中国移动(河南郑州高新区)数据中心
一期工程机电一阶段工程机电施工
图片1.jpg
项目名称:中国移动(河南郑州高新区)数据中心一期工程机电一阶段工程机电施工
施工单位中徽机电科技股份有限公司
项目服务人:孙杰
一、工程概况
本工程位于郑州市高新区七叶路以西、梧桐街以北、黄栌路以东、杜英街以南,总建筑面积约24403.3㎡,其中B02机房楼建筑面积约19900.3m2,建筑层数地上四层,局部地下一层,建筑主要功能主要为数据机房、电力电池室、高低压配电室、制冷机房等,建筑高度20.80m
图片2.jpg
C02动力中心建筑面积约4503m2,建筑层数地上二层,局部地下一层,建筑主要功能为油机房、高低压配电室等,建筑高度14.10m
图片3.jpg
机电施工包含空调冷源施工、空调末端施工、柴油发电机组安装降噪等。本工程含二个分部,通风与空调分部、建筑电气分部。
    项目主要机电设备为10KV高压离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、多联机中央空调、水泵、板式换热器、集水器、分水器、水处理设备、冷却塔、蓄冷罐、柴油发电机、配电柜等。
项目实际开工日期:2018616
项目实际竣工日期:20181112
合同工期:150日历天
质量要求:合格,配合主体项目获得中州杯
二、工程特点难点
1、本项目为数据中心机电施工项目,综合性较强,专业性较高,整体安装要求质量高。我公司承接了多个数据中心项目,积累了大量项目施工及管理经验,为项目的顺利验收提供了保障。
2、暖通机房空间较小,设备管线排布难度高,本机电安装的核心部位是项目暖通机房,机房有冷水机组、水泵等各类设备及管道,机房空间较小,项目团队在施工前对设备及管线进行多次排布,施工过程中严格把控,精益求精,使机房设备及管线排列整齐。
3、项目过道空间狭小、管道多,项目团队在施工过程中利用三维模拟技术对走道管线进行模拟,施工管道标高达到理想的水平,走道管线排布整齐。
图片4.jpg
图:项目过道施工
4、本项目使用装配式成品支吊架与固定支架结合技术,让错综复杂的各类管路减少空间矛盾,后期维护方便,也有效的节材节能
图片5.jpg
图:装配式成品支吊架与固定支架结合技术
5、系统联合调试难度较高,项目团队提前收集各项设备技术参数,仔细研究设计图纸和设备性能,制定完善的项目调试方案,设备生产厂家参与调试并现场指导,与技术人员一道对调试数据进行分析对比,确定最佳的设备运行参数。
三、工程技术创新
1、工业化成品支吊架技术《建筑业10项新技术(2017版)6机电安装工程技术6.4工业化成品支吊架技术》,项目支架采用装配式支吊架与固定支架结合技术,支架牢固美观;
2、机电消声减震综合施工技术《建筑业10项新技术(2017版)6机电安装工程技术6.10机电消声减震综合施工技术》,对机电系统进行消声减振设计、选用低噪、低振设备(设施)、改变或阻断噪声与振动的传播路径以及引入主动式消声抗振工艺等;
3、金属矩形风管薄钢板法兰连接技术《建筑业10项新技术(2017版)6机电安装工程技术6.8 金属风管预制安装施工技术6.8.1 金属矩形风管薄钢板法兰连接技术》,具有工艺先进、产品质量稳定,制作安装生产效率高,成型质量好的特点。
4、多联机施工用的我公司实用新型专利证书《ZL2013 2 0442093.4》的铜管加工刀具,本刀具可以加工多种直径不同的铜管且铜管加工面平整,为项目多联机安装提供的便利;
图片6.jpg
图:我公司实用新型专利证书
5、本项目的水处理使用广谱感应水处理设备,是新型水处理设备,具有很好的阻垢、抑菌、缓蚀作用,且比传统设备节能;
图片7.jpg
图:项目中使用的广谱感应水处理设备
6、本项目使用的冷凝器胶球自动在线清洗装置,自动在线清洗系统,不需停机即可清洗,比传统技术高效节能
图片8.jpg
图:冷凝器胶球自动在线清洗装置
四、工程节能减排措施
(一)、工程节能措施
1. 冷水机组、水泵、冷却塔等设备选用节能型产品,冷水机组能效比应满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的要求。
2. 空调水管道采取保温措施,保温层厚度满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015要求。
3. 空调冷冻水系统设计为一次泵变流量系统。
4. 空调冷冻水设计供回水温度14/19℃,提高冷水机组的制冷效率,减少加湿和除湿能耗。
5. 空调系统在环境气温较低时可以实现部分自由冷却和完全自由冷却两种模式运行。
6. 空调水泵、冷却塔风机使用变频技术,降低部分负荷时设备能耗。
(二)、 施工节能措施
1)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。
2)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。
3)项目使用装配式支吊架与固定支架综合技术,减少了现场焊接、防腐工艺,有效地实现了节能减排;
4)机电安装可采用节电型机械设备,选用逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。
5)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。
6)尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围;电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
五、工程创优策划与实施
1、项目创优目标:中国安装工程优质奖、配合主体单位获得中州杯、中国安装工程优质奖。
2、施工过程控制:
A.坚持以样板指导施工,样板完成后,会同有关人员进行验收。
B.为攻克施工过程中可能出现的重难点工艺、提高安装过程工艺质量,项目部在组建之初便成立了“施工质量控制QC小组”,为后续的施工质量提供了可靠的支撑。
C.坚持“三检”制;
D.劳务人员持证上岗;
E.对工序工程中成品、半成品,制定保护措施;
3、项目资料种类齐全、分类合理、装订整齐、查找方便;资料填写规范、可追溯性强;
4、细部创优实施
A.管道弯头保温:控制要点:放样、下料、接缝朝向,所有接缝用专用胶水粘接牢固、粘贴接缝放在弯头内侧。
B.弯头处保温保护层:控制要点:虾弯组拼节数、咬口、接缝,虾弯过渡平滑,接缝咬口严密无折邹;
C.管道及设备标识:清晰可见;
D.设备减震基础:水泵等设备采用橡胶减震基础,减震效果好;
六、工程质量亮点
分水器保温保护层整齐划一、工艺精良
图片9.jpg
蓄冷罐安装牢固、外形美观
图片10.jpg
降噪百叶安装规范、美观、降噪效果好
图片11.jpg
多台多联机室内机面板在同一直线安装
图片12.jpg
柴油发电机成列安装,排布整齐
图片13.jpg
走道管道排布有序
图片14.jpg
水泵接地可靠、规范
图片15.jpg
机房设备与管道布局合理,施工规范
图片16.jpg
七、工程获奖情况
12020630日获得安徽省安装工程优质奖
图片17.jpg
图片18.jpg
图片19.jpg
220206月河南省优质工程奖“中州杯”
图片20.jpg
图片21.jpg
图片22.jpg
32019-2020年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星)
图片23.jpg
图片24.jpg
八、工程社会效益
1、工程产能、系统功能、节能环保等各项指标均达到设计、工艺和规定的要求,且申报工程投资成本、施工成本等得到有效管控
2、绿色节能,本项目从设计及施工阶段均体现了绿色节能;
3、推广了新技术,成品支吊架等多项机电新技术。