项目名称:温州中心C1-2107 项目服务人:昝天乐 电 话:15888601745 一、项目概述: 该项目位于温州鹿城区滨江七都岛,项目名称为温州中心C1-210,其套内面积约为170平方米,共二层,分别一层、二层功能区域主要为:客厅、主卧、次卧、餐厅、休闲区等,本项目主要设计全屋舒适系统解决方案。 项目照片 二、方案设计依据: (1).《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 (2).《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 (3).《风冷热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005 (4).《低温辐射地板采暖设计规范》 (6). 客户提供的设计要求 (7). 客户提供相关图纸资料 (8). 配套设备厂家的样本说明 三、设计参数说明: 1、浙江温州地区段气候数据 A、夏季空气调节室外计算干球温度:32.8℃ B、夏季空气调节室外计算湿球温度28.7℃ C、冬季空气调节室外计算相对湿度(最冷月月平均相对湿度) 75% 冬季计算干球温度:1℃ D、大气压力: 冬季 pd=102.35kPa 夏季 px=100.55kPa 2、空调房间的设计条件:经济舒适性空调; 3、本项目空调建筑总面积及空调负荷另见下表计算书。 4、空调系统设计运行工况; 夏季:室外温度40℃,室内温度保持24—28℃; 冬季:室外温度2℃,室内温度保持20—22℃。 5、 室内空调系统其施工标准按图纸说明和采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003执行。 6、 本项目推荐的方案中主机使用风冷热泵水冷家用中央空调(冷暖型),应用冷冻水系统,冷热交换以水为媒介,符合节能、健康及环保的要求,受到国内外的普遍认可。 四、客户需求及可行性方案说明: 1、根据客户对住宅的用途和需求,需要对全屋进行冷、暖、风、水四个板块的需求,针对此,我们采用以水为媒介的系统及空气处理等解决方案,让家拥有舒适的温湿度,新鲜洁净的空气,干净的生活用水品质,智能化简单的应用操作系统。 方案说明: 冷热系统板块:全屋冷热源采用欧特斯风冷热泵主机,末端采用地面辐射末端+欧特斯风机盘管对流末端根据以上系统综合解决用户对健康智慧家的需求。 五、系统配置方案设计说明: 系统概述: 根据用户需求和装饰方面结合,住宅套内面积为170㎡,共两层,本用户住宅健康智慧系统说明如下: 1、冷热系统设计说明:欧特斯风冷热泵主机ZGR-16IPADBP一台,室内机共6台,二楼卧室木地板装饰地面,采用美国保利分水器+伟星地暖管Φ32管径湿式铺设,一层客厅瓷砖装饰地面,采用美国保利分水器+Φ32管径湿法铺设 2、智能控制系统:采用ABB智能化模块和面板,结合暖通系统控制为一体的方式,系统采用KNX总线控制方式,解决传统智能化掉线和滞后等不好体验,智能化进行场景化应用,,可本地或远程控制,让用户更加简单操作使用全屋系统。 技术要点:本系统设计一个冷热源解决两种不同末端,由于辐射末端和空气对流末端设计工况不一样,因此在水力输配平衡这一方面考虑系统的水力耦合情况,考虑热源为空气源热泵,系统水容量有限,设备冬季化霜及能量分配等问题,针对此情况,系统的水力输配设计为二次输配系统结合缓冲水箱做调配,辐射末端保证地面辐射供热工况采用二次输配系统,对流末端考虑兼顾系统制冷辅助除湿,采用一次输配系统;系统控制采用PLC控制器,根据室内的温湿度传感器的采集状况点和末端负荷的变化,从而调节比例积分三通阀(带阀状态反馈)的开阀度,调节系统的水温,保证末端供冷供热效果,新风除湿系统结合室内温湿度需求做联合控制,全屋系统全部采用智能化做整体式控制,室内各区域一个面板解决房间的智能灯光、窗帘、空调、采暖、新风、除湿等系统,让室内墙上简单大气美观,全屋系统做好智慧控制需求。 六、项目设计方案说明: 1、空调平面布置图 2、采暖平面布置图 3、冷热系统原理图 4、智能化控制原理图 七、施工安装工艺节点: 1、材料进场摆放; 2、室内空调末端节点施工 3.地暖现场施工图片 4、室外水系统设备节点施工; 5、室内风口检修口新风口节点施工; 八、公司简介: 温州德乐暖通经贸有限公司是一家致力于打造舒适家居的专业公司,拥有专业的设计团队和销售团队,以及专业的售后安装团队。经过多年来团队齐心协力的打拼,其在业界创造了优良的口碑,得到广大消费者的一致好评。 德乐暖通技术力量雄厚,装备精良,配套齐全, 水、中央采暖、中央新风、中央除湿、中央除尘各领 域皆具有丰富安装施工经验的专业公司。 咨询合作:昝天乐 15888601745 |