【项目介绍】
项目名称:媛・瑜伽国际修行馆
项目地址:湖南郴州市国际大酒店四楼
设计施工:郴州市洁能科技有限公司一、中央空调系统

该项目的空调冷、暖系统采用的是最节能的一源两末端的做法,“一源”即为一个冷热源,利用空气源热泵主机夏季制冷、冬季制热;“两末端”指风机盘管制冷和地板辐射盘管供暖并存的末端系统。“一源两末端”空调和地暖一体化系统是一个集空调、地暖、除湿于一体的舒适系统,也是目前最为舒适和节能的空调冷、暖系统。
1.png
2.png
主机设备采用国内水循环空气能领导品牌---中山奥能凯地暖空调机组,具体参数如下:
 中央空调系统配置
  
  A 冷热源主机:奥能凯水循环热泵5P冷暖主机四台。
  
  设备选型依据:
  
  制冷季:400O×160w/O=64000w
  
  64000 w×0.75=48000w
  
  48000w÷12000w/台=4台
  
  采暖季:300O×120w/O=36000w
  
  36000w÷12500w/台≈3台

3.png
B 换热水箱:奥能凯150升承压式不锈钢水箱1+1组合使用。(由于成品水箱的口径是1,所以不得已采用两个水箱进行1+1并组合加大口径流量)
4.png
C 循环水泵:威乐水泵HIPH-1100,两台;扬程:22m,流量:19 m3Mh,功率:1.1kw
5.png
D 风机盘管:开利(Carrier)
6.png
7.png
E 分集水器:英国森威尔系列6路一套,7路一套
  F 电热执行阀:英国森威尔常闭型SA91系列,13个
  
  G 冷控制系统:英国森威尔SAS8010WHL-7系列,13个
  
  H 中央控制器:英国森威尔SCU209
  
  I 连接风机盘管的管道:采用大型国有上市企业、中国500强---佛塑科技生产的“来保利”牌pexc管,这种管道最突出的性能:
  
  ①耐温性能:(-70~110度),
  
  ②耐压性能:(93℃水做破坏性试验可承受28kg压力)
  
  ③不添加任何化学药剂,环保卫生。
8.png
 (中央水系统空调设计图)
精心施工方案
 1走主管道:
  
  ①主管道的口径必须要达到设计流量需求,这里采用的是DN65的管道;
  
  ②尽量减少转弯和接头;
  
  ③全部要做保温,保温层厚度要≥25L.防止冷凝水产生。
  
  2挂风机盘管:
9.png
①一点要水平安装
  
  ②固定螺栓一定要牢固
  
  ③一定要加减震垫片
  
  3装分集水器:
10.png
 ①采用整体锻压黄铜分集水器,保证不漏水;
  
  ②一定装压力表;
  
  ③头朝下管朝上安装
  
  4连接支管:
  
  ①采用来保利20L的pexc管,减少管壁阻力;
  
  ②所有管道一定做好保温,保证不裸露;
  
  ③接头的密封一定要打实做好;
  
  5安装接水槽:
  
  ①为防止漏水,在每组分集水器的下方加装一个备用接水槽;
  
  ②接水槽的导流口与冷凝水的管道相接;
  
  ③接水槽下方一定预留检修口;
  
  6安装排水管道:
  
  ①最好采用给水管道来做排水管;
  
  ②把所有风盘的水槽和分水器的节水槽连接起来。
  
  ③管道一定要往下倾斜有一定坡度;
  
  7灌水打压测试:
  
  ①往系统加注经过处理的纯净水;
  
  ②打压6kg测试;
  
  ③保压48小时;
  
  8布控制线:
  
  ①按图纸施工;
  
  ②采用6芯多股铜丝屏蔽线;
  
  ③接线要规范一定要套线管。
 9安装风道和风口:
  
  ①按设计图纸施工;
  
  ②风道的密封性一定要做好;
  
  ③出风口和回风口的位置要合理、美观;
  
  10安装控制器:

11.png
①带手套安装,以免弄脏面板;
  
  ②接线要牢靠;
  
  ③面板安装要与其他控制器排列整齐;
  
  11调试空调:
  
  ①打开所有水阀开关,排空;
  
  ②开机;
  
  ③控制面板上设置温度调试
  
  12其他注意事项:
  
  ①贴温馨标识贴;


     ②教客户使用;
二、水地暖系统
12.png
水地暖设计图
13.png
局部剖视图
水地暖系统相关配置
  A 冷热源主机:奥能凯水循环热泵5P冷暖主机四台
  
  B 换热水箱:奥能凯150升承压式不锈钢水箱1+1组合使用
  
  C 分集水器:英国森威尔系列6路一套,9路两套
  
  D 电热执行阀:英国森威尔常闭型SA91系列,24个
  
  E 冷控制系统:英国森威尔SAS8010whl-7系列,24个
  
  F 舒倍特地暖专用模块:(450*450*27mm)320平米
  
  G 地暖管道:来保利1216 pexc管,2800米
  
  H 温度压力表:英国森威尔3个
14.png
精心施工方案
 1. 装分集水器:采用整体锻压黄铜分集水器;
15.png
2. 清扫场地,确保地面平整干净;
16.png
3. 铺5L厚舒倍特地暖专用反射膜;四周多留25M折边;
17.png
4. 舒倍特专用水地暖模块(450*450*27mm),每块模块之间有卡槽连接,形成一个整体。
18.png
5. 走地暖管道:采用来保利1216pexc地暖管道,管间距15M,每一路管最长≤85m,最多控制面积≤14O;
19.png
6. 地暖管与分集水器的连接,应采用同程原理,第一路分出的管道接最后一路集水器,第二路分出去的管道,接倒数第二路集水器,以此类推。
20.png
7. 地暖四周墙边脚,用挤塑板裁成6M宽固定在墙角上,既可达到隔热的效果,也可起到伸缩缝作用。
 8. 打压测试,保压6kg 48小时以上。
21.png
9. 用按1:2:3的比例浇筑混凝土做蓄热层把地暖层保护起来 ,蓄热层厚度≤4M。
22.png
10. 安装控制器
  
  ①带手套安装,以免弄脏面板;
  
  ②接线要牢靠;
  
  ③面板安装要与其他控制器排列整齐;
  
  11. 调试地暖
  
  ①打开所有水阀开关、排空
  
  ②开机
  
  ③控制面板上设置温度调试
 三、热水系统
 瑜伽馆的热水总共有7个用水点,为在这里练功的学员提供洗浴之需。由于练完功的学员都不太提倡马上洗澡,所以实际的热水需求不是特别大,但是要求随时打开都能马上用到热水。
23.png
中央热水设计图
项目详情
1. 采用能效比高达450%的奥能凯水循环空气源热水系统,为了保障产热水速度,加大主机配置。水箱容量320L,主机配置:制热量6.5kw,产热水速度:135L/h。
24.png
2. 采用威乐管道循环系统,对管道进行温差循环,保证在任何一个用水点打开龙头在7秒内就能用到热水。
  
  除了以上三种系统外,该项目还运行了新风、净水、电暖等共计六大舒适系统,加上馆内的负离子发生器以及一些植物,整个瑜伽馆形成了一个“恒温、恒氧”的舒适家居环境,成功做到了为消费者提供健康、舒适、生态、节能的家居气候。