舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1937|回复: 0

洁风科技--德国沃乐夫新风系统设计解析

[复制链接]
发表于 2021-1-19 09:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

项目地址:河南省洛阳市开元大道大曌国际二期
使用机型:德国沃乐夫进口CWL-450柜式新风
套内面积:120㎡,三室两厅,开放式厨房。
新风设计师:蒋工
施工:蒋工及团队
项目户型图:
客户情况及需求:
男业主今年25岁,此为婚房,明年结婚,右上方为儿童房,左上方为父母房。后年考虑生孩子,所以主卧后期可能会是3个人,3-5年后,孩子独立会有奶奶或者母亲陪着哄入睡。业主无抽烟习惯。
室内全屋木地板,不喜欢在夏季高温和冬季供热时出现明显的室内异味,其中包含:甲醛、小孩的尿布、玩具、脏衣物等产生的异味。
物业要求不让打过多的孔,还要考虑空调及水路走顶的空洞。
设计数据:
设计思路:
换气次数按1.5次设计,充分保证室内空气的洁净度。优先保证每个卧室独立房间人数的新风量(30m³/人),取两个参数的最大值设计。
这时候会发现如果在满足卧室的情况下,客厅的新风量会偏小,不能满足换气次数的需求。但是可以保证人数的最低新风量标准。
蒋工认为,人常待的区域为卧室,客厅的新风为辅助,必须优先满足常待区域卧室。
而且客餐厅为空气污浊区域,卧室为净区。考虑负排风压为主。
根据设计需求,需采用500风量吊顶机,设备孔径为200mm,物业不允许打孔超过100,吊顶机直接PASS。
所以采用柜式机,南阳台阳台玻璃打孔取风。取风位置也是最佳,无卫生间及厨房排风、排烟污染。业主阳台不做砌墙处理,需要考虑做支架固定新风主机设备。
本项目采用集中排风
有用户说,新风不是每个房间有送有排好吗?
其实不并不然。
只有合理的气流组织设计,才可以保证室内的空气洁净度。
如果才有分室送排,必须保证该卧室的送风量>排风量
污浊区域的异味排放也会很慢,甚至可能出现污浊空气通过个别卧室排风的风量较大渗入到卧室。
再说承重安全,有的房间需要多个送风和排风,外加空调管道,可能一道梁就要打4-5个83孔,这对承重结构影响是非常大的,除非物业同意允许。
设计方案图纸如下:
设计时配合了空调的风口及空调管道、装饰美观,尽量做到无风口设计。最终全屋仅看到3个送排风口。
主机设备介绍:
德国沃乐夫进口CWL-450新风主机
EC无刷直流电机可以很好增加静压值及降噪
主机设计4档风量,档位可任意设定,每次调节±5m³风量为单位
目前市场的风量自适应功能以风机转速电阻感应为主,沃乐夫采用更精准的风压感应。
真正的做到可随管道阻力而变化。
德国被动房认证,漏风率低于1.54%,高分子显热交换器,真正可任意水洗。非纸质交换芯可比。
全机身EPP降噪保温,外加春秋季智能旁通,延长热交换芯清洗时间。
独有的预支电加热功能,防止冬季进风温度过低造成的结冰及送风温度过低。
施工材料及现场管理:
新风管道采用蚂蚁环境全新塑料PE管道及专用新风吊卡和固定卡
分风箱采用定制1分10静压分风箱,做工精细,箱体较大,可起到充分的消音分配作用。
施工工具:
德国喜利得TE6a-36v锂电电锤
国产腾亚GSN50锂电瓦斯枪
美国米沃奇2470锂电管剪
美国米沃奇2553锂电手电钻
美国米沃奇2504锂电电批
德国喜利得PS50钢筋探测仪
施工打孔前,使用钢筋探测检测钢筋位置
放线固定吊卡
下面开始布置管道,固定吊卡及信号线线管
最后完工施工照片
最终实测新风数据
得风量427m³,得风率94%。验收合格。
蒋工一直认为,做事一定要看态度。选择暖通公司或者个人也是这样。在暖通零售这个行业,能够踏实沉下来心来做事的人少之又少。可以放下浮躁,好好学习产品,跑工地研究施工工艺材料的更少,学习专业知识的少之又少。但是这个市场就是这样,劣币驱逐良币。客户也更多相信嘴上能说的,或者低价竞争的。
洁风公司
全面向全国客户开放,寻找想要真正拥有新风系统并认可洁风理念的客户。洁风公司经过这几年不断摸索总结,已经拥有完善的设计 ,施工,工艺,验收售后等成熟的管理模式。洁风公司设计理念,风量,噪音的控制等都力求做到极致。
洁风公司的目的是:
让全国任何地区,对美好的品质生活追求向往的客户,都能有公平选择高品质新风系统的机会!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则