设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
快捷导航
论坛
BBS
搜索
搜索
热搜:
地暖
地暖论坛
空气源热泵
舒适家居
智能家居
新风系统
中央净水
中央除尘
地暖常识
地暖大赛
电地暖
水地暖
本版
帖子
相册
用户
舒适家居大赛
»
论坛
›
舒适家居大赛专题
›
首届‘冷暖工匠杯’‘两联供’设计施工大赛
›
MASTER美国大师方正中轩御景项目——分户式五恒系统 ...
社区广播台
专场聚焦|一直不敢碰
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖对房屋
安装地暖,电地暖和水
关于电热膜材料地暖认
专场聚焦|一直不敢碰的两联供,未来或
从六方面来看天燃气和电热膜到底哪种采
给房屋安装采暖是电热膜好还是空调好
电热膜是什么?如何选购在哪选购?亲别
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖好吗,安全吗
安装电热膜地暖对房屋室内净高的影响
返回列表
查看:
7106
|
回复:
0
MASTER美国大师方正中轩御景项目——分户式五恒系统
[复制链接]
MASTER美国大师
MASTER美国大师
当前离线
积分
37
狗仔卡
发表于 2021-3-10 14:00:04
|
显示全部楼层
|
阅读模式
进入图片模式
本帖最后由 MASTER美国大师 于 2021-3-10 14:00 编辑
MASTER美国大师——方正中轩御景项目
分户式地源热泵五恒系统 工程案例分享
随着人们健康意识的崛起,健康舒适的居住环境成为大家的诉求。人们需要一个四季如春的舒适,没有热浪般闷热的空气,没有刺激的冷风直吹,更没有风扇、空调的嗡鸣噪音,静享舒适洁净的居家环境,和静谧安然的好睡眠。MASTER美国大师为健康人居环境而来,让天下的房子都健康宜居是我们的企业使命!
山东中轩御景项目
方正地产与我司进行配合,一起结合“环保、创新、智慧、科技”精研被动式建筑,匠心打造了方正·中轩御景被动式超低能耗洋房住宅社区,为居者营造“健康、舒适、节能、环保、智能”五个维度平衡发展的高品质社区。
项目以“低密度、低能耗”为亮点,以“恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静”为特色,通过“被动式低能耗建筑技术+五恒系统”,最大限度减少能源使用。即使在重度雾霾的环境下,也能够为居者提供安全、洁净、健康的室内环境,让家变成健康堡垒。
被动房分户式五恒系统
恒温:
均匀供热,持久恒定——先进的毛细管网辐射系统,如同植物脉络般,铺设于室内顶棚或地面,通过供暖、制冷技术,保持夏季:24±2℃ ,冬季:20±2℃,室内温度均匀,无吹风感。
恒湿:
告别干燥,拒绝潮湿——五恒系统将室内湿度始终恒定在40%~60%之间,达到人体最佳舒适感,实现室内无霉变、不阴寒、干爽舒适。
恒氧:
亲近自然,如沐春风—— 根据室内人体需求,定时置换室内空气,实现新鲜空气循环,让您足不出户,每一口空气都新鲜洁净。
恒洁:
净化空气,整室换气——深度过滤除菌,高效过滤沉降PM2.5颗粒物,净化室内二手烟、甲醛、苯等有害物质,在高效完成室内空气净化的同时,确保室内空气温度、湿度、洁净度的融合和无死角分布。
恒静:
静谧如林,安静舒心——从根本上解决传统室内制冷、制热机器设备带来的噪音问题,呼吸如森林氧吧般舒适洁净的室内空气,更为您营造静谧如林的室内空间。
五恒系统——恒温效果
气流平稳,无风感
健康新风—湿度、洁净度、恒氧
安静无噪
五恒系统:室内无机械设备,风口风速≤0.5m/s
传统中央空调:风机盘管、VRV室内末端设备机器运行会产生约40dB噪音;风口风速过大、风口机械晃动均可能产生噪声
分户式地源热泵五恒系统优势
地埋管系统介绍
地埋管系统采用分区域分单元独立设计,每一个单元的地埋管系统为一个独立的封闭系统,相互间互不影响,将上千口井的大系统分化成一个个小系统,便于施工、安装。每个小系统中的井其进出水管可接到分集水器中,然后在接至主立管进楼。
辐射末端系统——楼板预埋管系统
该系统通过预先埋设在顶棚(混凝土楼板)中的均布水管,依靠户式热泵系统提供的低温热水为热媒,夏季供水温度20℃,回水温度22℃;冬季供水温度28℃,回水温度26℃,以供回水仅为2℃的温差通过辐射方式自动调节室内温度。
冷却的楼板可以吸收室内大量的多余热量或冷量,并通过系统中循环水带走。由于水的传热性能比空气高,成本也低,因此系统温度调节效果很好,而且能够显著降低能耗。如果结合外围护结构的周密配套设计,将实现非常卓越的舒适节能效果。
新风除湿系统
每户一套新风除湿系统,主要承担3个功能:新风/除湿/净化。
经新风除湿机处理的新鲜空气从地面送入室内,因风速较低、风温低于室温,新鲜空气在地面附近沉积、蔓延形成“新风湖”,同时通过高位回风/排风的气流组织形式,派出污浊空气,从而实现高效置换效果。
智能控制系统-云平台运维系统
科技家—整体控制、智能操作
安全家—实时探测、故障报警、贴心维护
便捷家—云管家、模式随心控、
一键启停、远程监控
节能家—能耗管理、实时数据对比
项目概况
方正·中轩御景项目位于临淄区齐兴路以北,天齐路以西。项目一期占地7.3万平方米,地上总建筑面积10万余平方米,容积率1.4,是由10栋洋房、1栋多层、3栋小高层、4栋商业及1栋配套中心组成的被动式、高端新中式洋房社区。方正·中轩御景项目以被动式建筑技术为核心,配备尊贵的五恒空调系统,以节能为基础、以舒适健康为目标,智能控制室内的温度、湿度和空气洁净度,全面解决传统空调的噪音干扰问题,使室内24小时保持恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静的效果,全方位打造舒适静谧的睡眠空间。
冷热源解决方案
该户配置一台制冷量为12KW地源热泵机组,机主尺寸(长宽高)910*460*1080(带热水系统),该机组防止放置在管道井中。
新风除湿解决方案
每户配置一台300-450风量的新风除湿机器,以满足新风及除湿的要求。
末端方案
项目概况
总体方案三维图
室内负荷计算
本次方案以204户型为例,室内末端负荷及新风负荷参数如下配置
空调面积138.8平方,配置冷负荷11.98KW,热负荷7.1kw。
中轩御景项目2#楼地埋管简介
1、本项目夏季设计单口井最大排热量为5.712kw为准
2、本项目地埋管换热器采用垂直钻孔埋管的方式,考虑到建筑实际情况,垂直埋管群均布于建筑物周边,其形式为De25双U管。
3、本工程地埋管换热器钻孔直径为150mm~180mm,井距4.5m以上,埋管有效深度100m。
4、地埋管管材、预制管材及管件均采用高密度聚乙烯(HDPE)管,垂直埋管管材公称压力1.6Mpa,水平埋管管材公称压力1.6Mpa。
5、本项目地源热泵地埋管换热器设计1#、2#地埋管需求:建筑面积约为12817.5m2,总井数120口。
中轩御景项目2#楼机房简介
1、机房安装一台全热回收分户式地源热泵机组,制冷量12KW,机主尺寸(长宽高)910*460*1080mm,配备了一个200L的生活热水水箱。
2、机房安装一台全热交换双冷源新风除湿机组,机组风量为300-450m³/h。
3、机房安装一台加湿器,加湿量4kg/h。
中轩御景项目2#楼机房三维图
中轩御景项目2#楼室内末端简介
1、毛细管辐射空调系统:本项目采用顶面毛细管辐射空调作为主要制冷、采暖手段。毛细管规格4.3*0.8mm。毛细辐射系统供回水温为夏季:17/20℃,冬季35/32℃每户每个房间毛细管系统通过集分水器可实现独立控制(开启/关闭),用户根据自身需求在室内控制面板自行控制
2、置换式新风系统:本项目由置换式新风系统解决室内部分显热负荷和全部潜热负荷。本项目采用正压式新风系统,室内新风经初中效过滤和表冷器处理后有组织送入组织送入室内,排风由排气扇排出,排风设置在厨房和卫生间。
生活热水系统图
新风除湿系统图
中轩御景项目地埋管室外施工照片
中轩御景项目2#楼机房现场照片
现场室内施工照片
智能控制系统大屏远程显示
中轩御景项目2#楼室内控制大屏情况
中轩御
景项目2#楼室内分控屏情况
现场室内完工照片
137
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表