舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3040|回复: 0

《洁风设计》-长沙新风系统设计施工案例

[复制链接]
发表于 2021-3-8 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标:湖南-长沙
图纸设计部分:
通过模型来真实的反映户型结构和布局, 对新风的管路设计和布局有非常大的帮助。
平面布置图:
立体效果图
新风管路布局图。
通过在图纸上模拟各种可行方案。有利于甄别出最佳方案
新风气流组织模拟图
新风管路立体图
主机模拟图
对吊顶的模拟非常有利于管道的空间排布。避免施工中造成尺寸误差,返工。
平面吊顶图

立体吊顶效果图



客厅窗帘盒出风效果图

贴上报价中的设计风量:

(设计平均换气次数1.41次)
施工部分:
由湖南长沙洁风服务中心89暖通公司按照洁风标准施工完成。
施工图片:
管道采用
蚂蚁环境--银离子杀菌涂层,防静电管道。管道内壁光滑,柔韧性非常好



室外取风孔,精准的选择在了轻体墙的部位











风量验收:

现场实测数据:

由于采用低风阻室外风口,取风非常顺畅,数据非常好。
总风量419立方/小时

实际最高档换气次数1.87次
客户的评价也非常高。



洁风工艺:


洁风的使命——让全国任何地区,有追求对美好品质生活向往的客户,都能有公平选择高品质新风系统的机会!
洁风全面向全国客户开放,上海,河南,河北,成都,重庆,广州,浙江,长春,沈阳,哈尔滨等一些重点城市都有洁风的合作伙伴。都是一群研究技术,工艺,认可洁风理念,有共同理想和情怀的专业团队。
洁风寻找想要真正拥有新风系统并认可洁风理念的客户。洁风公司经过这几年不断摸索总结,已经拥有完善的设计 ,施工,工艺,验收售后等成熟的管理模式。洁风公司设计理念,风量,噪音的控制等都力求做到极致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表