2. 工程地址:绿城桃源小镇;
三.项目概况本案
桃源小镇为一套大平层项目,本案旨在提供该户型样板的空调
制冷方案和地热
采暖方案。该户型,总空调面积约137㎡,地热采暖面积约为148㎡,在空调选用上要求满足两个方面:一是必须满足生活中的舒适性的需求,二是应当配合装修上的美观高雅的要求。根据建筑结构特点及各生活区对空调负荷的不同需求,在确定空调方案时,重点考虑了以下几个方面:
1、充分满足各空调区域的使用要求:餐厅和客厅部分空调负荷为220-250W/㎡,卧室和书房空调负荷为200W/㎡,并使实际负荷量大于标准符合;
2、充分考虑朝向、建筑材料(玻璃、墙体)、地下层和地上层对空调使用效果的影响;
3、充分人员流动性、使用比率对空调性能和使用效果的影响;
4、考虑到初投资、运行费用、管理维护等因素;
5、不影响建筑物外部的美观,室内机吊顶暗装,室外机放置于装潢指定位置;
6、合理布置室内机,避免空调风直对着人吹造成的不适感,并配合装修达到美观、高雅的室内装修效果;
7、配以约克低噪音风机盘管和风冷
热泵空调室外机组,运行宁静;
8、设计合理的同时使用率,以节约初投资成本和最大限度发挥约克风冷热泵空调主机的高效率性。
2.设计气象参数夏季空调干球温度 35.7℃ 大气压力1000.5hPa
夏季空调湿球温度 28.5℃
冬季空调干球温度 4℃ 大气压力1020.9hPa
冬季空调相对湿度 70%
3.室内温度设计室内测量工况:夏季设计温度28±2℃
冬季干球温度18±2℃
4.系统设计说明及建议使用的制冷、制热方案本案采用的是约克风冷热泵空调机组作为室外机组,室内部分采用约克高分子材料风机盘管,系统设计上采用空调
地暖二合一的系统设计方式,即地暖和空调采用同一个空调主机(后文将详细介绍此系统的特点)。
建议的系统使用方法:
A、夏季:使用空调制冷, 制冷时请确保地暖侧电动阀门处于关闭状态!全员离开请关闭室内机及主机,建议的关闭顺序为:先关闭主机,后关闭室内机。
B、冬季:使用地热采暖,
较为节能的地热使用方法(建议):使地热处于长期开启状态,如人员(上班)较长时间离开该区域,请将该区域的设定温度调低至15-20℃,无需关闭,人员回到该区域后再将温度调高至所需的温度。
如全员离开时间未超过3天,不建议关闭地热系统。
从冷机状态启动之后经过地面辐射达到采暖需求大约需要8 - 10小时。
C、过度季节:建议使用空调制冷或制热,满足使用需求,不建议开启地热。
5.设计依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002
《 辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
《简明供热设计手册》
《2009 新措施暖通空调动力》
《实用供热空调设计手册》
1. 材料进场
材料设备进场及施工,由工程中心工程调度提前12小时通知业主签收主设备,确认主设备品牌及型号、材料。进行书面文件签字确认
2. 防尘保护
用保护膜把整个机器都包裹起来。因中央空调是在装修前期的安装,包裹好后面施工产生的扬尘不会进入到机器里,从而避免扬尘进入影响使用。
3、吊装内机
吊装内机,这里只要注意三个点就可以避免后续问题:
①、内机离房顶距离不得小于1 公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
②、有装提升水泵情况下,内机必须加装内机减震垫。
③、无提升水泵情况下,内机要确保1公分的坡度,有利于排水畅通。
4、冷凝水管的安装
①、冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
②、如冷凝水管接到地漏或台盆排污处,需安装防臭阀。
③、安装内机时,每2台室内机不少于一处排气口。
5、外机安装
外机风扇出风口必须在50 公分内,外机后预留15 公分以上距离,确保回风畅通。所有落脚地必须安装减震块,保证外机运转正常。