一、项目概况:
项目位于苏州通安镇某工厂的领导宿舍楼,上下三层,地暖合同面积为750㎡,最后实际铺设面积约800㎡。
二、热源主机:
主机采用斯图华纳的空气源热泵模块机组,制热量115KW。主机一共有6个压缩机,会根据热量的需求来启动压缩机的数量,以节约能源消耗。
三、其他材料介绍:
1、循环泵:采用丹麦格兰富,带变频器。
2、地暖管:采用上海保利,pe-xb材质,管径dn20*2.0,一楼铺设间距15CM,二楼和三楼铺设间距20CM。
3、主管:采用公元,管径分别为:PPR63管、PPR50管、PPR32管。
4、分集水器:采用浙江巨帆,铜质智能型。
5、保温板:采用上海杰瑞XPS挤塑板,红色优质,容重≥36kg/m³。
6、反射膜:采用上海杰瑞PET镜面反射膜。
7、钢丝网:采用河北安平产的镀锌电焊网。
8、卡钉:采用河北金明塑料卡钉。
9、压差旁通阀:丹佛斯dn25型。
工厂宿舍楼
主机放在四楼楼顶
保温板、反射膜、卡钉、地暖管道
首先铺设地暖保温板
其次铺设地暖反射膜
第三铺设地暖钢丝网
最上面是地暖管道铺设
最后主机安装及运行调试,供回水温差保持在5度或以内。



这是一个月的用电量,7762度,平摊到每平米约10度/月。如果家里实际铺设地暖面积为100㎡,则对应房子的建筑面积约为140-150㎡,也就是这么大房子每个月仅用1000度电,如果按照0.8元每度计算,也就是800元的采暖费,相对于燃气壁挂炉带地暖来说,使用费节省一半以上。