舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1754|回复: 0

浙江安一家杭州十里风荷开利二联供系统案例

[复制链接]
发表于 2021-1-19 09:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计思路
空调部分:
    根据客户房间户型情况及客户需求舒适、安静、节能、环保、节省空间的要求。
    我们建议用户采用一套开利MinVWV中央空调
开利MinVWV机组采用对大气臭氧层无任何破坏作用的无氯制冷剂HFC-410A,同侧进出水,整体结构紧凑,可以节省宝贵的室外占地空间。室内机设计温度22~24℃,室内机风口采用风管式,直吹式等多种形式,满足用户不同需求,配合机组的温度波动控制,使在每个房间享受适宜的温度。提供静音型设计的直流无刷风机盘管,大大节约系统能耗的同时,享受宁静的环境。

中央空调设备配置表
序号
楼层
区域
面积
单位冷负荷
总冷负荷
室内机组型号
数量
实际冷负荷
m2
W/m2
W
W
1
一层
会客厅
45.0
280
12600
42CT00630U
2
12600
2
厨房+餐厅
20.7
280
5796
42CT00630U
1
6300
3
卧室
14.3
240
3432
42CT00430U
1
4300
4
二层
主卧
25.0
240
6000
42CT00630U
1
6300
5
次卧
17.1
240
4104
42CT00530U
1
5300
6
书房
11.0
240
2640
42CT00330U
1
3300
合计
133.1

34572

7
38100
主机性能参数
  
规格型号
  
类型
数量
制冷量(KW)
制热量(KW))
制冷输入功率(KW)
制热输入功率(KW)
尺寸
  (宽*深*高)
噪音dB(A)
30RQV025H9
变频侧排风
1
25.2
27.7
8.2
9.1
995*450*1510
50-60












空调户型配置设计图稿:

图1:一层中央空调平面布置图


图2:二层中央空调平面布置图

中央采暖系统设计方案:
开利minVWV机组作为系统热源相比传统燃气锅炉作为系统热源有节省设备采购费用、节约后期使用费用的优势。本方案采用地板辐射供暖,使室内地面保持干燥,消除了散热设备和管道积尘对室内微气候的影响,室温沿高度呈负梯度分布,即室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,符合了“温足凉顶”的健身理论,从而改善了人体血液循环, 促进了新陈代谢,提高了人体的舒适感。
开利空调地暖二合一线控器,实现房间分室分控、按需启动的用户个性化需求。地面管道50mm盘管间距铺装,保证地面温度更均匀及时升温。
中央采暖系统配置表
序号
楼层
区域
面积
单位热负荷
总负荷
管道数
管间距
散热器/分水器
m2
W/m2
W
mm
1
一层
会客厅+过道
50.0
150
7500
4
50
6+6
2
厨房+餐厅
15.0
150
2250
1
3
客卧
13.0
150
1950
1
4
二层
主卧
23.0
150
3450
2
4+4
5
次卧
14.0
150
2100
1
6
书房
15.0
150
2250
1
合计
130

19500
10



中央采暖系统设计图稿:
图1:一层中央采暖平面布置图

图2:二层中央采暖平面布置图

工地实拍 · 中央空调:

图1:风盘放样定位

图2:分集水器放样定位

图3:线控器开关定位

图4:设备材料堆放








工地实拍 · 管道

多管路合理分布



工地实拍 · 空调外机

外机保压






工地实拍 · 采暖系统
分集水器防冷水







分集水器防尘保护

在分集水器附近的地暖管排列比较密集的部分,地暖管外需要套保温

地暖铺设
安装工艺总结:
1、内机吊装,无倾斜、吊杆垂直、不摇晃,双螺母工艺固定稳固。
2、水管布设,高度精准,横平竖直。
3、保温整体不留白,完整美观。
4、控制线逻辑明确,不串线。
5、分集水器固定及连接符合安装要求。
6、采暖铺管位置按图施工,注水压力测试无漏水现象。
7、外机内机连接后系统运行无异常

水机二联供系统在规范化、标准化安装下,达成舒适、安静、节能、环保、节省空间的客户需求。

品牌简介
“安心、专一、到家”是安一家多年坚守的服务理念。旗下的安一家(杭州)机电安装服务有限公司拥有让人安心的暖通二联供设计、专一的施工安装团队、服务到家的售后保障。
承接水机二联供、中央空调、中央新风中央净水、中央热水设计施工业务。
咨询联系人:曾杰  电话:187 5888 8632
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表