甘肃欧特斯——张掖通航产业园供暖设备采购及安装项目

[复制链接]
发表于 2021-1-19 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目名称:张掖通航产业园孵化厂房供暖设备采购及安装项目
项目户型:四间厂房
采暖面积:四间厂房*7200㎡=28800㎡
项目地址:甘肃省张掖市临泽县通航产业园区
采暖方式:暖风
项目位于甘肃省张掖市临泽县。项目为生产车间,共四间,因需要冬季取暖。为了响应国家节能减排政策,计划采用绿色节能设备作为热源。通过合理布局,优化控制从而达到能源综合利用,节能降耗的目的,采用超低温空气能热泵系统解决生产车间冬季采暖需求。
建筑结构形式:钢结构;长宽高(m):150*48*10,长宽均为轴线尺寸,高度指檐口高度;墙体、屋面为复合夹芯板,保温材料为100mm玻璃丝绵;窗户占墙体面积的30%,窗户为节能窗;要求供暖温度12-15℃;采用射流风柜供暖,立柱间距7.2m,射流风柜安装在两侧。
二.设计原则
在国家政策大力提倡建设安全、环保、节能社会的大环境中,本着节约投资、为用户创造最佳安全、高效、节能、方便、全天候无污染的热水工程为原则。采用中广欧特斯空气能制热+制冷。其优点是:
1)水电分离,安全可靠;
2)实现零污染物排放;
3)全天候智能化控制,无需人工看护。
通过对比,我们设计选择空气源热泵采暖系统,具有高效节能的显著特点。同时,其占地面积小,不受季节天气情况的影响,产热量稳定。
三.设计依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736—2012;
2.《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ 142-2012;
3.《城镇供热管网设计规范》 CJJ 34-2010;
4.《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》 DBJ01—605--2000 ;
5.《居住建筑节能设计标准》DBJ 11—602-2006 ;
6.《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
7.《实用供热空调设计手册》 2008第二版 ;
8.《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调●动力》 2009年版
四.设计参数
张掖属大陆性气候,气候特点是干燥,年平均气温6℃,一月份最冷,7月份最热。
张掖市冬天最冷是在1月,1月份日均最低温度为-18℃,历史最低温度为-27℃,夏季最热是在7月份,7月日均最高气温为31℃,历史最高温度为39℃
2018年极端温度持续时间为3-4天,因车间主要在白天使用,夜间使用较少,设计采暖需求时以满足日均最低温度为-17℃为设计依据。
五.客户需求及方案设计
通航产业园孵化车间主要用于飞机组装维修,发热设备忽略不计。室内温度要求不低于12℃,主要用于冬季供暖,夏季无制冷需求。
工业园孵化车间长150米,宽45米,高10米,经计算,屋面面积7920m²,墙体面积2772m²,经观察外墙材料与屋面材料相同,面积合计:10692m²。
窗户占墙体面积的30%,窗户为节能窗,面积约1188m²,传热系数为2.6w/m².k;车间排风情况:根据实地踏勘情况,车间无专用排风设备;
车间内是否有其他热源:车间没有其他热源;
车间内人员情况(数量):25-35人;
车间内设备高度:设备高度2.5米之内;
车间内供暖是工艺需求还是人员供暖需求:人员供暖需求;车间内为混凝土地坪,有车辆驶入;车间内没有吊机。
六.系统配置说明
6.1 室外热源
-17℃为室外设计温度,为维持工业园孵化车间内温度15℃,单个孵化厂房总负荷为866.62KW,热指标则为:866.62KW×1000÷7200m²=120.3W/m²。根据中广欧特斯商用二联供机组特性,在出水温度45℃,室外环境温度-17℃时,单机制热量约为75.7KW,则需主机数量为:
866.62KW/75.7KW=11.44台,取整数数量为12台;
当室外计算温度为-17℃,室内设计温度为12℃时,利用上述计算方法,可得到则所需机组数量为:
783.9KW/75.7KW=10.35台,取整为11台。
四座车间,共计需要型号为ZGR-150IIAD低温二联供机组44台可满足招标文件要求。
综上所述,在室外温度-17℃时,选用型号为ZGR-150IIAD的中广欧特斯商用二联供44台,即可满足车间内最低温度12℃的要求。采用远程控制系统,利用中广欧特斯工业云平台,实施监控运行状态。
下图表为型号为ZGR-150IIAD商用二联供机组COP曲线图、制热性能曲线图以及在不同工况下详细的制热参数。
图片1.png 图片2.png
6.2室内末端选型
由于建筑采暖热负荷和制冷冷负荷差距较大,在选择室内末端设备时分别计算采暖及制冷所需要的末端设备数量,且以数量多的为准。
根据现场情况可以得知,立柱间距7.5米(150/7.5=20根,取20根为安装射流风柜的参考标准)末端设备通过支架安装于立柱侧,末端设备选择射流风机。
射流风柜与风机盘管加新风系统及单元式空调器相比,它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点,尤其适合商场、展览馆、机场等大空间、大人流量的系统。
序号
建筑用途及设计指标
射流风柜型号
单台设备额定供热量(KW)
单台设备额定制冷量(KW)
正补偿K
采暖计算数量(台)
安装数量(台)
制冷计算数量(台)
安装数量(台)
1
建筑采暖热负荷(KW)
783.9
GDP040(6排)
47.2
30.1
1.4
23.25
26
备注:考虑到管道长度、管道走向等因素的影响,给以热、冷负荷正补偿。
结论:我方使用24台GDP040(6排)型号的射流风机,分别悬挂于立柱侧,每侧立柱悬挂一台设备,每侧安装数量为13台,安装高度为5米。
6.3室内及室外管道
单台GDP040(6排)型号的空气处理机组流量为1.43L/s,即5.148m³/h
热镀锌钢管流量一览表
水系统水管规格数量统计(闭式流量)
L≤7.0m³
L≤15m³
L≤25m³
L≤40m³
L≤66m³
L≤102m³
L≤205m³
L≤320m³
L≤510m³
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
D219*6
D273*7
D325*8
室内循环管路管径一览表
序号
机组规格
单台机组流量
(m³/h)
机组数量
(台)
流量小计
(m³/h)
热镀锌钢管规格
1
GDP040(6排)
5.148
2
10.296
DN65
2
GDP040(6排)
5.148
4
20.592
DN80
3
GDP040(6排)
5.148
6
30.888
DN100
4
GDP040(6排)
5.148
8
41.184
DN100
5
GDP040(6排)
5.148
10
51.48
DN125
6
GDP040(6排)
5.148
12
61.776
DN125
7
GDP040(6排)
5.148
14
72.072
DN125
8
GDP040(6排)
5.148
16
82.368
DN125
9
GDP040(6排)
5.148
18
92.664
DN150
10
GDP040(6排)
5.148
20
102.96
DN150
11
GDP040(6排)
5.148
22
113.256
DN200
12
GDP040(6排)
5.148
24
123.552
DN200
13
GDP040(6排)
5.148
26
133.848
DN200
室外主机循环管路选型计算
序号
机组规格
单台机组流量
(m³/h)
机组数量
(台)
流量小计
(m³/h)
热镀锌钢管
规格
1
ZGR-150ⅡAD
23.4
1
23.4
80
2
ZGR-150ⅡAD
23.4
2
46.8
125
3
ZGR-150ⅡAD
23.4
3
70.2
150
4
ZGR-150ⅡAD
23.4
4
93.6
150
5
ZGR-150ⅡAD
23.4
5
117
200
6
ZGR-150ⅡAD
23.4
6
140.4
200
7
ZGR-150ⅡAD
23.4
7
163.8
200
8
ZGR-150ⅡAD
23.4
8
187.2
200
9
ZGR-150ⅡAD
23.4
9
210.6
D219*6
10
ZGR-150ⅡAD
23.4
10
234
D219*6
11
ZGR-150ⅡAD
23.4
11
257.4
D273*9
6.4运行维护保障
对采购人要求设备两年内运行期间自主运营要求,我方全部响应,并制定相关维护保养计划,按照月度、季度、年度三级保养措施对系统进行全面保养。
系统维护保养是保证系统安全高效运行,提高热交换效率,减少电能消耗,达到高效、节能、延长系统使用寿命、减少故障率、节约维修费用的目的。具体内容如下:
远程控制系统
图片3-1.png
中广欧特斯远程控制中心
采暖设备远程监测系统基于中广电器的物联平台解决方案构建,可实现云端的设备远程连接功能,可实时获取设备的状态和数据,远程访问和控制,便于智能手机或其它应用程序能够访问和控制它。
6.4.1.系统优点
超高的可靠性和性能:可实现百万级的并发设备接入,处理高并发请求和极短的延时时间。
安全性:全过程网银级安全保护机制,国际安全机构认证。
产品数据分析与学习:通过持续的采集硬件产品、用户数据以及机器学习,让更产品智能。
6.4.2 通讯方式
设备通过GPRS通讯方式接入远程监控平台,不受地理位置影响,接入更方便,适合取暖项目的需求。
6.4.3 多系统监测平台
监控系统同时提供2种系统监测平台,可同时满足厂家、用户的需求:
1)提供基于WEB的远程监测平台,用户可以通过远程监测平台全面监测和掌握设备运行情况;
2)为用户提供基于手机APP的远程监测平台,让用户实时监测系统运行情况;
3)设备厂家可以实现对所有设备的监测,为用户提供更加及时有效的服务。
6.4.6 系统架构
图片4.png

远程监测系统架构图
6.4.5 远程模块实物图
图片5.png
6.4.6系统接线图(能够实时传输供、回水温度、故障信息和运行状态)
图片6.png
6.4.7.监测平台功能
远程监测平台采用WEB形式,该系统可以在任何一台联网的电脑上运行,可以实现以下功能:
1)开机、关机显示;
2)开机、关机设定;
3)出水、回水温度的实时监测;
4)出水、回水温度采集存储并生成曲线;
5)回水温度的设定;
6)故障指示。
7)设备和用户的关联。
7.设计图纸
图片7.png
设计说明
图片8.png
室内安装立面示意图
图片9.png
射流风柜布置图
图片10.png
电缆桥架布置图1
图片11.png
电缆桥架布置图2
图片12.png
室外热源系统图及说明
.施工安装
图片13.png
图片14.png
主机进场及安装
图片15.png
水泵进场及安装
图片16.png
管道耗材进场
图片17.png 图片18.png
[size=18.6667px]保温材料进场
图片19.png
电缆线进场
图片21.png       图片20.png
管道及电缆桥架安装

图片22.png
图片23.png
图片24.png 图片25.png
管道保温处理


公司名称:甘肃欧特斯新能源有限公司
主营范围:空气源热泵热水、空气源热泵采暖、中央空调、中央净水、中央新风等舒适家具产品的设计及施工
联系人:张华利  电话:19993639111




发表于 2021-1-19 17:27:13 | 显示全部楼层
施工过程描述在完整就更好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-20 13:20:50 | 显示全部楼层
不望祁连山顶雪,错把张掖当江南。