项目名称:無一合集
设计施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
案例简要:该项目为五层楼,分别为:4号楼三楼,5号楼一、二、三楼,6号楼三楼,总采暖面积为3750平方米。無一合集总面积10000平米,业态划分成了造味、造调、造品、造作、造乐五大板块,包含了餐食、烘焙、花艺、咖啡、酒吧、手作、健身、游泳、格斗、皮肤管理、家居、书籍、摄影、买手服饰、商品零售、空间设计、品牌设计、影视创作、婚庆策展、儿童创意等辅助业态,还有足球、射箭、台球、桌游等娱乐项目。

案例介绍:
一【项目介绍】
1、项目名称:無一合集旗舰店 2、产品:壁挂炉(菲斯曼B2HA60KW 原装进口冷凝壁挂炉)+地暖3、项目户型:五层楼,总商业体量10000㎡
4、项目概括:
(1)采暖面积:3750㎡   
(2)采暖方式:地暖   
(3)五台燃气壁挂炉并联提供采暖及生活热水热源
更新后,以新标准为准
《中华人民共和国国家标准》(GB/T2828-81)
《采暖散热器散热量测定方法》 (GB/T13754-1992)
《住宅设计规范》          (GB50096—99)
《地面辐射供暖技术规程》        (JGJ142—2012)
《民用建筑热工设计规范》  (GB50176—93)
《采暖通风与空调设计规程》(GB50019—2003)
《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82)
《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26—95)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)
《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 (GB50185—2010)





二【设备说明】
1、管材:主管是保利PPR  地暖管为Kermi PE-RT 炉子连接为镀锌钢管2、分水器:森威尔分集水器3、主要辅材:丹麦格澜温控器、法宁格保温板、格兰富水泵和镜面反射膜4、锅炉:菲斯曼B2HA60KW 原装进口冷凝壁挂炉
三【施工现场流程】
1、设计方案(附设计图一份)
各楼层采暖区域面积及需求
楼号及楼层
各区域功能
采暖面积
4号楼三楼
儿童活动区+游泳池
750㎡
5号楼一楼
自由阅读区
400㎡


5号楼二楼
办公区
200㎡
摄影棚
80㎡
儿童乐高室
50㎡
儿童跆拳道
375㎡
儿童舞蹈室
120㎡
休息室
75㎡


5号楼三楼
西餐厅DIY
150㎡
射箭区
150㎡
娱乐区
150㎡
DJ点播台
150㎡
演奏区
150㎡
6号楼三楼
瑜伽房
300㎡







2、资质荣誉:


3、材料储备


4、定位及开槽


5、管道安装
    先检查管材及配件的质量,根据图纸尺寸,结合实际尺寸进行安装,本工程主管采用保利PP-R管为主管道热熔,地暖采用德国Kermi五层阻氧管PE-RT盘管, 根据设计图,水电交接,确定炉子、分水器位置,并标出相应位置。严格按图施工。
施工流程图
室内塑料排水管道安装的允许偏差和检验方法
一 期 地 暖 铺 设
材料的堆放
分水器的安装
铺设保温板反射膜
地暖盘管
二期安装调试
炉子温控的安装
    菲斯曼B2HA60KW不锈钢管连接