项目基本信息:
1. 项目名称:福临广场2栋
2. 施工面积:130平方大平层
3. 设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司
4. 施工内容:低温辐射采暖系统+中央空调主机及末端+全热交换新风系统
项目平面图:

设计依据及参数
   1.设计依据:
    1. 客户提供的平面布置图、经现场测量的图纸标记和客户要求。
  2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
  3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
  5.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
  6.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
  7.建设单位对本工程的功能要求。
  8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
l 设计及施工总说明:
u 中央空调系统选型(空调设计参数:进回水温差在5-6℃):
根据客户需求及实际测量面积对机器进行初步选型:
确认内机型号后对外机进行选型,即 麦克维尔MAC080ER5 一台8P外机,超配10% .
布管方式:采用水利平衡模块(即章鱼式)


和传统方式对比优缺点分析:
优点:无热熔点,减少漏水可能性,水流量分布均衡,效果好。管路排布简单,便捷,施工方便。
缺点:管道布置多,开孔过多,耗材。
主管管径选择:主管采用公元PPR热管DN50×6.9

经水力计算流速及比摩阻均符合要求。(亦可以用公式进行计算)
保温选型:为了杜绝管道冷凝水的产生,风机盘管支管采用华美20MM加厚保温,主管采用30MM加厚保温,穿墙洞出采用发泡剂进行保温处理。
水泵选型:
采用一次二次系统设计,一次泵采用风冷模块标配泵。
二次循环系统分区设泵,流量需求根据采暖系统最大热负荷确定。计算公式如下:
G=0.86Kqmax/C△t

式中:G—— 循环泵流量(t/h)
K—— 安全系数,热水采暖系统取1.05-1.1;
qmax—— 系统最大热负荷(kW);
△t—— 供回水温差(℃)。
C—— 比热容(Kcal/kg℃)
扬程:H扬程=K(H1+H2+H3+H4)
式中:K:安全系数,采暖系统取1.05~1.1
H1:水箱内部阻力mH2o;
H2:管道系统沿程阻力mH2o,
H3:管道系统局部阻力mH2o,
H4:管道系统末端阻力mH2o,
进行大概估算,查得威乐水泵PH-254EH性能曲线符合要求。
中央空调施工设计图:
空调施工照片:

内机双螺母固定
帆布接头及压条
管道走向
管道走向
空调中央集控
排水试验
防尘保护
保温连接紧密
主管走向
空调各支管走向
空调水力平衡模块
管道穿墙均打发泡剂
光芒200L 水箱        
地暖系统设计安装说明:
(设计参数进回水温差不大于10℃)
客户对舒适度要求比较高,鉴于风冷模块机的特点,为用户推荐了纯地暖铺设,由于层高要求,我们采用蘑菇板进行铺设。
² 地暖配置方案:
2-2002)

² 地暖管道及主管管径及走向,分集水器,及二次供热泵的选择。
采用意大利嘉科米尼PERT1216管,曼瑞德的双调节分集水器3路/4路,水泵威乐15-6循环泵 ,主管采用乔治费歇尔2025PB 管。(主管及水泵选型同上)
嘉科米尼R978PE-RT(耐热增强型聚乙烯)管材适用于地暖和制冷的水供应系统。由于这种材料具备较高的柔韧性,使得管材的安装变得非常简单、快捷。使用合成材料的优势除了使用寿命很长,不会出现水垢腐蚀和电化的问题,还包括无需焊接,减少机械连接的使用,这样可以避免长时间会带来的遗漏现象。嘉科米尼R978 PE-RT管材在挤压成型过程中在内部被增设了一层EOVH抗渗氧层,符合DIN4721和DIN4726的标准,在抗渗氧层的作用下,尽管极少量的氧气也不会从外部进到管材内部。
地暖施工CAD图:
地暖施工照片:
分集水器及中央集控
弯管卡
信号线波纹管及主管
盘管固定
主管保温连接紧密
                           
防过热穿保温
   
分集水器防尘保护
边界保温搭接长度
房间局部盘管   

预留衣柜位置

回形盘管

盘管护套管


护套管

铺设挤塑板及镜面反射膜

卧室盘管

客厅地暖及空调

支管固定

餐厅铺设

客餐厅铺设

支管固定及排布


线盒防尘保护
两联供系统图


² 由于空调系统与地暖系统的水流量及扬程需求不同,我选择2个系统分开控制,两联供系统采用缓冲模式进行安装。加一个缓冲水箱增加系统水容量,防止机组制热造成频繁起停。
² 2个水泵采用2组中央集控对水泵进行联动控制
² 水箱型号:光芒200L 搪瓷水箱(3进3出)
u 新风系统
² 机组选型:
考虑到用户冬夏季使用地暖及空调的换气问题,推荐采用曼瑞德全热交换新风系统NET.350。(设计参数:每小时一次的换气量)
新风设计图图:
² 风压及风量的计算及主管的选择:
曼瑞德新风给出的最大风量350m³/h额定风量,实际得风量要小于额定风量,往往只有一半或者三分之二。所以就有了计算风压及得风量的必要。
² 风压等于=局部阻力+沿程阻力+机器损耗压力
沿程阻力=各类型管道长度×比摩阻(相对应管道比摩阻)
局部阻力=各弯头+变径+三通+波纹软管的阻力
参考下图:
经过查表得出机器的压头,查得风机性能曲线得出风机的得风量!
运用相关公式或者软件,重新对自己选型的管道进行核算,看新风风速是否符合要求,若符合即系统可用,若有偏差,适当假装风阀进行微调!
新风施工部分图片:
机组与管道采用软接小于等于20CM
加装风阀调节风量
穿墙均用发泡剂固定
不足之处:
1,地热采用传统一管到底做法,效果没有高效地热来的快!
2.由于开孔问题,新风支管全部是75UPVC管,虽采用风阀,风量比采用110主管稍小!