舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2892|回复: 2

舜隆丰新能源乡墅案例——300平德丰乡村别墅冷暖工程

[复制链接]
发表于 2021-2-23 13:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录


第一章项目概况与简介
一.项目概述
1. 建筑性质
大堤德丰路南新楼,装配或预装结构二层别墅,坐南朝北,总建筑面积:288
2. 简介
一楼商铺二楼为住宅,住宅布局为六室、二厅一厨一卫。
3. 建筑地址
河北省衡水市深州市大堤上镇镇商贸街,位于河北省境内,与保定、邢台的经纬度接近,因此根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015标准确定建筑热工分区为寒冷地区
1 《公共建筑节能设计标准》中对应的建筑热工区分类
4. 建筑结构简述
该建筑为农村自建房,用途为超市,建筑结构为:
墙体为:12cm水泥砖,2cm厚泡沫保温板
墙面为:8mm石膏板+刮白;
楼顶:一层顶部为楼板;


二层顶部结构为轻钢龙骨钢架彩钢瓦10cm厚保温
5. 门窗形式简述
本建筑采用的采用普通铝合金双层中空玻璃。
2 德丰超市建筑外观
6. 装修设计地面、天花材料简述
地面为:普通地砖;
室内天花为:铝合金龙骨、三防石膏板。
7. 建筑节能效果评判
该建筑属于寒冷地区公共建筑B类建筑,节能效果一般
8. 客户要求简述
解决夏季制冷、冬季采暖的需求。
二、设计规范依据
1. 《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》(GB507362012
2. 《使用供热空调设计手册》;
3. 《简明空调设计手册》;
4. 《通风与空调工程施工规范》(GB50738—2011)
5. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)
6. 《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142—2012)
7. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》2009版等
8. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
9. 本工程依据住宅的实际测量数据制图。
三、气象资料与设计要求
1. 当地气象参数
深州市位于河北省东南部,衡水属大陆季风气候区,为温暖半干旱型。气候特点是四季分明,冷暖干湿差异较大。夏季受太平洋副高边缘的偏南气流影响,潮温闷热,降水集中,冬季受西北季风影响,气候干冷,雨雪稀少。年平均气温12.6摄氏度,最冷月(一月)平均气温为—4.1摄氏度,最热(七月)平均气温26.8摄氏度
3 衡水热工气象参数参考01
4 衡水热工气象参数参考表2
2. 相关的设计规范
5 室内采暖设计温度
6 室内设计相关标准
、暖通常识
房间内需要的全热冷负荷统称为全热。全热=显热+潜热
显热:随着潮湿空气温度的变化而吸收或放出的热量
潜热:随着潮湿空气中水蒸气浓度变化有关的热量。
7 潜热与显热的转换示意图
干工况:是指在设备在运行的过程中没有凝结水的出现,设备处在恒定的湿度环境中。
湿工况:是指在设备在运行的过程中有凝结水的出现,设备处在恒定的温度环境中。
对于一个房子来说,尤其是围护结构冷负荷至少70%以上是显热负荷,完全可以采用干工况处理的,大概只有30%左右冷负荷属于潜热负荷,需要湿工况处理。
五、空气调节(空调)要解决的问题
1、温度:更稳定的温度(小温差,送风温差小,送风温度更接近于设定温度)
2、湿度:冬天口不干,夏天人不闷热
3、气流组织:符合空气运行原理提高舒适度
(夏季空调制冷,冷空气下沉;冬季地暖制热,热空气上升)
(更安静:空调制冷安静柔和,地暖制热宁静无噪音)
4、洁净度:更健康(夏季冬季地暖无扬尘)
5、静音:一年四季设备低档风速运转,净中求静。
六、水系统制冷制热舒适度
8 水系统的舒适度
根据舒适度要求以及结合建筑的实际情况,设计的冷暖方案是:空气源热泵冷暖一体系统。“空气源热泵”提供冷、热水源,夏季通过末端风盘降温除湿;冬季地面采暖,达到人体舒适的环境温度和湿度。
是真正的打造芬尼好家生态。
恒温:冬季开启地暖模式,可保证室内 18-20℃夏季开启空调,冷冻水≦10℃)通过“风机盘管”除湿和制冷,可保证室内 24-26℃恒温。系统智能调节,升/降温稳定平缓,无忽冷忽热,夏季无刺骨冷风,冬季不干燥
恒湿:冬季地暖升温除湿,夏季风盘制冷除湿,室内相对湿度 稳定在50%-60%左右,不会造成人体不适
恒静冬季采暖采用地板辐射制热,夏季制冷采用风机盘管制冷,机器运行噪音低,确保了室内安静舒适
在营造较高舒适度的室内环境的同时,同时还要实现以下目标:
节能:该设计方案冬季采用 35℃左右低温热水采暖,夏季采用风机盘管低风速制冷,提高系统冷冻水平均温度,从而实现高温制冷。在实现系统的舒适性和节能性的前提下,首先要确保系统的稳定性和经济性。
稳定性:本系统采用空气源变频热泵主机,可根据使用侧负荷变化自动调整压缩机频率,配合缓冲水箱二次系统的稳定性和地暖良好的热稳定性,系统整体稳定性较高。
经济性:本系统在传统的空气源热泵空调基础上仅仅增加地暖模块设计,一机两用,整体经济性较高。
第二章 负荷计算
1、冷/热指标的确定
9 采暖热指标推荐值
10 空调热指标、冷指标推荐值
本项目的建筑为民用自建房,根据实际的围护结构、保温状况、使用用途,最终确定一层为商店热指标采用120W/㎡,冷指标采用150W/㎡;二层为宾馆热指标采用120W/㎡,冷指标采用100W/㎡。
2、冷/热负荷的计算
根据本住宅的围护结构和保温状况,再加上人体电器等自发热体发热,地暖带热能够满足空内温度16~20℃,围护结构内表换热系数(W/mK)普通外墙的供热系数位常取。围护结构各层材料导热系数可查阅《民用建筑热工设计规范》(GB017993)附录《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736---2012(暖规)第5·1·8条获得冷负荷计算共同热负荷。
一楼总面积130.47㎡,热指标为120W/㎡,冷指标为150W/㎡,制热总需量15.66KW,制冷总需量为19.57KW(注一楼元太阳辐射,门店一般二人值班);二楼为卧室,总面积为157.53㎡,热指标采用120W/㎡,冷指标采用100W/㎡,制热总量为18.9KW,制冷总量为15.76KW。综上整栋建筑的满负荷制热总量为:34.56KW,满负荷制冷总量为:35.33KW。根据用户使用习惯,同开率系数选择0.65,因此正常情况下制热所需功率为22.47KW,制冷所需功率为22.97KW
第三章 相关设备选型
一、风机盘管选型表
1. 本机组设计执行标准GB/T192322003
2. 标准供冷工况:室内外干球/温球(27~19.5),进出水温度(7~12℃);标准供热工况:干球21℃,进出水温度为55℃。
3. 实际供冷工况室内外干球/温球(27-19.9℃)进出水温度(10-15℃)
4.参照业主开启空调的习惯,业主对噪音比较敏感,希望房间降温速度快,所以风盘选型较大,开启时,风盘高速运行,接近设定温度后,抵挡运行。
地暖管铺设间距150mm~200mm,湿法铺设混泥土,供暖水温在30~45℃室内温度,一楼总面积130.47㎡,热指标为120W/㎡,冷指标为150W/㎡,制热总需量15.66KW,制冷总需量为19.57KW,所以一楼选用8102风盘(注一楼元太阳辐射,门店一般二人值班);二楼为卧室,总面积为157.53㎡,热指标采用120W/㎡,冷指标采用100W/㎡,制热总量为18.9KW,制冷总量为15.76KW,二层被分割为多个小房间且面积均匀,因此全部FP85风盘制冷,餐厅和走廊相连面积较大用FP136风盘。
二、地暖说明
1地暖采用湿式铺法,地暖管径为 20mm,铺设间距为180mm,湿法铺设混凝土供暖方式水温在 45 度至 55 度下产生热量,温度稳定性好
2、由于地暖管的换热面积,所以地暖管需求的供回水水温为 35/30℃。由(PHNIX)提供的主机设备不同出水温水状况下的制热曲线图分析得出冬季热泵出水温度越低,其制热能力越强。所以该形式地暖+热泵系统属于高效制热。
三、主机选型及配置
综上所述,全开空调的需要的负荷为 34.56KW,冷负荷为35.33KW。由于在使用过程中,空调根据需要的房间开启,同时使用系数为 0.65,故需求功率上限约 23.96KW本着机器有一定的符合余量,因此选择芬尼KV24T比较可靠且对用户比较经济可靠。
第四章 相关设计简图
一、室内空间设计平面图
因该建筑为农村自建房,缺少前期设计文件,勘查后得出相关建筑布局图如下:
10 建筑一层布局图
11 建筑二层布局图
二、地暖辐射分布图           
     
与业主协商后确定一楼地暖管铺设采用南北铺设,管路采用直型铺设。二楼采用每一间双环路铺设,走廊和客厅采用直环路铺设。 间距为150200mm,采用水泥湿法铺设;
12 德丰超市地暖辐射分布图
三、风盘布置图
13 德丰超市一层风盘布置图
14 德丰超市自建房勘查后平面设计图
四、系统主要设备配置表
15 系统主要设备配置表
五、系统设计图
16 采用的二次系统设计图
六、电气控制部分设计图
17 二次泵系统电气设计图
第五章 空气源节能效果论证
一、空气源机组原理
空气源热泵机组就是利用室外的能量,通过压缩机做功,使得能量从低位冷位热源向高位冷热原转移的制冷、制热装置,它以冷凝器放出来的热量来供热,以冷凝器吸收的冷量来制冷。空气源热泵主机给房间提供所需的冷/热量,并与水泵协同工作,将冷/热水输送至室内末端的散热器,通过末端将其冷/热散发至室内空间,从而达到室内温度调节的目的。
18 空气源热泵节能效果阐述
二、空气源热泵系统的优势
①系统安全
1)空气源热泵采用水循环介质,低压水系统泄露可能性极小。
2)室外主机采用电力驱动,水电完全隔离,无漏电风险,没有燃烧,无Co等有毒气体产生。零污染,零排放。
②高效节能
空气源热泵采取逆卡诺循坏原理,使用少量的电能驱动压缩机,将空气中难以利用的低品位的冷热能量。传送至室内起到室内空气温度的舒适度的调节作用。比电采暖系统节能70%,与大部分地区燃气壁挂炉相比节能50%左右。
③健康舒适
(1)夏季采用风机盘管制冷,系统以水介质,室内温度变化阶梯小,水分流失较低,使人体感舒适不干燥。室内冷量分布均匀,控温精准,人体感温舒适健康。
(2)冬季采暖,采用低温辅射采暖,室内房间区域温差小,热量分布均匀。符合中医“温足顶凉"的医学养生角度,人体感舒适。
④绿色环保
空气源热泵的冷热另主要来源于空气,通过消耗少部分的电能把空气中大量的冷热能量转移至室内.与传统加热方式相比,无污染,无燃烧,无有害气体排放。能达到绿色环保健康的标准要求。
三、芬尼空气源热泵优势
采用喷气增焓技术,比传统热泵节能20%。
19 喷气增焓技术优势
第六章  施工过程全览
一、建筑外观
20 项目建筑外观
二、风机盘管管路安装
21 室内风盘管路施工现场01
22 室内风盘管路施工现场 02
三、室内地暖管路安装图
23 一层商铺地暖施工现场
24 二层地暖施工现场
四、室外两联共主机安装
25 室外主机安装现场01
26 室外主机安装现场02
五、电气部分施工现场
27 电气部分安装现场
28 温控器安装位置示意
六、验收现场
29 客户验收现场01
30 客户验收现场02
七、客户使用现场
31 工程案例外观
32 工程案例内部
八、效果对比
33 对比项目为业主原有超市
业主原有德丰超市平层约300平,冬季采用空调采暖,月均采暖电费1.2W,采暖费用均摊为1.3//㎡;新建筑与原建筑临街对望,电价相同,安装空气能后,月均采暖费用为3.3K(含水泵),采暖费用均摊为0.36//㎡,效果对比明显,获得客户好评。

发表于 2021-2-23 16:34:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见

使用道具 举报

发表于 2021-2-23 16:34:55 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表