2℃
   冬季空调室外计算湿度;75%
2.设计参数
夏季温度:24∽28℃
冬季温度:16∽24℃
.冷(热)源设备
1.空调系统的冷热指标与运行工况
A:本项目总空调面积约为200m2夏季设计冷负荷为44KW,根据业主的实际要求,本方案采用两联供方式解决空调及采暖,设计为壹台主机实行供冷,制热,且保证在所有休闲区域同时使用也可达到最佳效果。设计末端冷指标平均为200W,所选空调机组为开利冷暖型风冷热泵空调机组30RQV025壹台。
1. 设备选择及设备参:30RQV025技术参数
项目
单位
参数
备注
制冷量
(KW)
25.2
制热量
(KW)
27.2
工作电压
(V)
380
设备尺寸
MM
995*1510*450
设备噪音
DB
60/53/50
五、施工图纸









六、施工现场、现场管路及支架横平竖直、地暖盘管间距13.5cm。
4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg
七、调试、单地暖运行房间24度、空调地暖双运行温28度。
23.jpg 21.jpg 20.jpg
25.jpg 24.jpg